    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Ich hab es auch schon erlebt, das so ein HS nach einem Stromausfall dann tot war. Steckerziehen kann da ab einem gewissen Alter teuer werden.

    das ist bei vielen geräte so und liegt an altersbedingten vorschädigungen der netzteile. meine hs sind noch nicht so alt, da hatte ich es noch nicht. aber gerade erst ist mir das bei einem blueray-player passiert.

    aber beim hs kann man die netzteile zum glück auch austauschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
    Die Dimmer scheinen nicht zu mögen, wenn nur ihre Busspannung ausfällt, aber der L versorgt bleibt. Besser wäre dann wohl, die hingen alle am gleichen FI.

    kann ich mir fast nicht vorstellen und falls doch, das wären dann ziemliche schrott-dimmer

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von pfeckl Beitrag anzeigen
    Aktoren sind verschiedene verbaut (siehe Fotos)
    welche alle an dem gleichen FI hängen

    Die GIRA Spannungsversorgung hängt an einem anderen (dieser ist gestern rausgeflogen)
    Die Dimmer scheinen nicht zu mögen, wenn nur ihre Busspannung ausfällt, aber der L versorgt bleibt. Besser wäre dann wohl, die hingen alle am gleichen FI.
    Zuletzt geändert von hyman; 27.07.2022, 21:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    So unterschiedlich sind die Erfahrungen. Die letzte habe ich nur getauscht weil die Leistung zu niedrig war (hat >5 Jahre ohne Störung funktioniert), die aktuelle Back UPS Pro 900 (Typ: BR900GI) rennt jetzt auch schon seit August 2013 (habe gerade nachgeschaut) ohne Probleme. Sogar mit dem ersten Akku.

    Der Hinweis war gut, ich bestelle gleich mal einen neuen Akku
    Zuletzt geändert von dreamy1; 27.07.2022, 19:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Gerade mit den APCs extrem viele negative Erfahrungen gemacht. Hatten wir früher an jedem Arbeitsplatz. Und bei jeder kleinen Störung war der Strom weg (auch wenn Strom noch Eingangsseitig anlag). Wir hatten in den letzten 10-15 Jahren 2-3 Ausfälle von nur wenigen Minuten gehabt. Hatte in der neuen HV zwar eine USV für KNX & Co vorgesehen, bin aber davon schnell wieder weggekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Also ich hatte hier mit meinen APC USVen in über 10 Jahren nie ein Problem. Absolut zuverlässig und bei uns ist hier öfter mal der Strom weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Das kann ich so bestätigen. Also wenn es jetzt nicht gerade eine richtige Profi USV ist (z.B. Eaton 11kVA) statt so ne SoHo USV. Die Betriebskosten durch Standbyverbauch ist auch nicht zu unterschätzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Auch ne USV hält nicht ewig, und bisher hatte ich mehr Ausfälle durch die USV, als ohne!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Die Dali Gateways (so glaube ich auch von Hager verwendet) hatten alle diesen Fehler. Schonmal bei Gira gemeldet, ob es da kulant ein Ersatz geben könnte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Schon mal von USV gehört?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pitschr
    antwortet
    Prima, dass es mittlerweile geklappt hat.

    Ich habe ähnliches Problem mit meinem Gira DALI Gateway. Sobald Gira DALI Gateway die Spannung verliert, ist das Gerät wieder "dumm" (Code: "bc" = Broadcast) , d.h. man muss die Applikation wieder via ETS programmieren und dann funktioniert Gira DALI Gateway wieder. Vielleicht wäre das auch deine Lösung gewesen?

    Ist zwar ärgerlich, wenn man jedes Mal macht, aber zum Glück waren die Stromausfälle bis jetzt selten und hoffentlich ist die Stromversorgung in Zukunft auch gewährleistet. Ansonsten müsste ich dieses Prozedere irgendwie automatisieren oder gleich einen anderen Hersteller nehmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich hab es auch schon erlebt, das so ein HS nach einem Stromausfall dann tot war. Steckerziehen kann da ab einem gewissen Alter teuer werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Ähm. Wenn es am Homeserver liegt/lag (zieh dem mal die Netzwerkverbindung und/oder KNX Leitung - NICHT die Stromleitung), sollte man sich aber mal die Programmierung genau ansehen. Ist ja irgendwie doof, wenn hier ein Server (der irgendwann altersbedingt ausfallen wird) der SPOF ist.

    Achtung zum Serverneustart: Stromausfälle reduzieren dessen Lebensdauer massiv.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pfeckl
    antwortet
    Hallo und erstmal danke für die Antworten!!

    Also es läuft wieder und ich möchte euch trotzdem kurz noch paar Infos dazu schreiben

    Aktoren sind verschiedene verbaut (siehe Fotos)
    welche alle an dem gleichen FI hängen

    Die GIRA Spannungsversorgung hängt an einem anderen (dieser ist gestern rausgeflogen)

    Problem war:
    Dimmaktoren konnten über Tastensensoren (Lichtschalter) bzw. über die App nicht mehr angesteuert werden.
    alle anderen Aktoren schon

    Problemlösung nun:
    Alle Sicherungen nochmal raus INKL. der von der Spannungsversorgung (hatte ich vorher nicht getestet)
    GIRA Homeserver ausgeschaltet

    Nach ca. 10-15 Sekunden

    erst Spannungsversorgung an, dann alle Sicherungen von den Aktoren und anschließend den Homeserver wieder an.

    Nun klappt alles wieder wie vorher

    Danke nochmal und schöne Grüße
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Du könntest mal etwas genauer auf die verbauten Geräte eingehen. Notfalls Fotos einstellen, wenn die Typenbezeichnung nicht klar ersichtlich ist.

    Hast du überhaupt eine ETS greifbar? Falls nicht, da ja eine Visu vorhanden ist, vermutlich auch ein IP Interface. Dann kannst du dir die ETS Demo installieren und per Gruppenmonitor mitgucken.

    Gibt es mehrere KNX Linien (mehrere Netzteile + Linienkoppler vorhanden)?
    Kannst du die Busspannung mal messen?

    Es gab z.B. von MDT vor einigen Jahren (könnte mit deinem Bauzeitraum ca. 2014 zusammenpassen) mal eine Reihe Spannungsversorgungen, die nach einem Stromausfall die Spannung nicht mehr halten konnte. Bei Unterspannung funktionieren dann häufig im Besonderen Geräte eines bestimmten Typs (bei dir die Dimmer) nicht mehr.