Problem mit MDT AKH-0800.01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Timowald
    antwortet
    Ich werde das mal testen aus Visitor Messages aber ich vermute der ist defekt. Wenn ich einen anderen AKH 0800.01 anschließe und die PA und die Parameter übertrage blinkt dieser und heizt. Also ist er wohl defekt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Gerade gesehen: Es gibt sogar eine LSB (AKH-0x00.01) Heizungsaktor heizt nicht von MDT.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Dann vermute ich, es geht darum, nachzuweisen, dass der MDT AKH-0800.01 Heizkreisaktor defekt ist.
    Zusätzlich zu meinen Vorschlägen in [#7] kann ich mir auch vorstellen, GAs mit den globalen KO-82, KO-83 und KO-84 zu verbinden und im Gruppenmonitor darauf zu lesen. Ebenso KO-3 und KO-4 für Kanal A.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Meine die Funktion mit der Diagnose.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Warum sollte eine Funktion im THB des AKH – 0800.01 beschrieben sein, wenn es sie erst ab dem 0800.02 gibt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Die Funktion gibt es erst ab dem 0800.02

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Im THB steht nichts von Diagnose, aber ein ganzes Kapitel zum Notbetrieb und 6 globale Kommunikationsobjekte.
    Es ist zwar ungewöhnlich, aber man kann den Notbetrieb provozieren, um sicher auf 50 % Stellwert zu kommen, die von den LEDs angezeigt werden.
    Fehlende Telegramme für die Umschaltungen Sommer/Winter & Heizen/Kühlen habe ich noch nicht gelesen als potentielle Fehlerquellen.


    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du fragst Sachen, ich dachte, die gibt es auch. Beim Heizungsaktor. Wenn ja ab wann weiß ich natürlich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Diagnose hat der 0800.01 doch nicht oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dann schau mal in der Diagnose nach, wahrscheinlich hast du etwas falsch eingestellt, der Aktor ist im Notbetrieb bei 0% oder er meint, dass er nicht heizen soll,
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Strom ist verbunden. Kanal 1 und 5 auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Strom Verbunden? Kanal 1 und Kanal 5 belegt.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    hat ein Thema erstellt Problem mit MDT AKH-0800.01.

    Problem mit MDT AKH-0800.01

    Hallo ich habe ein Problem mit einem MDT AKH-0800.01 Heizkreisaktor. Er lag längere Zeit bei mir rum und jetzt habe ich ihn ndoch benötigt. Also alles angeschlossen, Parametriert. Das Problem besteht darin das er keinen ausgang ansteuert und die grünen LEDs kein Lebenszeichen von sich geben. Im Busmonitor sieht alles normal aus. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?