  • hjk
    antwortet
    Wenn die Handbedienung funktioniert, kann man die Hardware ausschließen. Das muss im Projekt sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    MDT Support wäre auch meine Empfehlung gewesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Hab jetzt mit dem MDT Support gesprochen. Unter anderem haben wir die Applikation noch in ein anderes Projekt kopiert um diesbezüglich Fehler auszuschließen. Es bleibt dabei: Kanal U reagiert nur noch auf Handbedienung.

    Es scheint ein Austausch der Hardware notwendig zu sein.


    Grüße,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • AKS2416.03 - Ein einzelner Schaltkanal reagiert nicht mehr

    Hi Leute!

    Ich schalte das Licht im Dachboden über den Kanal U eines AKS2416.03. Ebenso an dem Aktor hängen die Steckdosen im Dachgeschoss auf Kanal T.
    Für beide Anwendungen ist jeweils eine GA zum Schalten angelegt. Außerdem gibts eine GA für den Status. Beide GA werden mittels einer jeweils eigenen Taste (Modus: Schalten - umschalten) auf einem MDT Glastaster gesteuert.

    Problem: Ich kann Kanal U für das Licht nicht mehr steuern. Der reagiert weder auf den Tastendruck, noch auf direkte Steuerung aus der ETS. Der Kanal lässt sich nur noch manuell ein/aus schalten. Sehr gut sichtbar daran, dass auch das Statusobjekt nach Schaltbefehl nicht aktualisiert wird.

    Kanal T läuft weiterhin problemlos, ebenso wie die weiteren Kanäle auf dem Aktor.

    Ich habe sowohl den Taster als auch den AKS zurückgesetzt, Bus-Reset durchgeführt, Aktor entladen und neu programmiert. Keiner Änderung.

    Ich bin gerade etwas ratlos. Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte?


    Grüße,
    Sebastian
    Zuletzt geändert von Crashman; 03.03.2022, 12:35.