das problem bei varistoren ist, wenn sie schon ein paar mal angesprochen haben und vorgeschädigt sind, dann können sie schleichend ausfallen.
aber der fall in diesem thread ist ja offensichtlich klar und was anderes.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Spannungsversorgung BJ 6180-102 defekt
Einklappen
X
-
Unwahrscheinlich. Diese Bauteile altern sehr gut....Zitat von vento66 Beitrag anzeigenVielleicht braucht ein 15 Jahre alter Varistor auch keine Überspannung, um das zeitliche zu segnen....
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDa hilft das ganze "ich werf mal mit ganz tollen Fachbegriffen um mich" auch nicht
welchen fachbegriff hast du nicht verstanden? wir helfen ja gerne
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hatte ich mir schon fast gedacht...die Varistoren sind normalerweise sehr haltbar, aber gegen 400V halt dann doch machtlosZitat von DerDerDoc Beitrag anzeigenDie "Überspannung" kam im Zusammenhang mit einen 4-poligen Netzumschalter zustande.
bzw. der hat eigentlich alles richtig gemacht.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die "Überspannung" kam im Zusammenhang mit einen 4-poligen Netzumschalter zustande.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenMal noch nachgefragt: kam die Überspannung aus dem Netz oder wars ein Verdrahtungsunfall?
3 Phasen im Unterverteiler OHNE Neutralleiter 😬, der Netzumschalter hatte den Neutralleiter nicht geschalten....
Das KNX Netzteil funktioniert wieder und liegt hier mal auf Reserve.
Zwischenzeitlich habe ich trotzdem ein neues Netzteil reingebaut, die kosten ja nicht mehr die welt.... 😉.
Danke nochmal an alle!
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht braucht ein 15 Jahre alter Varistor auch keine Überspannung, um das zeitliche zu segnen.... Da hilft das ganze "ich werf mal mit ganz tollen Fachbegriffen um mich" auch nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und ich frage nach ob jetzt auch ein Überspannungsschutz installiert wurde. Vorm Gerät und nicht drinne.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal noch nachgefragt: kam die Überspannung aus dem Netz oder wars ein Verdrahtungsunfall?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Netzteil funktioniert wieder! 😍
1. Varistor ausgetauscht!
2. Sicherung ausgetauscht!
Vielen herzlichen Dank für die Tips!!!
Ihr seit echt cool!!
Alex
Einen Kommentar schreiben:
-
Was genau steht denn auf dem defekten Bauteil?
Sieht nach "275" aus, dann wäre der bestellte Typ richtig.
Und auf jeden Fall beide Komponenten tauschen - wenn der Varistor durchlegiert hat, fliegt auch die neue Sicherung gleich wieder
Zuletzt geändert von dreamy1; 21.07.2022, 10:25.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bestellt habe ich den SMD-Varistor, 4032, 275 V
Bei Reichelt die Artikel Nummer EPC B72660M271K
Ich gehe davon aus das der passt? - oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du auch exakt den gleichen Varistor bestellt? Der genaue Typ (und damit das zu schützende Spannungsniveau) verbirgt sich hinter dem aufgedruckten Code. da entscheidet ein Buchstabe zwischen gut und böse.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke mal für den Tip!Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenJa, das ist eine 1.6A Sicherung. Angesichts des Bauteiles mit den Schmauchspuren würde ich die aber nur zusammen mit dem Bauteil tauschen.
EDIT: das dürfte ein Epcos Varistor sein.
--> da muss eine Überspannung da gewesen sein. Der Varistor begrenzt diese und hat die Sicherung mitgerissen.
Die Bauteile sind schon mit der DHL unterwegs. Mal schauen ob das Netzteil nach der Reperatur wieder funktioniert -> ich geb ne Rückmeldung!
Einen Kommentar schreiben:
-
Nach 15 Jahren kannst Du die aber wirklich auch in Rente schicken...Zitat von DerDerDoc Beitrag anzeigenvielleicht waren die 15 Jahre auch schon genug des guten
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: