  • MatthiasS
    antwortet
    Nichts undokumentiertes, RTFM Seite 17:

    Tabelle 8: Kommunikationsobjekt Störung
    Achtung: Der 1. Kanal beim 4‐fachen Aktor, sowie der 1. und 5. Kanal beim 8‐fachen
    Aktor, müssen als erstes belegt werden, da sonst eine Störung ausgegeben wird!

    Einen Kommentar schreiben:


  • JaKop
    antwortet
    Nein, Ausgang 1 - 4 belegt...
    Den Rest wollte ich später anschliessen, wenn ich mal dazu komme.

    Ein undokumentiertes Feature, das mit dieser Störung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrijel
    antwortet
    Ausgang 1 und 5 belegt? Der Aktor geht sonst in Störung

    Einen Kommentar schreiben:


  • JaKop
    antwortet
    230V und Spannung liegt an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Hast Du 230V oder 24V Versorgung? Liegt auch Spannung an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JaKop
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB MDT Heizungsaktor blinkt.

    MDT Heizungsaktor blinkt

    Ich hab einen MDT Heizungsaktor (8-Kanal) neu installiert und programmiert.
    Leider reagiert er nicht sondern zeigt auf den Kanälen 1-4 ein zyklisches 7-faches blinken (also alle 4 LED 7x blinken, dann eine kurze Pause).
    Was hat das zu bedeuten? kann ich das über einfach beheben oder sollte ich das Gerät wieder zurück schicken?

    Gruss
    Jan

    -----

    edit:
    Inzwischen gelöst, Gerät läuft nach Austausch.