Für diesen Fall den ich selbst noch nicht hatte, legte ich mir zwei HS auf "Lager"
-
Ist ist schon ein mächtiges Gerät. Aber auch ein HS stürzt mal ab oder geht kaputt. Beides ist zwar sehr selten - aber wenn es dann passiert, muss man gewappnet sein.Zitat von Toni_K Beitrag anzeigenIch dachte der HS wäre die Kiste wo das unmögliche möglich ist!!
Gruß
Dieter
Einen Kommentar schreiben:
-
Geht mir genauso!!Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigenHallo Matthias,
Ein UND-Gatter ist meiner Meinung ein falscher Ansatz.
Wie ich das von Dir verstanden habe, willst Du ein Beinchen als Sperradresse und das andere Beinchen als Eingangstelegramm nutzen.
Wenn jetzt das Eingangstelegramm den Wert 1 hat und die Sperradresse auf 0 wechselt, so sendet der Ausgang eine 0, obwohl der Eingang ja eigentlich 1 ist.
Wie man es macht, weiss ich leider nicht, da ich die Logik des HS erst zu einem kleinen Teil nutze.
Ich dachte der HS wäre die Kiste wo das unmögliche möglich ist!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kommt genau auf die Problemstellung an.
Was man noch tun könnte, ist bei Freigabe der Sperre den aktuellen Wert mittels BInAus auf den Ausgnag nachsenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Matthias,
Ein UND-Gatter ist meiner Meinung ein falscher Ansatz.
Wie ich das von Dir verstanden habe, willst Du ein Beinchen als Sperradresse und das andere Beinchen als Eingangstelegramm nutzen.
Wenn jetzt das Eingangstelegramm den Wert 1 hat und die Sperradresse auf 0 wechselt, so sendet der Ausgang eine 0, obwohl der Eingang ja eigentlich 1 ist.
Wie man es macht, weiss ich leider nicht, da ich die Logik des HS erst zu einem kleinen Teil nutze.
Dazu auch noch eine Frage.
Das Trennwandmdul ist noch nicht so optimal, wie ich es mir vorstelle.
Ich benötige für den Taster und den Aktor getrennte GrpAdr. Wenn ich gemeinsame Adressen nutze, erzeuge ich mir einen schönen Telegrammgenerator (wie beim AB/S)
Optimal finde ich die Funktion in den ABB (BJ) Logikmodulen (nicht AB/S).
Hier kann bei geöffneter Trennwand auch der Ausgang zum Eingang senden.
Gruß
Dieter
Einen Kommentar schreiben:
-
Torfunktion mit HS
Hallo Fangemeinde,
Bin dabei meine Logikfunktionen vom AB/S in den HS zu schreiben!!
Soweit klappt auch alles!
Torfunftionen habe ich mit den Baustein Sperre aufgebaut und mit der Filterfunktion gibt es auch keine Probleme!
Auch den Steuereingang bei "AUS" freigeben ist auch kein Thema!
Nun zu meiner Frage:
Wie bekomme ich die letzte Funktion hin:
Während der Sperrphase (E1), Eingangssignal (E2 Signal) speichern hin!!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: