Dimmaktor Maximallast
Einklappen
X
-
Es geht nicht um die Spannung sondern um den Strom. Der Faktor liegt normal bei 8-10.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf jeden FallZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen24*100 ist aber auch schon eine ordentlich große Zahl
kann, aber muss nicht.
Gruß Florian
Gut ist, dass MDT hier aber einen Schutz hat, dass bei zu hoher Spannung er abschaltet bevor etwas kaputt geht.
In jedem Fall danke euch für die Hilfe
Einen Kommentar schreiben:
-
24*100 ist aber auch schon eine ordentlich große Zahl
kann, aber muss nicht.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Denke ich auch - ich werde mit dem Eli einfach die Leuchten vor dem Einbau an der Wand, nach und nach an den Aktor packen und per Leuchtentest die Prozente auslesen.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDeine LED leuchten werden eher 10-15 Watt pro Stück haben, klingt problemlos, kann aber wegen der Anlaufströme trotzdem kritisch werden. Gute Leuchtmittel sind meistens besser als besonders billige. Du wirst um einen Test nicht herumkommen.
Gruß
Florian
Aber ich denke mit 6*6 Watt LED sollte das jetzt nicht ein Thema sein.
Ich habe mal fix gegoogelt - 100fach scheint zu stimmen statt 1000 - wohl wahrZitat von hjk Beitrag anzeigen
Da hast du sicher was falsch verstanden.
https://ledtipps.net/einschaltstrom/
Einen Kommentar schreiben:
-
Da hast du sicher was falsch verstanden.Zitat von buster1536 Beitrag anzeigenHabe mittlerweile mit MDT telefoniert und sie meinten das bei LED die Anlaufspannung bis zu dem 1000-fachen betragen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Deine LED leuchten werden eher 10-15 Watt pro Stück haben, klingt problemlos, kann aber wegen der Anlaufströme trotzdem kritisch werden. Gute Leuchtmittel sind meistens besser als besonders billige. Du wirst um einen Test nicht herumkommen.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe mittlerweile mit MDT telefoniert und sie meinten das bei LED die Anlaufspannung bis zu dem 1000-fachen betragen kann.
Empfehlung ist hier Diagnose & Lampentest bis man alle Lampen dran hat. Hier wird ein % Wert ausgegeben anhand dem man auch berechnen kann wieviele LEDs sinnvoll angehangen werden können:
https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._Loesungen.pdf
LG
Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
Eindeutig zu spät - falsche Link gewesen, hab es korrigiertZitat von DerRenovator Beitrag anzeigenBei der Außenleuchte steht "Dimmbar: nein" in der Artikelbeschreibung.
https://www.beleuchtungonline.de/dim...oaAmHwEALw_wcB
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der Außenleuchte steht "Dimmbar: nein" in der Artikelbeschreibung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dimmaktor Maximallast
Liebs Forum,
da ich gerade die Details unseres KNX Hauses plane, stehe ich vor diversen Baustellen die ich in verschiedenen Beiträgen vorstelle/erfrage.
Aktuell habe ich pro Raum 1-3 dimmbare Leuchtmittel vorgesehen, welche an den MDT Dimmaktor AKD-0401.02 geht.
Als Lampe/Leuchtmittel in den Räumen plane ich etwas äquivalentes:
https://www.lampenwelt.de/deckenlamp...QobChMIvqurubC I-QIVTe3tCh1MYAH9EAQYAyABEgLF7_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Für aussen plane ich:
https://www.beleuchtungonline.de/dimmbare-led-wandleuchte-schwarz-beidseitig-3000k.html?channable=02197969640032333639313335393 06b&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR25324sS9EoEoI8kL XO9EbZ9Y-na-RuvZ3g2fUjV7ggDhKctxvR-XzvoaAmHwEALw_wcB
Nun zum spannenden:
Allgemein:- Der MDT Aktor lässt sich ja pro Kanal mit 4 x 250W, 1 x 500W + 2 x 250W oder 2 x 500W steuern
- 6x 40W => 240W<250W
- Damit kann ich die Leuchte an einen Kanal packen
- Steuerung soll zwischen 0% (aus) und 100% variieren können
- Steuerung erfolgt über MDT Smart II sowie Präsenzmelder
- Hier wird es spannender
- Ich wünsche, je 6 Leuchten zusammenzufassen (vordere Bereich + hintere Bereich) und diese gleichzeitig zu dimmen/zu steuern
- Die Leuchten haben je 6 Watt => 6*6W = 36W (> Mindestlast und <Maximallast)
- Steuerung soll zwischen 0% (aus) und 100% variieren können
- Steuerung erfolgt über MDT Smart II sowie Präsenzmelder
- Das Vorgehen für Innen sollte so ohne Probleme passen oder?
- Funktioniert der Gedanke für Aussen auch, also die Leuchten zusammenzufassen und an einen Kanal zu packen und nur zu schauen das die Maximallast nicht überschritten wird?
- Wie verhält es sich mit der Anlauflast, die kann ja bis 10x mehr sein. Bei Außen wäre das dann 360W (36W * 10) und noch unter der angebenen Maximallast des Aktors
Danke für Licht im Dunkeln
LG
SebastianZuletzt geändert von buster1536; 21.07.2022, 05:36.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: