Gibts eigentlich was Neues betreffend der Funktionalität der App betreffen der Nutzung per Android-Emulator am PC? Wenn das App auf nem Windows-Rechnung ähnlich gut laufen würde wie auf dem Smartphone wäre schon ne super Sache.
Könnte mir Bitte jemand die aktuelle Version der app als .apk per e-mail schicken?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Controller (Android)
Einklappen
X
-
AW: KNX Controller (Android)
Hallo zusammen,
Weiss nicht ob die Frage schon beantwortet wurde.
Ich such nach einer Möglichkeit meine feste ip mit dem Controller zu nutzen und somit auch ohne wlan schalten zu können.
Habe nen ip Router laufen
Gruß Sebastian
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tipp.Zitat von msth Beitrag anzeigenich habe meinen EIBD mit folgenden Parametern laufen :
eibd -D -T -S -i --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.5.55 --eibaddr=1.1.6
Habs exakt so probiert (außer dem Zugang natürlich wegen USB, also usb anstatt ipt). Leider keine Verbindung :-(
Kann es sein, dass man ein IP-KNX-Gateway braucht und dass es über USB gar nicht geht??
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
ich habe meinen EIBD mit folgenden Parametern laufen :
eibd -D -T -S -i --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.5.55 --eibaddr=1.1.6
192.168.5.55 ist die IP des ABB IP KNX Gateways. (also nicht via USB)
und im KNX Controller ist folgendes hinterlegt :
- IP Host : IP Adresse des Servers, auf dem der eibd läuft
- Port intern : 3671
- Tunnel Mode
Vieleicht konnte ich helfen.
Gruss Mario
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX Controller mit eibd verbinden
Hallo,
ich krieg's einfach nicht hin. Habe mir KNX Controller auf meinem Android-Handy installiert. WLAN ist aktiviert.
eibd läuft unter Linuxmint. Verbindung zum EIB über USB (JUNG). eibd funktioniert, ich kann sowohl von der Kommandozeile als auch aus einem php-Programm heraus Befehle auf den Bus schicken.
Mein Problem ist das Verbinden von KNX Controller mit eibd.
Offensichtlich habe ich nicht die richtigen Parameter beim Starten von eibd gesetzt.
KNX Controller habe ich folgendermaßen konfiguriert:IP/Host intern: IP-Adresse der Linux-Maschine in meinem LAN (192...)
Port intern: habe ich probiert mit 3761, 6720, leer
Telefon IP: IP-Adresse des Handy in meinem LAN (192....)
sowohl Tunnel als auch Router Mode probiert
eibd starte ich mit -t1023 -i usb:2:3 und dann habe ich verschiedene Kombinationen von -S -T -R probiert.
Wer kann mir sagen, wo mein Fehler liegt?
Danke vorab und Gruß
Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
So, ich habe das Problem gelöst, indem ich beiden Ausgängen der entsprechenden Aktoren das Lesen- , das Übertragen- und das Aktualisieren Flag gesetzt habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo.
Tolle App. Macht richtig Freude.
Ich habe eine Frage:
Meine Lichtschaltungen funktionieren im App eigentlich sehr gut, einzig der aktuelle Status der Lichter wird bei mir immer als "aus" (obwohl gerade über das App eingeschaltet) angezeigt, und zwar immer sobald ich einen anderen Raum oder ein anderes Gerät öffne. Gibt es eine Möglichkeit den Status der Lichter, beispielsweise auch nach einem Neustart des Apps, korrekt - und nicht immer als "aus" - anzuzeigen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Markus,
so, nachdem ich das Verbindungsproblem zum Gateway nach über einem Jahr endlich gelöst habe, kann ich mich auch endlich mit den Funktionen der App selbst beschäftigen.
Insgesamt funktionieren in meiner EIB Umgebung (bestehend aus Relais und Rolladenaktoren) viele Dinge intuitiv. Das ist schon sehr gut. Herzlichen Dank dafür.
Einige Fragen zur Bedienung bzw. zur Erstellung des JSON Files haben sich bei mir ergeben, die ich auch durch das Studium der Webseite oder des Threads bisher nicht lösen konnte:
- Wie funktionieren die DPTs 1.002 und 20.102 ??
- Wenn ich DPT 1.001A (Schalter Ein) benutze, dann stürzt immer die App ab. Habe Dir dazu einen Bericht schicken lassen.
- Wie kann ich in Szenarien DPT 1.008 nutzen? Da wird mir immer nur eine Lampe für die Werte angezeigt, das macht keinen Sinn.
- Ich habe Rolladenaktoren, in denen ich über 2 Gruppenadressen 4 Presets abrufen kann (jeweils 0 und 1 pro Gruppenadresse). Wenn ich dafür DPT 1.001A bzw. 1.001B verwende, ist das Symbol (ON bzw. OFF) natürlich missverständlich. Da wäre es zweckmäßig das Symbol tauschen zu können. Außerdem ist es mir noch nicht gelunden DPT 1.001A bzw. 1.001B in Szenarien zu nutzen.
Nochmal Danke und viele Grüße,
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich tippe gerade meine Daten ein, dabei ist meine eine fehlende (?) Funktion aufgefallen: Flanken
Meine Taster aknn ich mit der Funktion Flanken belegen, dabei kann ich dann einstellen, was beim Drücken und beim Loslassen der Taste (0 oder 1 oder nix) gesendet wird.
Über das einmalige Senden einer "1" beim Drücken löse ich Szenen und Zeitschalter (Treppenlicht) aus.
Habe jetzt werde eine DPT Beschreibung, noch eine Passende Funktion im Kontroller gefunden, vielleicht kann ja jemand helfen?
Zwei passende Icons habe ich mal gemalt und angefügt.
Edith hat sich die Daten in der ETS mal angesehen:
1 Bit, "Datentyp nicht angegeeben"....
:-()
Gruß JürgenAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe das Problem inzwischen gelöst:
Es darf nicht die GA für Dimmen eingetragen werden, sondern die GA für WERT setzen.
Der Schieberegler ist wohl keiner, kurzes Antippen der gewünschten Stelle setzt den passenden Wert.
Somit ein nettes Tool, werde jetzt mal versuchen, meine kompletten Daten zu importieren.
Gruß Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Knx Controller
Hallo
Die APP läuft bei mir auf einem Android Tablet von Pearl. Ich greife über einen W-LAN Router Speedport W702 auf ein Siemensmodul N148/22 zu.
Geht alles ohne Probleme.
Es gab leicht Probleme bei der Inbetriebnahme. Ich hab mehrmals die Gruppen Adressen sowie die DPT geändert. Das hat das Programm leicht "verärgert".
Nach dem alles richtig ein gegeben war, funktioner alles
Die Reaktionszeit ist oaky.
Nur die Anwahl der Szenen ist schwierig, weil die Schrift klein ist.
Gruß Herbert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe nun auch die aktuelle Version 2.0.11 installiert.
Zunächst hatte ich Probleme, da trotz Vertipper in der Router IP ein Haken bei der Verbindung angezeigt wurde.
Nun kann ich über meine Siemens Schnittstelle problemlos schalten, dimmen klappt jedoch nicht.
Auch reagiert der Schieber für den Dimmer nicht zuverlässig, oft poppt das Konfigmenue auf..
Hat jemand eine Idee?
Gruß Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, das letzte mal als ich mich mit IPSec unter Android beschäftigt habe, ging das irgendwie in Android noch nicht, von daher wusste ich noch gar nicht ob das geht.
Kannst du den Weinzierl pingen und zwar mit der gleichen IP die du auch vom LAN/WLAN anpingen kannst? Möchte herausfinden ob du NAT verwendest bzw. ob das Routing funktioniert.
Falls das nämlich geht müsste auch die KNX-Controller App funktionieren.
Hast du vielleicht noch irgendwo eine Firewall im Spiel?
PS: Vielleicht sollten wir das über PM weiter machen, ich glaube das interessiert nämlich nicht jeden hier (ich muss jetzt aber weg und kann erst wieder später oder morgen antworten). Geht auch irgendwie am KNX-Controller Thema vorbei. Wir können ja dann posten was das Problem war.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also den eibd brauchst mal nicht unbedingt, du kannst auch direkt auf den Weinzierl zugreifen.
Wenn ich dir weiterhelfen soll, muss ich aber wissen was du als VPN verwendest? OpenVPN, IPSEC, ... ?
Einen Kommentar schreiben: