    antwortet
    Zitat von markus75 Beitrag anzeigen
    @ Makki
    Ja, ist klar. Ich versuche ja auch nicht mit ets und app gleichzeitig auf den 730 zuzugreifen, sondern alternativ. Und mit ets funktioniert es immer und mit app funktioniert es immer nicht.
    Beweise, Wireshark (tcpdump) capture (zum selber ansehen mit KNXnet/IP Dissector [Suche hier])

    Das Falcon bleibt offen, auch wenn die ETS vermeintlich "zu" ist und wenns nunmal nur eine Verbindung gibt (mehr wäre mir beim 730 neu..), gibts halt nur eine..
    Aber selbst das löst wesentliche Probleme der App nicht, der Init bei vielen GA's ist einfach via KNX ohne irgendeine Form von Cache viel zu langsam..
    Edit: bitte nicht böse gemeint, aber das dauert - bei freier Tunneling oder Routing-Verbindung nunmal Minuten, bis ich die Statis von einer Einliegerwohnung eingelesen habe.. Von einem Vollgas-Häuschen nicht zu sprechen..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • SARM
    antwortet
    knx controller rollosteuerung

    Hallo Gemeinde,

    habe nun die app installiert und kann das ein oder andere an lampen schalten.
    Einfache Funktionen leicht.
    Doch Rollo schaut schwierig aus. Was muss ich einstellen das
    ich mit nem Tastendruck die Rollos laufen lasse und nochmal drücken
    lässt sie stoppen, besser noch mit sliderfunktion.

    Danke für die Hilfe

    Einen Kommentar schreiben:


  • markus75
    antwortet
    Hallo Ihr Weinzierl 730 Nutzer,

    gerade habe ich alles nochmal durchprobiert. Irgendwie scheint mein Weinzierl 730 sich von Eurem zu unterscheiden. Beispielsweise werden bei mir die weiteren Busadressen auch nicht mit 10 Sekunden Taste drücken programmiert, sondern bei jedem Tastendruck von ca. 1 Sekunde wird eine weitere Busadresse hinzugefügt. So gibt es auch die Anleitung von dem Gerät her.

    Seit Ihr sicher, daß es sicher bei Eurem Gateway um die Variante 730 handelt?

    Grüße, Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • l0wside
    antwortet
    Zitat von chrisi Beitrag anzeigen
    Und ein User hat ja auch schon gemeldet dass das "Weinzierl Interface 730" funktioniert. siehe https://sites.google.com/site/knxcon...orking-devices
    Jepp, bei mir funktioniert es auch. Nachdem ich den Weinzierl 730 auf Mehrfachverbindungen konfiguriert habe (ca. 10 Sekunden die Programmiertaste drücken, fertig), gehen auch ETS und KNXController parallel.

    Max

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisi
    antwortet
    Zitat von markus75 Beitrag anzeigen
    Hallo Chrisi,

    auch das hatte ich anfangs schonmal probiert, leider auch ohne Erfolg.

    Grüße, Markus
    Ich habe folgendes: "MDT KNX / IP Interface SCN-IP000.01" und das scheint eigentlich auch ein Weinzierl zu sein (zumindest ist die MAC-Adresse von Weinzierl - schein re-brand-et zu sein). Jedenfalls funktioniert mein Interface ohne Probleme (und zwar direkt ohne eibd).

    Und ein User hat ja auch schon gemeldet dass das "Weinzierl Interface 730" funktioniert. siehe https://sites.google.com/site/knxcon...orking-devices

    Also ich finde es schon komisch warum es nicht funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • markus75
    antwortet
    Hallo Chrisi,

    auch das hatte ich anfangs schonmal probiert, leider auch ohne Erfolg.

    Grüße, Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisi
    antwortet
    Zitat von markus75 Beitrag anzeigen
    @ Makki

    Ja, ist klar. Ich versuche ja auch nicht mit ets und app gleichzeitig auf den 730 zuzugreifen, sondern alternativ. Und mit ets funktioniert es immer und mit app funktioniert es immer nicht.

    Grüße, Markus
    Probier mal einen Power Reset der KNX/IP Schnittstelle und dann nochmals mit dem KNX Controller einen Zugriff. Vielleicht war die Session von der ETS noch nicht beendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • avajon
    antwortet
    Zitat von mknx Beitrag anzeigen
    hast Du meinen letzten Post gelesen?
    hi,

    nö, hab ich anscheinend überlesen. Danke für den Tipp!

    lg
    markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von markus75 Beitrag anzeigen
    Ja, ist klar. Ich versuche ja auch nicht mit ets und app gleichzeitig auf den 730 zuzugreifen, sondern alternativ. Und mit ets funktioniert es immer und mit app funktioniert es immer nicht.
    Hmm, ich bin nicht der .shit/Java-Experte aber es wird vermutlich am Timeout liegen - oder (nur weil die ETS zu ist gibt der Falke noch lang keine Ruh und belegt es?)
    Übern eibd gehts, ist aber prinzipbedingt elends langsam (Read->Response)..
    Ein Wireshark sollte mehr dazu sagen können..

    @avajon: Es gibt seit 0.0.5 noch eine Steigerung von EIB_Cache_Read: EIB Cache LastUpdates, das ist die eigentlich effiziente Methode wenn man ohne Polling/Delay an die Werte will
    Edit: Steht aber wie Dirk schon schrieb, im PDF und ist in allen APIs drin..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • markus75
    antwortet
    @ Makki

    > Das ist ja klar: der unterstützt nur eine Tunneling-Verbindung!
    > Der Weg wäre also <whatever> -> eibd -> Weinziel730 ..

    Ja, ist klar. Ich versuche ja auch nicht mit ets und app gleichzeitig auf den 730 zuzugreifen, sondern alternativ. Und mit ets funktioniert es immer und mit app funktioniert es immer nicht.

    Grüße, Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Zitat von avajon Beitrag anzeigen
    Kurz gesagt: gibts eine Doku dafür?
    hast Du meinen letzten Post gelesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • avajon
    antwortet
    Zitat von do13 Beitrag anzeigen
    Klar, siehe eibd Doku http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/eib/sdkdoc-0.0.5.pdf
    Dort gibt es dann Funktionen wie EIB_Cache_Read.
    Ob und wie das von Calimero unterstützt wird kann ich jetzt leider nicht sagen. Hoffe das hilft erstmal weiter.

    Dirk
    Hi Dirk,

    vielen Dank, werde ich mir am Wochenende mal anschauen!

    lg
    markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • do13
    antwortet
    Zitat von avajon Beitrag anzeigen
    Aber was ich bis dato nicht weiß: wie kann ich den eibd-cache nutzen? Was muss getan werden dass er die Daten vom cache nimmt? Kurz gesagt: gibts eine Doku dafür?
    Klar, siehe eibd Doku http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegl...kdoc-0.0.5.pdf
    Dort gibt es dann Funktionen wie EIB_Cache_Read.
    Ob und wie das von Calimero unterstützt wird kann ich jetzt leider nicht sagen. Hoffe das hilft erstmal weiter.

    Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • avajon
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Doch, schon
    Mit anderen Worten, fürn bisschen testen mag das ja gehen, aber Du wirst in ernsthaften Installationen so nicht froh werden, 100 oder mehr GA's (hier ca. 1000) "heiss" vom Bus einzulesen.. Davon sind realistisch wirklich locker hunderte für die Visu notwendig.. Sollwerte, istwertex15 Räume macht 45, 30 Leuchten, 30 Aktorkanäle, noch ein paar Gimmicks..
    Der eibd-Cache -und warums den gibt- geht exakt auf dieses Problem und die Ideen&Vorschläge von Chris M und mir zurück..
    Hi,

    danke, ja das Thema hatten wir eh schon öfters. Aber was ich bis dato nicht weiß: wie kann ich den eibd-cache nutzen? Was muss getan werden dass er die Daten vom cache nimmt? Kurz gesagt: gibts eine Doku dafür?

    lg
    markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von avajon Beitrag anzeigen
    War das eh nicht für mich gedacht? Wenn ja: ich habs nicht verstanden was du damit meinst. Ich denk es ging irgendwie um Infos bzgl. des eibd caches, oder?
    Doch, schon
    Mit anderen Worten, fürn bisschen testen mag das ja gehen, aber Du wirst in ernsthaften Installationen so nicht froh werden, 100 oder mehr GA's (hier ca. 1000) "heiss" vom Bus einzulesen.. Davon sind realistisch wirklich locker hunderte für die Visu notwendig.. Sollwerte, istwertex15 Räume macht 45, 30 Leuchten, 30 Aktorkanäle, noch ein paar Gimmicks..
    Der eibd-Cache -und warums den gibt- geht exakt auf dieses Problem und die Ideen&Vorschläge von Chris M und mir zurück..

    Zitat von markus75 Beitrag anzeigen
    Weinzierl 730
    Das ist ja klar: der unterstützt nur eine Tunneling-Verbindung!
    Der Weg wäre also <whatever> -> eibd -> Weinziel730 ..
    Und nur zwecks Korrektheit: das ist kein KNXnet/IP Router (Multicast+Unicast) sondern eine KNXnet/IP Schnittstelle (nur Unicast)

    --no-tunnel-client-queuing (do not assume KNXnet/IP Tunneling bus interface can handle parallel cEMI requests)
    Hmm, ich glaub ich wars, der das Problem rausgefieselt hat, das es diesen Parameter gibt (mkoegler nannte das "strange LIFO-Queue"..)

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X