    Mal was neues... Mein Aktor hat nicht durchgeschaltet, beim Öffnen der Rückseite :

    Das ist so wohl nicht original.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Frame77; 05.05.2020, 13:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von pokerjung Beitrag anzeigen
    KO 122 (Statuswert 1)
    Es ist KO 108, welches die Temperatur sendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pokerjung
    antwortet
    Danke für die Rückmeldungen. Habe nun den KO 122 (Statuswert 1) vom Glastaster verbunden - nun habe ich keine
    Störung mehr. Zyklisch senden habe ich auf 5 min gestellt.
    Zuletzt geändert von pokerjung; 20.09.2019, 10:38. Grund: Wort geändert

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Er meint wohl das er eine GA x/y/z mit dem KO Ist-Temperatur am Taster und mit den 4 zugehörigen KO der 4 Kanäle am Aktor verbunden hat.

    ​​​​​​Aber eigentlich würde ja eine Verbindung zum Aktor genügen, dafür dann die Stellwerte an die weiteren Kanäle durchreichen. Oder im HKV die Ventile Zusammenklemmen. 4 Ventile würden noch gehen an einem Kanal?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Der Kanal geht in Notbetrieb, wenn der Temperaturwert nicht empfangen wird oder die eingestellte Überwachungszeit überschritten ist.
    Der Temperaturwert muss daher zyklisch z.B. alle 5min gesendet werden.

    Was ist hiermit gemeint:
    Zitat von pokerjung Beitrag anzeigen
    In der GA "Temperaturmessung" habe ich daher den Ausgang Temperaturmessung Glastaster II und die 4 Temperaturmesswerte der Kanäle zusammen gefasst.
    Zuletzt geändert von hjk; 19.09.2019, 17:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zyklisch senden?
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • pokerjung
    antwortet
    Hallo zusammen,

    wollte keinen neuen Thread aufmachen, da ich ein ähnliches Problem habe.
    Habe einen AKH – 0400.02 / alle 4 Kanäle belegt mit Möhlenhoff 230V stromlos
    schließend.

    Fehler:
    Bei mir blinkt es 2x und pause usw. "Stellwertausfall"

    Ich habe nach folgender Anleitung eingestellt.
    https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...rschiebung.pdf


    Ich habe zur Zeit nur eine Quelle für Temperatur in der Küche / Glastaster II mit Temp. Messung.
    Diese soll alle Räume danach regeln (4 Räume).

    In der GA "Temperaturmessung" habe ich daher den Ausgang Temperaturmessung Glastaster II und die 4
    Temperaturmesswerte der Kanäle zusammen gefasst.

    Sowie unter Status GA "Sollwert" alle Status aktueller Sollwert / Aktueller Sollwert.

    Nun ist meine Frage, wo hier mein Fehler liegt.

    Vielen Dank Vorab


    Einen Kommentar schreiben:


  • EC665
    antwortet
    Laut tech. Handbuch deutet der Blinkcode auf einen Ausfall der 230V Versorung hin:

    "3xBlinken, lange Pause, 3xBlinken... Im 230V Betrieb wird ein Netzausfall erkannt und durch ein Blinken signalisiert. Da meist 4 Kanäle gemeinsam gespeist werden, blinken auch 4 Kanäle gleichzeitig. Beim 4-fachen Aktor muss der 1.Kanal immer belegt sein, beim 8-fachen Aktor zusätzlich noch der 5. Kanal. Ist dies nicht der Fall, so geht der Aktor in den Störbetrieb und signalisiert dies über das gleichzeitige Blinken aller Kanal-LEDs."

    Schon mal nachgemessen ob die 230V Versorgungsspannung korrekt und dauerhaft an den Anschlussklemmen 4 bzw. 5 anliegt?

    Link zum Handbuch: https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...gsaktor_02.pdf

    Gruß
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • NeMi
    antwortet
    Hallo habe ein ähnliches Problem mit dem MDT 6fach Aktor,AKH-0600.02 Heating Actuator 6-fold, 3SU MDRC, 24/230 VAC.
    Der wie folgt anschlossen ist, alle Stellmotoren 230V.
    A,B,C blinkt 3 mal und dann lange pause und das die ganze zeit.
    Angeschlossen sind alle 6 Kanäle und es kommt auch in bestimmten Zyklen die 230V an aber die Fussbodenheizung ist nicht warm.
    Ich benutzte den Messwert von Tastsensor und habe die Ausgänge mit der Betriebsart integrierter Regler.
    Komisch ist das ich den gleichen Aktor nochmal habe und da funktioniert alles ohne Probleme und ist auch gleich Parametriert.
    KOmme nicht auf das Problem!
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Hmm.
    Komisch, dass Angebot hab ich nicht bekommen. Nur den Aktor zurück

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Roman, dafür wird das ja gemacht...
    Gruß
    HJ

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Der Aktor dürfte die Sicherung defekt haben und möglicherweise einen Triac.
    Das Gerät muss getauscht werden, Stichwort für den Support: Hardwaretausch (vergünstigter Gerätetausch).
    Gilt das eigentlich auch für den Fall "Eli zu doof, Eli tötet Aktor Kanal!"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wenn das defekte Teil im Originalzustand ist, kannst du einen stark vergünstigen Hardwaretausch über den Support machen.
    Wenn du dran rumfummelst und es nicht klappt, geht das nicht mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxler123
    antwortet
    hat jemand diese sicherung und triac bereits irgendwo auf einer "bekannten" website bestellt und kann mir weiterhelfen?
    vielen dank
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxler123
    antwortet
    vermutlich ist in meinem aktor auch die sicherung durchgebrannt. kann mir hier jemand einen link zur passenden austauschsicherung und ggf. zu dem passenden triac bieten? vielen dank zusammen

    Einen Kommentar schreiben: