Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Sind nach derzeitigem Stand nur die MDT-Geräte der .03er Serie betroffen, oder konnte das jemand auch schon mit den älteren Geräteserien oder PMs anderer Hersteller beobachten?
Wenn das Deaktivieren einzelner Sensorelemente eine Verbesserung bringt, dürfte nach meinem Verständnis die Störung aber "nahe" am PIR-Element selbst auftreten.
So viel Elektronik (meist ein OpAmp) ist zwischen PIR-Element und µC ja nicht - außer das hat sich zwischenzeitlich geändert.
Naja, ein AP gehört nicht neben einem PM. Da spielt das Fabrikat keine große Rolle.
PM müssen auf Änderungen im µV Bereich reagieren. Da können starke HF Felder von APs stören. sie sollten 2-3m Abstand haben.
Man kann beim PM ansonsten nur die Auslöseempfindlichkeit reduzieren um Fehlauslösungen zu vermeiden.
Das hilft in der Konstellation leider nicht - selbst wenn ich die Empfindlichkeit auf 1 stelle, kommt es zu den Phantomauslösungen. Ich kenne die Schaltung nicht, aber auf mich wirkt das so, als träte die Störung relativ weit hinten in der "Verarbeitungskette" auf.
Naja, ein AP gehört nicht neben einem PM. Da spielt das Fabrikat keine große Rolle.
PM müssen auf Änderungen im µV Bereich reagieren. Da können starke HF Felder von APs stören. sie sollten 2-3m Abstand haben.
Man kann beim PM ansonsten nur die Auslöseempfindlichkeit reduzieren um Fehlauslösungen zu vermeiden.
Es scheint so zu sein, das der MDT PM durchaus empfindlich auf EMV im 5GHz Band reagiert. Sicherlich hält er trotzdem die Spezifikationen ein, das hilft aber natürlich hier nicht.
Neben dem Support (und dem Angebot, wenn es überarbeitete Hardware geben sollte, bist Du der ideale Testkandidat) ist es ein sehr wirksames Mittel den Abstand zwischen Störer und gestörtem Gerät zu erhöhen (auch mal probeweise, improvisiert). Da die Feldstärke etwa mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, kann das viel bewirken.
Leider kein Erfolg. Ich habe die beiden PM über Kreuz getauscht, den betroffenen PM mit Alufolie geschirmt, die Buskabel verdrillt und Ferritkerne installiert. Die Auslöseschwelle hat das ein wenig verschoben, d.h. das Grundrauschen des AP löst ihn nur noch selten aus. Sobald im benachbarten Raum ein Gerät WLAN nutzt, ist's aber wieder vorbei mit der Ruhe und das Licht geht ständig an und aus... :-/
Edit: Ich habe zu Testzwecken die drei Sektoren des PM auf drei separate Gruppenadressen gelegt. In der aktuellen Einbaulage gehen bei WLAN-Nutzung immer die Sektoren 1 und 2 an, Sektor 3 funktioniert weiterhin korrekt. Ich drehe ihn jetzt testweise mal um 90 Grad...
Edit 2: Nach 90-Grad-Drehung machen immer noch Sektor 1 und 2 Phantomauslösungen.
Ich hatte auxj mal so einen da war nur die 1/3 Sensoren der dauerhafte auslösungen machte das kann man ja mit umprogrammieren testen
Ich tausche mal Master und Slave im Flur über Kreuz, dann geht das sogar ohne Änderung von Adressen. Der betroffene PM hat die Phantomauslösungen nur auf Sektor 2 und 3 (wenn ich die deaktiviere, hat der Spuk ein Ende), ich bin gespannt...
Das Zeugs bauen wir immer bei MRT / Röntgen Räumen ein
Wo denn nun? Im MRT oder im Röntgen? Bei ersterem sind die Dosen sinnlos, da sie nur ionisierende Strahlung abschirmen.
Bei Themen wie EMV ist ein Stück Alufolie effektiver als diese Leadpigs....
Bei mir hängt der Unifi 6 im Flur und die 4 betroffenen MDT Glas PM sind in den anliegenden Zimmern.
Zwischen 2 und 6m entfernt.
Sie lösen so 3x am Abend ungewollt aus, alle zu unterschiedlichen Zeiten.
Also das Handy liegt seitlich über dem BWM im Abstand von ca. 0,5-1m auf dem Nachttisch. Der auf der anderen Bettseite angebrachte BWM löst nicht aus, auch nicht wenn das Handy drüber liegt.
Der bei mir unterm Bett angebrachte MDT BWM hat auch oft Fehlauslösungen wenn mein Handy auch dem Nachttisch liegt. Es ist jederzeit reproduzierbar. Ohne Handy auf dem Nachttisch keine Fehlauslösungen. Habe das über Wochen mal mitgeloggt.
Wow, vielen Dank für diesen Thread.
Ich kämpfe seit Wochen mit dem Problem von Phantomauslösungen und war immer davon ausgegangen, dass diese durch die die Lüftungsanlage kommen und habe daher angefangen verschiedene Sensoren von der Empfindlichkeit herunter zu drehen, das hat bisher aber nichts gebracht.
Habe meine Unifis jetzt auch mal auf Low gestellt, aber es hat schon zu einem Qualitätseinbruch des Empfangs geführt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.