    Oder die Telegrammlast ist bei Dir per default so hoch, das die 10 Minuten Vollgas beim Programmieren das Fass zum Überlaufen bringen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    antwortet
    natürlich wurde das auch schon probiert. Auch schon anderer USB-Port und selbstverständlich auch ein Neustart.
    Aus Erfahrung weiß ich, dass nur dieses USB-fix Tool hilft

    Es ist aber auf jeden Fall schonmal ein wichtiger Hinweis, dass hier vermutlich eher ein Koppler überlastet ist und damit die Behebung des Problems mit der USB-Schnittstelle wichtiger ist, als das Update der ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Direkt am Koppler oder weiter weg macht wenig Unterschied, die Telegramme nehmen ja nicht ab oder zu. Wenn die USB solch einen Fehler meldet, hilft meist USB abstecken, wieder anstecken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Als erstes programmiere die gesamte Applikation und nicht partiell.
    Macht keinen Unterschied:

    Wenn ich das Applikationsprogramm oder partiell programmiere
    Das hiilft bestimmt, wenn sich ein Koppler unter Überlast verabschiedet. Ich würde wetten, das nur SV / USB Schnittstelle / +der Aktor funktioniert. Wenn ja, dan bring doch erst ,mal die Anlage in Ordnung!
    Leider alles Steinzeit-Uralt und man muss halt mit dem zurechtkommen, was da ist. Wie erwähnt habe ich den zweiten Aktor direkt zu den IP-Router geklemmt, damit ich möglichst keine Kopper dazwischen habe. Hat auch nix gebracht.
    USB-Schnittstelle hätte ich auch schon versucht, bekomme den klassischen Fehler von wegen USB-Schnittstelle wird bereits genutzt. Das Tool um das zu beheben benötigt halt wieder Admin-Rechte... *gnarf*

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das hiilft bestimmt, wenn sich ein Koppler unter Überlast verabschiedet. Ich würde wetten, das nur SV / USB Schnittstelle / +der Aktor funktioniert. Wenn ja, dan bring doch erst ,mal die Anlage in Ordnung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Als erstes programmiere die gesamte Applikation und nicht partiell.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    hat ein Thema erstellt Applikationsprogramm wird nicht hochgeladen.

    Applikationsprogramm wird nicht hochgeladen

    Hallöchen,

    ich versuche gerade einen uralten defekten Siemens N561 durch einen ABB SA/S4.10.2.2 zu ersetzen. Leider Erfolglos.
    Die Geräteadresse lässt sich setzen, ich kann dann auch Geräteinfo sowohl mit, wie auch ohne Gruppenkom. abrufen. Wenn ich den Aktor in den Programmiermodus setze, taucht er auch in der Diagnose unter Programmiermodus mit der richten Geräteadresse auf. Auch bei "Überprüfung d. phys. Adresse" wird das Gerät grün angezeigt. Wenn ich das Applikationsprogramm oder partiell programmiere läuft das ziemlich genau eine halbe Stunde, ich sehe auch in der Diagnose wie die Pakete hin und her springen und wenn der Balken fast fertig ist heißt es: "Programmieren(Part): Fehlgeschlagen: Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit".

    Programmiert wird über einen IP-Router. Ich habe jetzt auch versucht einen zweiten Aktor vom gleichen Typ praktisch direkt an der Schnittstelle anzuklemmen - der zeigt das gleiche verhalten.

    Die Applikationsdaten habe ich gestern frisch von der ABB-Seite gezogen.
    ETS ist im Moment die ETS 5.7.4 (Build 1093). Für die gibts ein Update auf die 5.7.7, leider hat die IT es noch nicht geschafft die 2 Minuten Zeit zu finden, um mal per FW das Admin-PW einzutippen...
    Aber ggf. gibt es da ja auch noch andere Fehlerquellen, die ich währenddessen prüfen kann?

    Geräteinfo mit Gruppenkom.:
    Geräteinfo von Gerät 1.3.21

    Allgemein
    Maskenversion 07B0 1968
    Physikalische Adresse 1.3.21 IndividualAddress 4885
    Gerätehersteller ABB DeviceManufacturerId 2
    Bestellnummer $A0D70000000000000000 DeviceOrderId A0D70000000000000000
    Seriennummer 0002:**** DeviceSerialNumber 0002***
    Hardware-Typ $00000000A0D7 HardwareType 00000000A0D7
    Firmware-Version [0] 1.1 FirmwareVersion 65
    Programmiermodus Aus ProgrammingMode false
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm ABB Schalten Standard 4fach 10A/1.1 V1.1 ApplicationId 0002A0D711
    Ladezustand Ladend ApplicationLoadStatus 2
    Ausführungszustand Gestoppt ApplicationRunStatus 0
    Applikationsprogramm 2
    Applikationsprogramm ABB Schalten Standard 4fach 10A/1.1 V2.1 PeiprogId 0002A0D721
    Ladezustand Ladend PeiprogLoadStatus 2
    Ausführungszustand Gestoppt PeiprogRunStatus 0
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Ladend GroupAddressTableLoadStatus 2
    Ladezustand Assoziationstabelle Ladend GroupAssociationTableLoadStatus 2
    Ladezustand Objekttabelle Ladend GroupObjectTableLoadStatus 2