Dimensionierung Spannungsversorgung 160mA 320mA 640mA

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • pewe1835
    antwortet
    Ok, besten Dank!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Netzteile, die für eine Parallelschaltung ausgelegt sind haben einen schlechteren Wirkungsgrad. Wir haben uns für einen besseren Wirkungsgrad entschieden.
    Zur Not kann man unsere kleineren Busspannungsversorgungen STV-160-640 parallel schalten, aber wir empfehlen es nicht. Es müssen natürlich zwei gleiche Spannungsversorgungen sein. Besser ist aber eine größere Version einzusetzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Danke für die Klarstellung. Jetzt hätte ich nur noch eine Frage an hjk bzgl. der Parallelschaltung von Spannungsversorgungen. In einem älteren Post von 2015 wurde festgehalten, dass die Parallelschaltung von zwei SVen teilweise möglich ist.

    Gibt es hierzu vielleicht ein Update - ist ja jetzt schon ein paar Jahre und ggf. einige SW- und Hardwarerevisionen her. Im Datenblatt habe ich dazu leider keine Info gefunden.

    Forum, EIB, KNX, E-Home, Instabus, Powernet, Elektro, Leitung, ETS, ETS4, ETS5, Alarm, Strom, Bussystem, Haus, Steuerung, Heimautomatisierung, Automation, Gebäudeautomation, Facility, edomi, smarthome, gira, led, DALI

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, danke Dir. Ich sehr das genauso, würde auch nie außerhalb der Spec. planen.
    Aber es ist schön zu wissen, das die Reserve da ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ja, gilt auch für die STR. Würde ich aber nicht machen, da es dann keine Reserve gibt.
    Ich vertrete die Auffassung, dass, solange die Überlast LED aus ist, das Netzteil dauerhaft halten muss ohne den Hitzetod zu sterben.
    Was soll der Benutzer sonst mit der Überlast LED anfangen? Diese ist auch genau spezifiziert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    hjk das finde ich sehr sinnvoll und weitsichtig ausgelegt.
    Da ich bei mir die MDT STR mit 640mA habe nochmal genauer nachgefragt.

    Gilt dies auch für die STR?
    Falls ja, könnte ich diese auch dauerhaft mit bis zu 960mA betreiben?
    Falls nochmal ja, was hindert Euch 960 draufzuschreiben?

    Ich mag ja Understatement, aber im harten Wettbewerb könnte das ja für den Kunden, der sich nicht so im Detail informiert, ein Grund sein zum Gerät mit der höheren Zahl zu greifen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nein, nach dem Standard müssen die Netzteile dauerhaft nur die Nennleistung und nur kurzzeitig einen höheren Einschaltstrom. Die Zeitdauer ist aber nicht definiert. Daher sind die meisten 640mA Netzteile auf. 640-700mA Dauerleistung ausgelegt.
    Die KNX Spezifikation sieht vor, dass die rote Überlast LED bei ca 960mA angeht. Daher haben wir die Netzteile so ausgelegt, dass 960mA dauerhaft ohne Überhitzung möglich sind. Das ist aber nicht die Regel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von pewe1835 Beitrag anzeigen

    Also wenn ich dich richtige verstehe, dann ist der Nennstrom der Strom mit dem das Gerät zertifiziert wurde und über dem es nicht betrieben werden sollte. Der Dauerstrom wäre der Strom den das Gerät tatsächlich dauerhaft zur Verfügung stellen kann.
    kann und auch muss gemäß Standard.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Die KNX-SpVg müssen halt Lastreserven abkönnen, steht so im Standard.
    Also wenn ich dich richtige verstehe, dann ist der Nennstrom der Strom mit dem das Gerät zertifiziert wurde und über dem es nicht betrieben werden sollte. Der Dauerstrom wäre der Strom den das Gerät tatsächlich dauerhaft zur Verfügung stellen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hier stand Blödsinn.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und wieso musst Du den Zitat Button für die Antwort benutzen?
    dafür ist er doch da und man kann explizit auf die Frage hinweisen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Die KNX-SpVg müssen halt Lastreserven abkönnen, steht so im Standard.

    Daher muss auch eine 1280-er SpVg deutlich mehr an Strom dauerhaft liefern können. Da aber gleichzeitig im Standard steht das es einen maximalen Wert an Strom auf dem Bus geben darf, der dann mit der Anforderung der höheren Stromverfügbarkeit aus einer KNX-Spanungsversorgung kollidiert, gibt es keine KNX-SpVg größer als die 1280-er und daher zwar seit TP256 bis zu 256 Geräte je Liniensegment praktisch aber wegen der Begrenzungen der Strombelastbarkeit vs Stromverfügbarlkeit dies nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Danke für den Hinweis, werde ich mal versuchen!

    Kannst du mir eventuell erklären was der Unterschied zwischen Dauerstrom und Nennstrom ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Schalt mal den Strom zur SV ab und nach einer Weile wieder ein, das Hochfahren aller Geräte ist so ziemlich die höchste Belastung.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • pewe1835
    antwortet
    Ok, danke für den Hinweis. Soweit ich das recherchieren konnte können wohl die STV-604.01 parallel geschaltet, bei den STV-320.01 ist es nicht empfohlen. Dann scheidet Option 2 sowieso aus.

    Im Datenblatt steht Nennstrom 320mA und Dauerstrom 480mA. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Ich dachte Nennstrom ist der Strom der dauerhaft aufgenommen werden kann. Wie ist dann in dem Zusammenhang der Dauerstrom zu interpretieren? Wenn dauerhaft 480mA gezogen werden dürfen, dann müsste es sicher reichen.

    Einen Kommentar schreiben: