Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Messknecht
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Wie ? Was? Das Ding kann keine RGBW Steuerung?
    Verrückt. Habe mir die Kiste auch zugelegt. Bisher bin ich begeistert. Wollte die Tage meine RGBW Steuerung konfigurieren...
    hjk ist da was in Planung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bambam
    antwortet
    Hi, ich hab eine Frage zum MDT VisuControl Easy II

    ​Ist zwar etwas off Topic, weil es nix mit der Visu zu tun hat, aber es würde mich mal interessieren, ob man mit dem VisuControl Server auch von extern eine Remote-Verbindung mit der ETS aufbauen kann, oder ob hierfür ein zusätzliches IP-Interface/Router gebraucht wird. Falls es hier schon irgendwo stand, dann sorry dass ich es überlesen habe…

    Grüße André

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Nö...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Wie ? Was? Das Ding kann keine RGBW Steuerung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisubaer
    antwortet
    Hallo Stefan,

    Danke für die Ergänzung.
    Vielleicht wird die Liste ja mal umgesetzt.
    LG
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hi Christian,

    habe es im ersten Post ergänzt. Ich habe leider bisher keine Info, ob MDT irgendwas aus der Liste überhaupt in der Mache hat...

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrisubaer
    antwortet
    Hallo an alle!
    Ich habe auch seit kurzem die VisuControl im Einsatz und bin sehr zufrieden.
    Mir ist aufgefallen, dass es keine RGBW Steuerung gibt, nur RGB.
    Ich habe ein paar Spots bzw. Bänder mit dem AKD-0424V.02 LED Contrim Einsatz und diese auch entsprechend mittels RGBW angesteuert.
    Da wäre es toll, diese über die VC ebenso anzusteuern zu können.
    Vielleicht könnt ihr es in die Liste aufnehmen.

    LG
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Eltax
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ich tippe mal auf das ISE KNX Connect E3DC
    Genau richtig (;

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich tippe mal auf das ISE KNX Connect E3DC

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Darf man fragen was Gerät 1.1.7 ist bzw. was für ne PV damit auf KNX gebracht wird Eltax?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Eltax
    antwortet
    ​Guten Morgen,​
    Zitat von Smart Guido Beitrag anzeigen
    Dachte das die ABB Wetterstation nur DPT 9.004 darstellen kann? Hast du nur im GA den Datenpunkt geändert?
    ​Ja hatte ich einfach mal so gemacht.

    Also der Wert ändert sich und das I-Tool gibt mir auch keinen Fehler aus. Die Firmware der Wetterstation ist auf dem letzten Stand. Für den VC Easy II habe ich die GA des mittigen Sensores genommen. Wie man jetzt aber auch sieht Funktioniert es am Tage auch nicht richtig.

    Gruppenmonitor2.jpg

    I Tool.jpg
    photo_2023-10-15_10-13-59.jpg
    Ich werde es im laufe der kommenden Woche mal mit einem 2ten Helligkeitssensor ausprobieren wie es sich dabei verhällt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smart Guido
    antwortet
    Was wohl der Fehler ist den MDT auch nachstellen konnte. Vielleicht verarbeitet die VC Easy II den Wetterdatenpunkt intern zu etwas anderem als 9.004. Was dazu führen würde, dass alle Geräte die mit DPT 9.004 arbeiten sauber funktionieren aber die Visu einen falschen Wert anzeigt/ausgibt.
    Das ist natürlich auch ein Fehler von der VC easy II das es den Wert zulässt von dir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smart Guido
    antwortet
    Sorry, war schon zu spät gewesen. Deine Wetterstation sendet etwas falsche Werte die, denke ich nicht korrekt sind für DPT 9.004 deswegen dieses hier :

    Zitat von MDT technologies GmbH Beitrag anzeigen
    dreamy1, es gibt Helligkeitswerte die richtig dargestellt werden, wo die Umrechnung in Ordnung ist.
    Eine Auswahl des Datentyps gibt es nicht in den Parametern.
    Das Objekt erwartet Werte von einem DPT 9.*.
    LG aus Engelskirchen
    Diese HEX 1800 können nicht dargestellt werden in DPT 9.004.

    Zitat von Eltax
    Wenn ich den DPT auf 7.013 ändere, dann bekomme ich auch im GA-Monitor die 6144 Lux angezeigt.
    Dachte das die ABB Wetterstation nur DPT 9.004 darstellen kann? Hast du nur im GA den Datenpunkt geändert?
    Dann bin ich etwas verwirrt, muss die werte mal genauer beobachten und mitteilen. Denn es sieht so aus, als wäre es ein Fehler der Wetterstation (firmware aktuelle)?

    Man sieht bei mir ja auch das der Hex-Wert ganz anders aussieht.


    Bild.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smart Guido
    antwortet
    Also ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert hat!

    Zitat von MDT
    Das Objekt erwartet Werte von einem DPT 9.*.
    Du beschreibst das du einen HEX Wert von 1800 hast und das ein Lux Wert von 6144 ist. Da bin ich bei dir, aber 1800 in HEX ist 16bit unsigned Value und bedeutet, dass es DPT 7.013 (0-65535) ist und nicht DPT 9.004 (0-670433,28). Im THB steht ja auch DPT 9.004, denn der Aufbau von DPT 9.*** ist bei 16bit Float MEEEEMMM MMMMMMMM und 6144 in DPT 9.004 wäre in HEX dann 4CB0.
    Deswegen habe ich mich gewundert das du es nicht früher gemerkt hast das dieser wert zu der Helligkeit draußen vielleicht nicht passen kann. Ein guter Sommertag kann bis zu 100000 Lux sein und bei einem schlechten Wintertag 3000 bis 4000 Lux (am Arbeitsplatz min. 500 Lux).

    Also ein HEX Wert von 1800 (00011000 00000000 bit) kann glaube ich in DPT 9.004 nicht dargestellt werden (heißt grob = 81,88 Luc in DPT 9.004 sind in HEX 17FF und 81,89 Lux sind in HEX 1C00 ungefähr), deswegen 0 Lux bei dir.

    Also ändert der wert sich überhaupt? Und was sagen die anderen werte rechts, mitte und links. Vielleicht ist der Sensor defekt. Das ABB i bus Tool schonmal getestet?

    Aber vielleicht irre ich mich auch nur.
    Zuletzt geändert von Smart Guido; 15.10.2023, 01:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Eltax
    antwortet
    Zitat von Eltax Beitrag anzeigen
    dass der ausgegebene Hex Wert der Wetterstation 18 00 im Dezimal die angezeigten 6144 sind
    Der ausgegebene HEX-Wert 18 00 wird im Bus/Gruppenmonitor mit DPT 9.004 als 0 LUX (siehe Post 203 Bild 1) ausgegeben aber von der VC Easy II als 6144 LUX interpretiert. Was wohl der Fehler ist den MDT auch nachstellen konnte. Vielleicht verarbeitet die VC Easy II den Wetterdatenpunkt intern zu etwas anderem als 9.004. Was dazu führen würde, dass alle Geräte die mit DPT 9.004 arbeiten sauber funktionieren aber die Visu einen falschen Wert anzeigt/ausgibt.

    Zitat von Smart Guido Beitrag anzeigen
    dass es dir schon vorher auffallen hätte müssen?
    Aufgefallen ist mir der Fehler als ich die Wetterdaten im VC Easy II angefangen habe zu nutzen und mir den momentanen Helligkeitswert anzeigen lassen wollte.
    Zuletzt geändert von Eltax; 15.10.2023, 00:16.