Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ein KNXnet/IP Router erfordert eine IP Backbone Linie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • barontigger
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Deswegen benutze ich bei Start eines Projektes nicht diesen Assistenten und starte mit leerer Topologie.
    In der ETS 6 bei einem leeren Projekt geht es auch mit 1.1 los. Hätte ich den Fehler nicht schon mal gemacht und gleich umgeschoben, wäre ich auch wieder drauf reingefallen und hätte mit 1.1 weitergemacht ​​​​​​.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Du kannst auch die Geräte aus Projekt A in Projekt B kopieren und einfügen. Achten auf den ETS Hinweis die verknüpften GAs mit zu übernehmen, dann werden die automatisch mit kopiert und angelegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Koschii
    antwortet
    Super danke,
    ja klar ich meinte Gruppenadressen.
    Danke an alle für die Hilfestellungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Kommunikationsobjekte kannst du nicht kopieren und einfügen die sind Gerätespezifisch, je nachdem wie du das Gerät parametriert hast.

    Gruppenadresse kannst du exportieren und in einem anderen Projekt wieder importieren.
    GA-Export.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Nein, KOs gehören zum Gerät, wahrscheinlich meinst du aber Gruppenadressen. Die kann man exportieren (bei Gruppenadressenansicht einmal rechter Mausklick auf Gruppenadressen) und ebenso importieren, zwischendurch kann man sie auch in Excel bearbeiten. Benutze ruhig mal die ETS Hilfe, (Fragezeichen oben rechts) die ist recht ordentlich.
    Du kannst auch zwei Projekte öffnen und dann per Copy and Paste von einem ins andere Projekt kopieren. Allerdings werden meistens Leeradressen aufgefüllt.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Koschii
    antwortet
    Danke verstanden, deshalb IP Backbone.
    Dann noch eine vorerst letzte Frage: ist es möglich Kommunikationsobjekte gezielt aus einem ETS Projekt zu kopieren bzw. zu exportieren und in ein anders zu importieren? Das würde mir wahnsinnig viel Arbeit ersparen 😀

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Der Smart Connect KNX Remote Access kommt in den Bereich wo der IP-Router ist.

    In den Backbone kommen nur IP Geräte wie z.B. Gira G1 als KNX Raumbediengerät oder Server die über Routing mit der Anlage sprechen z.B. HomeServer dann natürlich die DummyApplikation.
    Zuletzt geändert von GGehlfeldt; 05.04.2023, 16:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Koschii
    antwortet
    OK, habe ich hinbekommen. Erst ging es nicht, jetzt aber doch.
    Würde man den ise Smart Connect KNX Remote Access auch im Backbone ansiedeln?
    Wenn ich jetzt doch mehrere logische Linien anlegen würde, würde das alles funktionieren, z.B. 1.2 für Außenanlagen, ohne Linienkoppler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Hier die Einstellungen.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Koschii
    antwortet
    Jetzt habe verstanden, dass das Backbone in der Topologie ein Bereich ist, in dem ich auch Geräte anlegen kann. War mir so nicht klar.
    Nur leider ändert das nichts ​daran, dass ich da nichts reinziehen kann, auch nicht bei einem ganz neuen Testprojekt

    fehler1.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Nimm das Ding mit der Maus und lass das auf der blauen Zeile 1 AS26 fallen.


    PS: wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil die Topologie ja schon vermurkst ist, von den Medien her.
    Radikale Lösung, komplett das Ding löschen, das Medium der Hauptlinie auf TP stellen und dann auf der Hauptlinie einfügen. Danach alle anderen Geräte von 1.1.x markieren und per drag and drop auf diese Hauptlinie ziehen.
    Zuletzt geändert von gbglace; 05.04.2023, 15:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Koschii
    antwortet
    Ich habe auch ohne Assistenten gestartet und bekomme das trotzdem nicht hin. Ich kann den Router nicht auf der Ebene 1.0.0 anlegen.
    Kannst du mir mit Screenshots zeigen, was du wie eingestellt hast?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Koschii Beitrag anzeigen
    aber die ETS wollte direkt 1.1.0 vergeben.
    Deswegen benutze ich bei Start eines Projektes nicht diesen Assistenten und starte mit leerer Topologie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Der Backbone ist die oberste Zeile "Topoologie Backbone"
    Die Hauptlinie 1.0 ist in deinem Bild als "1 AS26" beschriftet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Koschii
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wenn Du eh das Projekt nochmal neu anlegst, dann würde ich empfehlen alles was auf der aktuellen Linie 1.1.x sitzt in die Hauptlinie zu bringen mit den PA 1.0.x den Router entsprechend auf 1.0.0. Dann kannst auch weitere Linien in dem Bereich anlegen ohne diese per IP koppeln zu müssen. Im Ist-Zustand kannst eine Außenlinie usw. nur via einen weiteren IP-Router anbinden. Und da diese Dinger offensichtlich eine Quelle an Komplexität und Fehleranfälligkeit sind, würde ich das vermeiden wollen.
    Danke für die Erklärung, ich wollte auch erst 1.0.0 nehmen, aber die ETS wollte direkt 1.1.0 vergeben.
    Was ich nicht verstanden habe, wo lege ich denn in der ETS den Backbone bzw. wie den Router dann genau an?
    backbone topologie.jpg
    Wenn ich ihn auf eine andere Ebene ziehen/anlegen möchte geht das nicht​, bzw. ist das nicht erlaubt.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X