  • vento66
    antwortet
    Das provisorische versetzen ist doch kein Problem. paar Meter Patchkabel. einen RJ45 Verbinder, und das Kabel zum testen fliegend verlegen. Eventuell derweil ne Lampe ausbauen, und den AP da prov. ranbasteln

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wenn das Zeugs nicht so teuer wäre, und grössere Löcher im Trockenbau benötigen würde, könnte man ja mal sowas testen: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...trahlenschutz/

    Das Zeugs bauen wir immer bei MRT / Röntgen Räumen ein
    Das hatte ich in einem der verlinkten Threads gesehen und mich sehr über den 100er-Preis gewundert... ;-) Liegt vmtl. daran, dass das zertifiziert strahlensicher sein wird. Das brauche ich ja gar nicht... Ich teste erstmal Ferritkern und Alufolie.

    MDT hatte noch geraten, den AP mal testweise an eine andere Stelle zu versetzen. Aber dann bohre ich die Decke an, muss schauen, wie ich das Kabel dahin bekomme, um dann festzustellen, dass es nix hilft ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Ich kenne das Objekt... Altbau... Flur mit abgehangener Decke unter abgehangener Decke. Scheiße von thilog finde ich das die Probleme hier im Forum angesprochen werden bevor ich überhaupt beruflich davon erfahre. Letzter Stand bei der Übergabe war bei Problemen usw. mich per Whatsapp kontaktieren.

    Und wie immer... was sagt der Gruppenmonitor?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ja klar, einen Versuch wärs halt wert. Wenn es funktioniert, ist es am Ende billiger als den AP zu versetzen. Man muss ja die Dose zum Testen nicht einbauen....
    Ausserdem interessiert mich das jetzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    vento66 Das hilft aber auch nur gegen Strahlung von hinten …

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wenn das Zeugs nicht so teuer wäre, und grössere Löcher im Trockenbau benötigen würde, könnte man ja mal sowas testen: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...trahlenschutz/

    Das Zeugs bauen wir immer bei MRT / Röntgen Räumen ein

    Wird aber wahrscheinlich keiner im Lager rumliegen haben....

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Punker Deluxe thilog Wo ist der Melder verbaut? Trockenbau oder Beton?
    Trockenbau.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Punker Deluxe thilog Wo ist der Melder verbaut? Trockenbau oder Beton?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Bei Master Slave ist es doch unerheblich welcher der beiden Melder gestört wird. Wird der Master gestört, schaltet er ein. Wird der Slave gestört, sendet er ein ein Befehl an den Master.
    willisurf wird nicht viel helfen, von vorn kommt ja auch genügend Strahlung an die Platine. Und je nach Deckenart (Beton/Trockenbau) glaub ich eher an die Strahlung von vorne / unten. Aber klar, hilft es nicht, schadet es auch nicht.
    Zuletzt geändert von vento66; 09.09.2022, 16:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Dummer Gedanke, aber von hinten mal Alufolie auf/um den Sensor legen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Und es sind zwei PM im Flur... einer Master, einer Slave... und bevor vento66 wieder querschießt... mein Part war eigentlich nur die KNX Grundprogrammierung.
    Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 09.09.2022, 16:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Dann soll sich unser Elektriker eine Lösung überlegen und notfalls den AP versetzen, der hat das schließlich alles installiert... ;-)
    Nach Vorgabe vom Auftraggeber...

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Ich glaub ja, das die Einstreuungen an der Platine passieren. Rein am Buskabel, kann ich mir die Fehlauslösungen nicht vorstellen.
    Yep, durchaus denkbar. Wäre doof, weil ich das nicht abgeschirmt bekomme. Meine Hoffnung war, dass so ein Buskabel eine prima Antenne abgibt. Andererseits muss die Störung ja irgendwo zwischen PIR-Sensor und Auswertelogik eingekoppelt werden, da kommt der Bus rein logisch gar nicht direkt daran vorbei...

    Dann soll sich unser Elektriker eine Lösung überlegen und notfalls den AP versetzen, der hat das schließlich alles installiert... ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich glaub ja, das die Einstreuungen an der Platine passieren. Rein am Buskabel, kann ich mir die Fehlauslösungen nicht vorstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Auch der Tipp die Busleitung nur so kurz wie möglich abzumanteln und die Leitungen danach zu verdrillen kann schon helfen.

    Einen Kommentar schreiben: