Das Teil ist von 2016/2017.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDer Support von MDT ist sehr kompetent und kulant. Einfach mal anrufen.
Kommentar
-
Sieht nach der Barebone-Lösung zweier unabhängiger inrush limiter aus (links und rechts), jeweils bestehend aus Widerstand, (Schottky-)Diode und Kondensator. Der Widerstand in einem Eingangskreis hat wohl das I²t-Integral nicht überlebt, weil entweder die Eingangsspannung zu hoch oder der Kondensator einen Vordefekt hatte.Zitat von dominus Beitrag anzeigenHier ein Autopsiefoto.
Kannst Du mal die Bezeichnung des schwarzen Bauteils posten?