Der Eli weicht ja mit dem Cat Kabel hoffentlich von seinem Angebot ab. Somit liefert er ja was völlig anderes und nichts gleichwertiges.
Das er zu einer Steckdose NYM legt und in den Außenbereich NYY ist ja auch logisch.
Dann sollte auch ein KNX Kabel für KNX Komponenten logisch sein.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gesetzliche Regelung für KNX-Kabel (im EFH)
Einklappen
X
-
Vielleicht noch der Hinweis, es ist die Norm EN 50090 zu beachten. In EN 50090-9-1 ist die Installation geregelt.
Diese Normen sind einzuhalten, wie eine gesetzliche Regelung.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine nicht der Norm entsprechende Installation weicht vom Stand der Technik ab. In wie weit der konkret mit dem Elektriker geschlossene Vertrag den Stand der Technik verlangt wird Dir Dein Rechtsanwalt sagen können - wir kennen weder den Vertrag noch sind wir Juristen.
Ich vermute aber sehr stark, dass Du Anspruch auf den Stand der Technik hast. Um von dem abweichen zu dürfen bedarf es viel. Und bei CAT statt KNX-Leitung ist das auch keine Abweichung zum besseren, sondern klar eine minderwertige Lösung.
Einen Kommentar schreiben:
-
In diesem KNX Grundlagen Dokument der KNX Organisation gibt es auf S.18 klare Installationsvorschriften mit den zu verwendenden Leitungen:
https://www.knx.org/wAssets/docs/dow...-Basics_de.pdf
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie gesagt, gesetzlich gibt es nichts, aber die Herstellervorgaben der KNX. Könnten die Kabel noch getauscht werden? Wenn ja, sofort darauf bestehen!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sehe ich anders!
Wenn ein Elektriker von Herstellerangaben abweicht, stellt das für mich eine technische Abweichung dar.
Er muss dir somit nachweisen, dass die verlegten Leitungen die selben, oder bessere, Eigenschaften haben wie das geforderte.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank an alle für die Rückmeldungen. Wenn ich es richtig sehe, dann kann bisher niemand eine gesetzliche Vorschrift bestätigen, so dass ich ohne eine explizite Erwähnung von KNX-Kabeln im Vertrag eine vereinbarte "Verkabelung für KNX" vermutlich nicht verlangen bzw. der Weigerung des Elektrikers nichts effektives entgegensetzen kann?
Dann werde ich mich mal damit anfreunden und melde mich dann wieder wenn es dann (nicht richtig) läuft :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Und trotzdem erzählt Micha in dem Punkt jedes Mal etwas anderesZitat von larsrosen Beitrag anzeigenBei NYM geht man davon aus, dass der Mantel und die Aderisolierung einer doppelten Isolation entspricht.
Vielleicht aber auch gut, denn aus anderen Gründen würde ich das trotzdem nicht nebeneinander verlegen. (Und ist es ja auch je nach vereinbarten Bedingungen nicht erlaubt)
Zur Frage:
Ich würde genau aus dem Grund auf einem Austausch bestehen. Hilfsspannung könnte beim CAT Querschnitt schwierig werden.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenes gibt KNX Vorgaben
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
siehe hier https://www.voltimum.de/artikel/knx-...sen-teil-4-knx
Cat-Kabel (je nach Typ) entsprechen vermutlich nicht der EN 50090. (speziell Ohm/km und Prüfspannung) In der Tabelle steht welche Leitungen der Norm entsprechen.
Funktionieren wird es aber auch mit Cat-Leitungen ;-)
cu HU
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das noch halbwegs geht und der Vertrag eindeutig genug ist, würde ich die Leitungen gegen eine ordnungsgemäße KNX Leitung wechseln lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachdem die Theorie erklärt wurde: Hab meine Melder auf CAT weil Gira (mein Elli war mit denen im Austausch) selbst eher diese empfiehlt statt KNX-Kabel wegen der doppelten Schirmung. Auch mein Garagentor-Antrieb und die Aktoren der Tiefbrunnenpumpe hängen an nem CAT-Kabel, da dort ggf. die Aktorik im Schrank sein sollte. Gibt keine Probleme. Nur dass mehr "Tüddel" und Adern im Kabel sind kann nerven (Platz). Wichtig ist aber: Du musst für KNX ein Adern-Paar nehmen und nicht zwei Farben!
Wird dir nur keiner eine Garantie drauf geben und du wirst immer vermuten, dass Verhalten X an den Kabeln liegt. Am Ende wirst sicher eher den Bus "geloopt" oder die Drossel über den Spannungsabgang kurzgeschlossen haben. Und wie oben erwähnt geht das eher für kürzere Leitungen und nicht für die hunderte Meter von KNX.
Einen Kommentar schreiben:
-
abgesehen davon, dass die KNX-Klemmen die du für den geräteanschluss benötigst nicht für die dünnen EDV-Leitungen geeignet sind - ich fürchte da herausrutschen oder Probleme bein Einstecken der Adern...
WGO Klemme:
die meisten Standard-CAT Kabel haben meist >=AWG 23 - sind also zu dünn...Eindrähtiger Leiter 22 … 20 AWG Leiterdurchmesser 0,6 … 0,8 mm / 22 … 20 AWG Zuletzt geändert von EPIX; 04.04.2023, 07:01.
Einen Kommentar schreiben:
-
Netzwerkleitungen werden nach DIN-VDE 0815 geprüft. Darin ist keine Prüfung der Spannungsfestigkeit U0/U Enthalten.
Somit muss das Energiekabel den doppelten oder Verstärkten Schutz hergeben.
Bei NYM geht man davon aus, dass der Mantel und die Aderisolierung einer doppelten Isolation entspricht.
Kritisch wäre es demnach in einer gemeinsamen Dose, wo eine Isaolationsebene entfernt wurde.
Dennoch bleibt es bei der Baustelle dabei, dass von den Vorgaben der Konex abgewichen wurde. Demnach entspricht es nicht den Herstellervorgaben.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenUnd natürlich darf das CAT Kabel nicht direkt mit 230V verlegt werden. KNX ist schliesslich SELV.
Kannst du bitte erklären, weshalb SELV in einem CAT neben 230V nicht erlaubt sein sollen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gesetzlich nicht, aber es gibt KNX Vorgaben. Und bei CAT würd ich mir Gedanken wegen dem Spannungsfall machen. Wenn sie wirklich zukunftsorientiert gearbeitet hätten, würden die Kabel austauschbar im Leerohr liegen. Für einen Neubau ist das Pfusch. Und natürlich darf das CAT Kabel nicht direkt mit 230V verlegt werden. KNX ist schliesslich SELV.
Edit wenn die Verkabelung wirklich für IP oder ähnliches vorbereitet sein soll, müsste ja jeder Schalter, jeder BWM direkt in den (Netzwerk)Verteiler gehen. IP ist nun mal keine direkte Verbindung zwischen den Geräten. Und das es dauerhaft zuverlässig funktioniert wage ich zu bezweifeln.Zuletzt geändert von vento66; 03.04.2023, 17:43.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: