Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT-Präsenzmelder mit Phantomauslösungen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mfd
    antwortet
    Sind nach derzeitigem Stand nur die MDT-Geräte der .03er Serie betroffen, oder konnte das jemand auch schon mit den älteren Geräteserien oder PMs anderer Hersteller beobachten?
    Wenn das Deaktivieren einzelner Sensorelemente eine Verbesserung bringt, dürfte nach meinem Verständnis die Störung aber "nahe" am PIR-Element selbst auftreten.
    So viel Elektronik (meist ein OpAmp) ist zwischen PIR-Element und µC ja nicht - außer das hat sich zwischenzeitlich geändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Naja, ein AP gehört nicht neben einem PM. Da spielt das Fabrikat keine große Rolle.
    PM müssen auf Änderungen im µV Bereich reagieren. Da können starke HF Felder von APs stören. sie sollten 2-3m Abstand haben.
    Danke für die Rückmeldung!

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Man kann beim PM ansonsten nur die Auslöseempfindlichkeit reduzieren um Fehlauslösungen zu vermeiden.
    Das hilft in der Konstellation leider nicht - selbst wenn ich die Empfindlichkeit auf 1 stelle, kommt es zu den Phantomauslösungen. Ich kenne die Schaltung nicht, aber auf mich wirkt das so, als träte die Störung relativ weit hinten in der "Verarbeitungskette" auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Naja, ein AP gehört nicht neben einem PM. Da spielt das Fabrikat keine große Rolle.
    PM müssen auf Änderungen im µV Bereich reagieren. Da können starke HF Felder von APs stören. sie sollten 2-3m Abstand haben.
    Man kann beim PM ansonsten nur die Auslöseempfindlichkeit reduzieren um Fehlauslösungen zu vermeiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Es scheint so zu sein, das der MDT PM durchaus empfindlich auf EMV im 5GHz Band reagiert. Sicherlich hält er trotzdem die Spezifikationen ein, das hilft aber natürlich hier nicht.

    Neben dem Support (und dem Angebot, wenn es überarbeitete Hardware geben sollte, bist Du der ideale Testkandidat) ist es ein sehr wirksames Mittel den Abstand zwischen Störer und gestörtem Gerät zu erhöhen (auch mal probeweise, improvisiert). Da die Feldstärke etwa mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, kann das viel bewirken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FISEChris1337
    antwortet
    Goto mdtsupport würde ich sagen

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Leider kein Erfolg. Ich habe die beiden PM über Kreuz getauscht, den betroffenen PM mit Alufolie geschirmt, die Buskabel verdrillt und Ferritkerne installiert. Die Auslöseschwelle hat das ein wenig verschoben, d.h. das Grundrauschen des AP löst ihn nur noch selten aus. Sobald im benachbarten Raum ein Gerät WLAN nutzt, ist's aber wieder vorbei mit der Ruhe und das Licht geht ständig an und aus... :-/

    Edit: Ich habe zu Testzwecken die drei Sektoren des PM auf drei separate Gruppenadressen gelegt. In der aktuellen Einbaulage gehen bei WLAN-Nutzung immer die Sektoren 1 und 2 an, Sektor 3 funktioniert weiterhin korrekt. Ich drehe ihn jetzt testweise mal um 90 Grad...

    Edit 2: Nach 90-Grad-Drehung machen immer noch Sektor 1 und 2 Phantomauslösungen.
    Zuletzt geändert von thilog; 11.09.2022, 20:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    ...ich auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von FISEChris1337 Beitrag anzeigen
    Ich hatte auxj mal so einen da war nur die 1/3 Sensoren der dauerhafte auslösungen machte das kann man ja mit umprogrammieren testen
    Ich tausche mal Master und Slave im Flur über Kreuz, dann geht das sogar ohne Änderung von Adressen. Der betroffene PM hat die Phantomauslösungen nur auf Sektor 2 und 3 (wenn ich die deaktiviere, hat der Spuk ein Ende), ich bin gespannt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

    Das Zeugs bauen wir immer bei MRT / Röntgen Räumen ein
    Wo denn nun? Im MRT oder im Röntgen? Bei ersterem sind die Dosen sinnlos, da sie nur ionisierende Strahlung abschirmen.
    Bei Themen wie EMV ist ein Stück Alufolie effektiver als diese Leadpigs....


    Einen Kommentar schreiben:


  • harp
    antwortet
    Bei mir hängt der Unifi 6 im Flur und die 4 betroffenen MDT Glas PM sind in den anliegenden Zimmern.
    Zwischen 2 und 6m entfernt.
    Sie lösen so 3x am Abend ungewollt aus, alle zu unterschiedlichen Zeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Also das Handy liegt seitlich über dem BWM im Abstand von ca. 0,5-1m auf dem Nachttisch. Der auf der anderen Bettseite angebrachte BWM löst nicht aus, auch nicht wenn das Handy drüber liegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    ist die Entfernung relevant? Wie groß ist die Distanz? Ich möchte den BWM55 am Fußende des Bettes haben, also „weit weg“ vom Nachttischchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Der bei mir unterm Bett angebrachte MDT BWM hat auch oft Fehlauslösungen wenn mein Handy auch dem Nachttisch liegt. Es ist jederzeit reproduzierbar. Ohne Handy auf dem Nachttisch keine Fehlauslösungen. Habe das über Wochen mal mitgeloggt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harp
    antwortet
    Wow, vielen Dank für diesen Thread.
    Ich kämpfe seit Wochen mit dem Problem von Phantomauslösungen und war immer davon ausgegangen, dass diese durch die die Lüftungsanlage kommen und habe daher angefangen verschiedene Sensoren von der Empfindlichkeit herunter zu drehen, das hat bisher aber nichts gebracht.

    Habe meine Unifis jetzt auch mal auf Low gestellt, aber es hat schon zu einem Qualitätseinbruch des Empfangs geführt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FISEChris1337
    antwortet
    Ich hatte auxj mal so einen da war nur die 1/3 Sensoren der dauerhafte auslösungen machte das kann man ja mit umprogrammieren testen