Erst mal möchte ich mich mal für eure Geduld sehr herzlich bedanken! Bin es nicht gewöhnt, dass man in einem Forum so viel Geduld aufbringt für Anfänger auf einem speziellen Gebiet (hier Mod-Bus)
Tom Bombadil Ja, stimmt. Du hast Recht. Da ich mich mit diesen Protokollen noch nicht so sehr auskenne, kann ich leider nur Vermuten. Mein Setup für Trovis View war: Ein Arduino UNO Board, welches durch schalten von Reset auf Ground zum TTL auf USB Converter umgestellt war. Damit konnte ich mit der Trovis in Trovis View kommunizieren. An Der Trovis war GND, TX und RX angeschlossen.
Jetzt steckt da mein Converter. Dieser ist auf der einen Seite mit GND, TX, RX und VCC an der Trovis dran. Andere Seite hängt am MOD-Bus.
ich verstehe es selbst nicht, warum das nicht klappen soll. Ich kann eigentlich nur mehr auf einen defekten Adapter schließen. Aber das kann ich schwer prüfen. Vielleicht bestelle ich einen neuen.
Masifi Kann ich gerne machen. Wird aber vermutlich erst am Samstag sein. Ich mach ein paar Detail Fotos und schick dir ne PN. Wenn alles passt, kann ich sie dann zusätzlich auch hier im Forum hochladen, für andere, die eine 5573-0001 haben.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungsregler Samson Trovis 557x an KNX (-Gateway mit OpenKNX)
Einklappen
X
-
Du hast doch Trovis View heute schon per Modbus verbunden. Und mehrere andere haben vor Dir schon eine 5573 angebunden, und zwar definitiv über TTL Modbus. Ergo muss das gehen, wenn alle Verkabelungen und Einstellungen richtig sind.
Was für die 5573 tatsächlich noch ungeklärt ist, ist folgendes:
Alle anderen Regler der 557x Serie haben den seriellen Modbus auf Pins 3+6 (RS232 bzw. TTL-Pegel), und auf 1+8 eine zusätzliche serielle Anbindung per RS485 und HART-Protokoll (KEIN Modbus). Da die 5573 den Modbus auf genau diesen Pins 1+8 hat, wo sonst der RS485 liegt, ist derzeit noch ungeklärt, ob da gleichzeitig auch RS485 + HART verfügbar sind (ich denke, eher nicht - aber wissen tut es bisher keiner).
Da ich hier nur mit einer 'Live' 5576 an meiner Heizung und einer zusätzlich billig geschossenen 'Bastel-5579' hantiere, kann ich es auch nicht ausprobieren - die 500€ auf eBay für eine gebrauchte 5573 sind mir einfach zu happig so 'just for fun'.
/tom
p.s. Ascho, noch vergessen - Du hast wegen der Registerliste gefragt. Die ist für das grösste Modell (5579) - bei den kleineren Modellen gibt es einige Register nicht, weil z.B. der konkrete Heizkreis oder Sensor gar nicht vorhanden ist. Aber die 'Grundliste' ist für alle identisch.Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 15.12.2022, 23:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau da liegt das Problem. Es leuchte weder beim Converter, noch am Gateway die RX-LED. Am Gateway leichtet nur die ERR LED und am Converter nichts. RX ist auf RX und TX ist auf TX. Spannungen liegen auf beiden Seiten des Converters an. Aber um 💯% sicher zu gehen werde ich das nochmals messen.
Was aber eben anders ist zu oefchen : Ich hab die 5573-0001 und kommuniziere über Pin 1 und Pin 8. Kann es nicht sein, dass auf diesen Pins ein anderes Protokoll gesprochen wird, welches mit diesem Adapter nicht funktioniert?
Ich meine wo gelesen oder gehört zu haben, dass bei einer TTL Verbindung entweder TX oder RX 0 Volt hat, solange keine vom Client an den Host übertragen werden. Bei mir haben aber beide PINs am Regler ne Spannung drauf. Deswegen auch meine Vermutung, dass ich vielleicht einen anderen Adapter brauche.
was, wenn da RS485 und nicht RS232 raus kommt. Dann funzt mein Adapter ja nicht, oder?
Hier schreibt jemand, dass da RS485 raus kommt beim 5573
https://www.mikrocontroller.net/topi...single#4032370Zuletzt geändert von gegy; 15.12.2022, 22:42.
Einen Kommentar schreiben:
-
ok der sollte passen.
Wenn du ihn an den Trovis über die 5V anbindest und dann anfragen von meinem Gateway schickst, dann sollte zumindest mal die RX-LED auf dem Modul leuchten.
Dann weißt du, ob die RS485 Verbindung zwischen Gateway und dem Adapter läuft.
Wenn dann RX auf RX und TX auf TX (RS485 Adapter - Trovis) verbunden ist. Die GND dann natürlich auch, dann sollte es mit den richtigen Trovis Registern auch funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe diesen hier in Verwendung.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenHast du diesen in Verwendung? Wenn ja, dann kann es damit nicht gehen :-( Es fehlt hier die Automatische Umschaltung Senden/Empfangen.
Du brauchst den gleichen wie oefchen nutzt.
https://www.amazon.de/dp/B09Z2GTMJ8/...T1zcF9kZXRhaWw
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Also ganz tot war das Teil wohl nicht, denn ich habs schon geschafft, dass der Regler mit dem Ding was anfangen konnte, da haben dann die Rx und Tx Led am Converter geleuchtet. Da war der ich aber mit Tx und Rx nicht auf Pin 1 und Pin 8.
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...03#post1826703
Aber es ist definitiv Pin 1 und Pin 8, denn mit Trovis View gings auch auf 1 und 8 (allerdings mit dem Arduino als Konverter)
Spannungen liegt auf beiden Seiten des Konverters an.
Auf Reglerseite liegt auf Tx und Rx jeweils 5 Volt (aber die Werte ändern sich, weil das wohl Daten sind). Auf der Modbus Seite liegt bei A und bei B Spannung an.
oefchen Kannst du mal bitte messen, welche Spannungen bei dir an Tx und Rx anliegen? Ich hab das Gefühl, ich bekomme da ein anderes Protokoll auf Pin 1 und Pin 8, als du bei deinem Regler auf Pin 3 und Pin 6Zuletzt geändert von gegy; 15.12.2022, 21:53.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du diesen in Verwendung? Wenn ja, dann kann es damit nicht gehen :-( Es fehlt hier die Automatische Umschaltung Senden/Empfangen.Zitat von gegy Beitrag anzeigenKönnte natürlich auch sein, das RS485 aus dem Regler kommt und ich sowas hier brauche:
https://www.amazon.de/ANGEEK-MAX485-...dp/B07X541M2T/
Du brauchst den gleichen wie oefchen nutzt.
https://www.amazon.de/dp/B09Z2GTMJ8/...T1zcF9kZXRhaWw
Einen Kommentar schreiben:
-
Tom Bombadil Was allerdings komisch ist: Wenn ich mit Trovis View in den Online Modus gehe, beginnt mein Regler seltsame Sachen zu machen. Also er beginnt div. Pumpen zu starten und Verändert die Stellung am Fernwärme Ventil. Die gelesenen Temperaturwerte stimmen aber. Und wenn ich nur Werte lese, verhält sich alles normal…nur eben im Online Modus nicht. 😅
Einen Kommentar schreiben:
-
Tom Bombadil Danke 😅
Ich hoffe die Register auf deiner Seite sind bei der 5573-0001 gleich.
Masifi Am Gateway liegt an A und B MOD-BUS Spannung an, richtig? Will mal ausschließen, dass das GW nen Fehler hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier nen falschen Converter habe, oder dieser überhaupt nicht funktioniert. Leider weiß ich nicht, wie ich die Funktion des Converters prüfen kann. Der soll ja mit 5V und 3.3 V funktionieren. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich nehme mal an, das GW zeigt einen ERR an, weil es versucht zu schicken, aber am Converter dann "hängen" bleibt. Eine serielle Schnittstelle scheint ja vorhanden zu sein, sonst würde ich nicht mit TrovisView drauf kommen.
Könnte natürlich auch sein, das RS485 aus dem Regler kommt und ich sowas hier brauche:
https://www.amazon.de/ANGEEK-MAX485-...dp/B07X541M2T/Zuletzt geändert von gegy; 15.12.2022, 21:02.
Einen Kommentar schreiben:
-
Glückwunsch zur erfolgreichen Anbindung von TrovisView.
Die vollständige Liste aller bekannten Register findest Du auf der Projektseite - hab ich grad neulich erst wieder ergänzt.
Ab der Stelle, wo RS485 und KNX in's Spiel kommen, bin ich leider raus ...
/tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Gut, wenn man für Dummheit Geld bekommt, dann wäre ich jetzt wohl schon reich. 😂 Ein orange ummantelter Leiter sieht halt einem braun ummantelten Leiter sehr ähnlich. 🤦♂️ Ich hab ein Netzwerk-Verlegekabel als MOD-BUS Kabel verwendet und da war auf Gateway Seite die orange Litze angeschlossen und am RS485 Converter die braune Litze. Das war zufällig GND und deswegen gabs keine Spannung am anderen Ende des Kabels.
Also gut, nächsten Fehler gefunden und behoben.
Funktioniert aber immer noch nicht. ERR Led leuchtet immer noch. (Auch nach Gateway Reset). Jetzt werd ich mal Tx und Rx vertauschen. Mal schauen ob sich was ändert.
UPDATE: Es läuft einfach nicht. Schön langsam glaube ich, dass der Converter entweder der falsche ist, oder einfach nicht funktioniert. Es ist zum Verzweifeln. Ich versuche noch ein anderes Register. Kann ja sein, dass die Register bei den Reglern unterschiedliche Funktionen haben. Mit Trovis View kann man die Registernummern wohl nicht auslesen, oder?Zuletzt geändert von gegy; 15.12.2022, 20:28.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich werde aus der Sache nicht schlau. Hab meinen TTL/RS485 Adapter wieder angeschlossen, aber da passiert gar nichts. Das MOD-BUS Gateway zeigt immer noch ERR an. Was stimmt hier denn nicht? Abschlusswiderstand habe ich keinen dran gelötet. In Trovis hat es mit dem Arduino funktioniert. Gelesen habe ich direkt von der seriellen Schnittstelle (Einstellung in Trovis View). Der TTL/RS485 Adapter ist der gleiche wie in oefchens Bild im 1. Post. Hat wer eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Mein Adapter: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Update: Ok, ich hab mal die Spannungen am MOD-BUS Kabel gemessen. Am Adapter messe ich auf A und B (jeweils zu GND) 0 Volt, am Gateway habe ich allerdings an den Ausgängen Strom. Hier scheint wohl ein Fehler am Kabel vorzuliegen.
Meine Einstellungen in der ETS:
image.png
image.png
Zuletzt geändert von gegy; 15.12.2022, 19:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
So, ich bin einen großen Schritt weiter: Mit Trovis View und Arduino als TTL/USB konnte ich mich nun über PIN 1 und PIN 8 verbinden.
Am Regler selbst ist, wie gesagt, nur C06 -> F01 auf 1 und Stationsadresse ist auf 247. Damit ist mal geklärt, dass es PIn 1 und Pin 8 ist, den ich hier brauche.
Einen Kommentar schreiben:
-
So, ich sitze mal wieder vor meinem Regler. Genau gesagt ist es ein 5573-0001 mit FW Version 1.93 lauf Aufkleber.
Ich hab nun mal das Voltmeter an die Pins geklemmt.
Pin 1 und Pin 8 geben knapp 5 Volt aus. Wobei ein Pin da schwankt und das wohl Daten sind die da raus kommen. Ist es bei TTL nicht normal so, das Tx schwankende Werte anzeigt und Rx auf 0 Volt ist? Was kommt denn da bei Pin 1 und Pin 8 raus? Kann es sein, dass da ein "fertiges" MOD-BUS Signal anliegt?
Im Regler selbst ist nur C06 -> F01 auf 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf der rechten Seite des Reglergehäuses müsste ein Aufkleber mit genauer Modellbezeichnung und Firmwarerevision sein.Zitat von gegy Beitrag anzeigenWoher weiß man ob man einen 5573-1 hat?
/tom
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: