DANKE,
nach dem Studium der Online Hilfe, habe ich jetzt auf IP-Tunneling gestellt und die entsprechende IP-Adresse eingetragen. Jetzt funktioniert es.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
das wird die Ursache sein.
Habe "nur" die beiligende Kurzanleitung und nicht die Online-Hilfe gelesen.
Dort steht ja direkt:
Nachdem ich die Seite gespeichert habe, erhielt ich folgende Meldung:Folgende Schnittstellen werden unterstützt:
- Automatische Erkennung der lokalen Schnittstelle
Achtung: Die automatische Erkennung funktioniert nur für direkt angeschlossene USB/FT1.2 oder IP-Router im lokalen LAN [...] - KNXnet/IP Router (z.B. Siemens N146 ...]
Das Wiregate startet jetzt nochmal komplett neu - der Zugriff auf den eibd ist derzeit deaktiviert. Manuell über das Webmin auch nicht aktivierbar. Als Experte war ich noch nicht angemeldet und per Konsole habe ich mich ebenfalls nicht versucht.Restart fehlgeschlagen : *** Restarting EIB/KNX daemon eibd *** Starting EIB/KNX daemon: eibd using url expected failed!
Einen Kommentar schreiben:
- Automatische Erkennung der lokalen Schnittstelle
-
Hast du die Schnittestelle des WG richtig konfiguriert? (Auto geht nicht)
Einen Kommentar schreiben:
-
Nach dem Neustart:
Aber das Schalten des Toggle bewirkt nix. Lampe bleibt aus.Code:// manueller Refresh der CometVisu (mehr Elemente sind noch nicht in der Visu enthalten) 2011-12-28 15:05:00.434,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 15:05:01.435,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 15:05:02.437,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/2,00,0,DPT_Value_Wsp,9.005,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 15:05:03.439,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/4,00,0,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 15:05:04.440,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/7,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 // Schalten eines Switch-Elements 2011-12-28 15:05:13.055,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 15:05:13.603,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 15:05:14.107,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Was mache ich da falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Kopiere einfach mal ein paar Zeilen hier rein:
4/4/4: WS-HelligkeitCode:2011-12-28 11:26:59.799,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/4,00,0,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:27:57.677,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:25.767,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:31.864,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:33.664,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:39.387,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:40.120,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:40.703,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:41.279,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:41.855,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:43.559,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:44.064,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:44.799,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:45.928,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:46.311,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:47.095,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:47.927,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:49.416,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:28:50.008,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:31:01.125,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:34:09.211,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:34:17.051,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:46:07.876,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:46:09.412,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:46:11.138,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:46:30.778,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:46:31.393,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:46:58.898,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:00.217,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:00.826,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:02.097,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:04.113,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:30.505,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:31.712,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:32.568,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:33.896,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:47:58.185,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 11:48:00.064,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 12:23:46.933,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 12:30:16.282,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 12:35:07.399,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/7,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 13:20:49.199,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 13:20:50.779,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-12-28 13:20:51.219,A_GroupValue_Write,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
1/2/0: Kind li Deckenbeleuchtung
1/2/1: Kind re Deckenbeleuchtung
Meine Schaltvorgänge in der CV sind im Log enthalten - aber es passiert nix.
Die letzten Einträge im Log kann ich mir nicht erklären - habe vorher einen Temp-Sensor angeschlossen, der auch ordnungsgemäß erkannt wurde:
Leider kann ich das Log noch nicht wirklich interpretieren. Ist das so in Ordnung, was man da so lesen kann? Ich starte das WG jetzt mal durch...Code:2011-12-28 13:21:31.547,,1.1.1,1.1.1,,,,,0,system,7,T_CONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:31.555,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.1,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:31.564,,1.1.1,1.1.1,,,,,0,system,7,T_DISCONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:31.794,,1.1.1,1.1.1,,,,,0,system,7,T_CONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:31.804,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.1,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:31.817,,1.1.1,1.1.1,,,,,0,system,7,T_DISCONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:32.043,,1.1.1,1.1.1,,,,,0,system,7,T_CONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:32.057,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.1,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:32.072,,1.1.1,1.1.1,,,,,0,system,7,T_DISCONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:32.109,,1.1.1,1.1.254,,,,,0,system,7,T_CONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:32.122,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.254,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:35.124,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.254,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:38.109,,1.1.1,1.1.254,,,,,0,system,7,T_DISCONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:38.316,,1.1.1,1.1.254,,,,,0,system,7,T_CONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:38.324,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.254,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:41.329,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.254,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:44.320,,1.1.1,1.1.254,,,,,0,system,7,T_DISCONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:44.527,,1.1.1,1.1.254,,,,,0,system,7,T_CONNECT_REQ,0 2011-12-28 13:21:44.536,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.254,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:47.541,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.1,1.1.254,,,,,0,low,7,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 2011-12-28 13:21:50.534,,1.1.1,1.1.254,,,,,0,system,7,T_DISCONNECT_REQ,0
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Busmonitor der ETS sehe ich bei diesem Log Eintrag den Wert2011-12-28 11:26:59.799,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/4,00,0,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ, 0Im eib.log wird als Wert aber 00 übermittelt, oder interpretiere ich das falsch?Code:4C 85 | 5923,84 LUX
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Verbindung zum EIB
Hallo,
bin nun auch stolzer Besitzer eines Wiregate.
Wiregate560, WartungsVPN ist an.
Nach dem Import der Gruppenadressen habe ich direkt die CometVisu installiert.
Leider funktioniert die Kommunikation (noch) nicht richtig.
Als EIB-Adresse der lokalen Schnittstelle: habe ich die in der ETS hinterlegte Adresse (1.1.1) hinterlegt - ist eine Siemens IP Schnittstelle N 148.
Per Visu schalte ich einen Switch / Toggle um eine Lampe einzuschalten. Die GA wird auch auf den Bus gesendet (laut eib.log) - aber es passiert nix.
In der ETS (Busmonitor) sehe ich die komplette restliche Kommunikation aber die Schaltvorgänge von der CV sehe ich auch nicht.
Auch verstehe ich das Log so, dass meine Wetterstation brav auf den BUS sendet:2011-12-28 11:27:57.677,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
2011-12-28 11:28:25.767,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Das Info-Element mit der GA 4/4/4 in der VometVisu zeigt auber auch nur das "-" an.2011-12-28 11:26:59.799,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/4,00,0,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ, 0
So wie ich den Thread https://knx-user-forum.de/cometvisu/...cometvisu.html verstanden hatte, müsste nach Verbindung mit dem EIB das Minus aber mit dem richtigen Wert überschrieben werden.
P.S.
Ich habe noch keine Temp-Sensoren angeschlossen.
VG und Dank für jeden Hinweis.