Heizungsregler Samson Trovis 557x an KNX (-Gateway mit OpenKNX)
Einklappen
X
-
Ich muss erst mal prüfen, welche Register ich grad mit dem GW abfrage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur eines ist. Wie die Abfrage genau konfiguriert ist, weiß ich grad nicht. Das werde ich mir aber die Tage jetzt mal ansehen. Außerdem meine Masifi, dass ich die Verkabelung noch etwas dahin gehend ändern sollte, dass ich für MOD-A und MOD-B ein verdrilltes Adernpaar verwenden soll. Das muss ich auch noch ändern. Dazu muss ich aber mit dem Lötkolben ran. Meine Vermutung geht gerade in Richtung Einstellungen am Trovis, die mir Tom Bombadil empfohlen hat um die Verbindung zu testen. Ich kann im Regler keine "zyklische Initialisierung" einstellen. Was wohl das "Zucken" am TTL Konverter ausgelöst hat, war ein Verbindungsaufbau mit einem Modem, da die Schnittstelle ja nun als Modem (ohne eine Einwahlnummer) konfiguriert ist. Dort kann ich die Anzahl der Versuche für einen Verbindungsaufbau einstellen. Dies steht (glaube ich) gerade auf 5 Versuche und das könnten die Zucker am Konverter gewesen sein. Ich muss nochmal genau schauen, was welche Parameter in der Trovis machen um so den Verbindungsaufbau zu reproduzieren zu können. Kurz habe ich gestern noch TX und RX geprüft, aber hier scheint alles korrekt angeschlossen zu sein. (Pin1 und Pin8). Wenn ich heute etwas Zeit habe, werde ich die nächsten Versuche starten.
-
geht wieder an wenn das GW nen Fehler zurück bekommt. Hast Du sie ne Weile auf grün scheint die Verbindung ja schon zu stehen. Gut!Zitat von gegy Beitrag anzeigendie rote ERR Led am Gateway
Vlt kannst das mit den Einstellungen am GW, den allgemeinen, etwas stabiler etablieren. Schraub mal die Abfrage-Intervalle und Abfragezeiten etwas runter.
hast sofort meherer Abfragen erstellt oder erstmal nur eine ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das ist jetzt neu!
mit deinen vorgeschlagen Einstellungen tut das Teil jetzt was. Es blinkt kurz TXD (nicht regelmäßig) und die rote ERR Led am Mod-Bus Gateway ist aus. Aber nach kurzer Zeit ist die rote ERR Led am Gateway wieder ein gegangen.
*Edit*
ich muss morgen mal schauen, ob ich das Verhalten reproduzieren kann. Heute hab ich es nicht mehr geschafft.
Eine „zyklische Initialisierung“ bei P06 gibt es jedenfalls bei meinem Regler, laut Beschreibung, jedenfalls nicht. Dafür gibt es eine Anzahl der Wählversuche oder so.Zuletzt geändert von gegy; 20.12.2022, 22:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schwer zu testen über mehrere Adapter hinweg. Der normale Kurzschlusstest für serielle Schnittstellen (Rx mit Tx kurzschließen) fällt aus - mangels Terminalmöglichkeit auf der ganzen Strecke.
Wäre ein Endwiderstand das Problem, würden die Lichter trotzdem angehen; es wäre nur nicht sichergestellt, dass das, was über den Bus geht, auch sinnvoll ist.
Mein Bauch sagt: Nochmal Belegung des Kabels zwischen Trovis und Adapter prüfen (z.B. 2x grau, da geht schnell was schief; der absolute Klassiker ist aber: RxD/TxD vertauscht). Ich habe übrigens gelernt, auf meinen Bauch zu hören.
/tom
p.s. Was mich wundert, ist eben, dass die LED's überhaupt gar keine Aktivität zeigen. Wenn +5/Masse richtig verdrahtet sind, läuft die Büchse. Danach müsste da zumindest beim Einstecken in den Regler (=Kommunikationsaufbau) mal was passieren. Du kannst ja mal CO6-F03=1 und CO6-F04=1 (Modem mit automatischer Konfiguration) sowie PA6-Zyklische Initialisierung auf 1 = 1 Minute setzen. Dann denkt der Regler, es wäre ein Modem an der RS232 angeschlossen, das jede Minute neu mit AT-Befehlen initialisiert werden soll. Zumindest dann muss ab und zu an der RxD-LED des Adapters was flimmern (jede Minute).Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 16.12.2022, 19:58.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab sie Masifi schon geschickt, aber hier für alle mal mein (noch nicht funktionierendes) Setup für die Trovis 5573-0001.
Eines will und kann ich natürlich nicht ausschließen, dass der Konverter defekt ist. So oft wie ich das Teil nun schon angefasst habe, kann es natürlich auch mal zu einer statischen Entladung kommen. Könnte auch sein, dass sowas den Konverter zerstört hat. Ich weiß leider absolut nicht, wie ich die Funktion des Konverters testen kann, da er nur eine Rx und Tx LED hat.
In diesem Post hier sieht man noch mein ETS Einstellungen dazu:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...29#post1827229Angehängte Dateien- IMG_2506.jpg (314,5 KB, 120x aufgerufen)
- IMG_2511.jpg (598,1 KB, 107x aufgerufen)
- IMG_2509.jpg (456,4 KB, 109x aufgerufen)
- IMG_2510.jpg (454,1 KB, 110x aufgerufen)
- IMG_2508.jpg (450,7 KB, 111x aufgerufen)
- IMG_2512.jpg (375,5 KB, 110x aufgerufen)
- IMG_2513.jpg (509,8 KB, 110x aufgerufen)
- IMG_2515.jpg (427,2 KB, 104x aufgerufen)
- IMG_2514.jpg (442,5 KB, 109x aufgerufen)
- IMG_2516.jpg (495,5 KB, 111x aufgerufen)
Zuletzt geändert von gegy; 16.12.2022, 13:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für mich sind 2m auch immer so die Grenze wo ich sage, aber hier schadet ein Abschlusswiderstand sicher nicht. In deinem Fall würde ich ihn mal "aktivieren"Zitat von gegy Beitrag anzeigenWir reden hier auf MOD-BUS Seite nicht von ein paar cm Kabel.... hier habe ich sicher knapp an die 2m Kabel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir reden hier auf MOD-BUS Seite nicht von ein paar cm Kabel.... hier habe ich sicher knapp an die 2m Kabel. Die TTL Seite ist sehr kurz gehalten. Ich schätze 15- 20cm. So gesehen dachte ich schon, dass ich auf der MOD-BUS (RS485) Seite gegebenenfalls einen Abschlusswiderstand brauche.Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigenBei den paar cm RS485 Kabel, über die wir hier reden, sollte kein Endwiderstand notwendig sein. RS485 ist ziemlich robust, die Spezifikationen nennen je nach Ausführung Distanzen von bis zu 120m bzw. sogar über 1km. Die Widerstände kommen erst bei Längen größer ein paar Metern in's Spiel, schaden aber auch nicht.
Kritischer sieht es auf der TTL-Seite aus - insbesondere bei unverdrillten Kabeln ohne Verwendung von RTS und DTR, also mit den rinen Datenleitungen. Hier hat neulich ein User berichtet, dass schon 70cm zuviel waren. Daher immer meine Empfehlung von 20...30 cm max.
/tom
oefchen Genau, bei mir liegt zwischen MOD-BUS-Gateway und Converter eine Strecke von ca. 2m.Zuletzt geändert von gegy; 16.12.2022, 12:34.
Einen Kommentar schreiben:
-
bei mir ist der auch offen.Zitat von gegy Beitrag anzeigender Abschlusswiderstand (für MOD-BUS) übrigens schon drauf. ....bei mir noch offen.
Allerdings sitzen masfi´s GW und der Adappter press zusammen und der Regler 15 cm daneben. Also keine langen Leitungen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Yep, in das SamHomeGw gehen drei Kabel: TTL zum Regler, Ethernet und Spannungsversorgung.
Das TTL Kabel wurde übrigens mitgeliefert und ist auch nur 30cm kurz. Deswegen die unschicke Montage in der Nähe des Reglers.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das der, wo das Kabel mit der geschwärzten Beschriftung hingeht?Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenDoch, hab nur den loxone MS verschwiegen ;-)
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den paar cm RS485 Kabel, über die wir hier reden, sollte kein Endwiderstand notwendig sein. RS485 ist ziemlich robust, die Spezifikationen nennen je nach Ausführung Distanzen von bis zu 120m bzw. sogar über 1km. Die Widerstände kommen erst bei Längen größer ein paar Metern in's Spiel, schaden aber auch nicht.Zitat von gegy Beitrag anzeigenÜbrigens auf dem Converter ist der Abschlusswiderstand (für MOD-BUS) übrigens schon drauf.
Kritischer sieht es auf der TTL-Seite aus - insbesondere bei unverdrillten Kabeln ohne Verwendung von RTS und DTR, also mit den rinen Datenleitungen. Hier hat neulich ein User berichtet, dass schon 70cm zuviel waren. Daher immer meine Empfehlung von 20...30 cm max.
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
gegy Den Schrittt hast doch erfolgreich gemeistert. Damit steht also die Kommunikation schon mal. Will heißen Du hast die Einstellungen in der Box richtig, die Verkabelung stimmt. Und die 5573 spricht damit MB-TTL und kein reines RS485-Modbus-RTU.Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigenDu hast doch Trovis View heute schon per Modbus verbunden. Und mehrere andere haben vor Dir schon eine 5573 angebunden, und zwar definitiv über TTL Modbus. Ergo muss das gehen, wenn alle Verkabelungen und Einstellungen richtig sind.
Das Modbus-GW geht in "ERR" wenn hier die Kommunikation nicht passt. Und hier gibts ne Menge Fehler die Du einbauen kannst.
Deine 5573 hat nicht alle Register die in der Liste der 5579 stehen. Stell Schritt-für-Schritt sicher das alle Einstellungen in der ETS passen. Für den Anfang nur mit einem Register....vlt die Firmware auslesen.
Ich hab mal meine Einstellungen dafür in Post Forum hinzugefügt.
Der Adappter scheint der gleiche zu sein. Wenn der nicht wirklich defekt ist klappt das auch. Wahrscheinlicher ist das Du iwo noch ne falsche Einstellung drin hast.
Wenns Dich tröstet: Hat bei mir auch ne Weile des probierens gebraucht
pbuechel Das SamHomeGW macht nix anderes...es übersetzt MB zu "Trovis-MB-TTL" Nur am KNX Bus hast den Regler dann auch noch nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Masifi Übrigens auf dem Converter ist der Abschlusswiderstand (für MOD-BUS) übrigens schon drauf. Man muss eine Brücke schließen. Hier hab ich dazu die Info gefunden. Aktuell ist die Brücke bei mir noch offen.
https://protosupplies.com/product/sc...erface-module/
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
nur zur Info, ich habe meinen Regler mit einem Samson SamHomeGw angebunden und greife mit Modbus-TCP zu.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: