Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
Einklappen
X
-
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Man kann schon immer keine festen Tunnel vergeben. Das handelt das gw mit dem Gerät nach Zufall aus. Das klappt nur, wenn das IP Interface im secure Mode ist. Da kann man feste Tunnel vergeben.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Dir....so halbwegs verstanden :-)
In der ETS habe ich fünf PA's, eine vom Gerät und vier für die vier Tunnel. Legt das Gerät dann selbst fest welcher Tunnel welche Aufgabe (z.B. EasyKNX) übernimmt oder muss der entsprechende Tunnel dann in dem Fall von EasyKNX vorgegeben werden (z.B. durch eine der vier Tunnel-PA's)?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich unterscheide zwischen drei Konfigurationen:- Handy/Tablet mit APP - Tunnel - VisuControl Easy II - KNX-Bus
Hier sitzt der Server direkt im Interface und braucht keinen Tunnel für die Kommunikation mit dem KNX-Bus.
Der Datenverkehr vom Handy zur VisuControl Easy wird durch einen Tunnel geschützt. - Handy/Tablet mit beispielsweise EasyKNX App, die nur ein IP-Interface benötigt für Buszugriffe und damit durch einen Tunnel kommunizieren sollte.
- Visu mit Server auf einer eigenen HW als Beispiel für ein IP-Gerät, das auf den Bus zugreifen möchte:
Handy/Tablet mit APP - Tunnel - Visu-Server - Tunnel - IP-Interface - KNX-Bus
Da gibt es zwei Tunnel.
Die MDT App verwendet keinen dieser Tunnel, sondern die PA 1.0.20
Einen Kommentar schreiben:
- Handy/Tablet mit APP - Tunnel - VisuControl Easy II - KNX-Bus
-
Kann mir jemand mal erklären, wie das mit den 4 IP-Tunneln funktioniert?
Ich habe am Gerät die PA 1.0.20 eingestellt, die IP-Tunnel haben die "Unter-PA" 1.0.21...1.0.24. Was genau kann ich jetzt damit anstellen bzw. wenn ich ein IP-Gerät habe was auf den Bus zugreifen möchte, wie funktioniert denn den das alles?
Wenn ich jetzt die MDT App verwende, wird dann einer dieser Tunnel verwendet? Ich sehe da keine Einstellung, dass die App z.B. Tunnel 1 verwendet (1.0.21). Und wenn ich in der ETS die IP-Schnittstelle wähle, werden 5 mögliche "Verbindungen" angezeigt, die 4 Tunnel und eine mit dem Namen "nicht festgelegt".
Ich verstehe irgendwie nur Bahnhof...kann mir das jemand erklären (also für Dummies wie mich)?
Vielen Dank schonmal!
Einen Kommentar schreiben:
-
Er ist direkt neben den IP-Interface auf der hutschiene. Werde heute Abend nochmal erneut versuchen
Einen Kommentar schreiben:
-
So sieht es bei mir immer ausYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habe den VC Easy II eben mit der ETS5 in Betrieb genommen (PDB von MDT importiert, im Onlinekatalog wurde diese nicht gefunden), kein Problem. In der ETS eine freie PA gewählt, Programmieren gestartet, Knopf gedrückt, wird geladen (dauert eine Weile), fertig.Zitat von DerKoch Beitrag anzeigendas ändert nichts am Ergebnis.
Wurde dann in der App auch sofort gefunden und man kann sich mit dem Passwort anmelden. Bis dahin bin ich schonmal sehr angetan, das habe ich mir schwieriger vorgestellt.
Das mit der IP-Schnittstelle ist toll, wird in der ETS5 automatisch gefunden und funktioniert ebenfalls auf Anhieb - habe gerade mal testweise einen Taster neu programmiert. Da kann ich meine USB-Schnittstelle(n) wohl in Rente schicken.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, das hatte ich gesehen - da bin ich mir nicht sicher, ob neben diesen 4 Verbindungen auch die Performance für die Aufbereitung der Daten von vier Visus reicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Datenblatt steht : IP Interface (4 Verbindungen gleichzeitig, Busprogrammierung)Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
Einen Kommentar schreiben:
-
das ändert nichts am Ergebnis. Habe auch zwischendurch den Visu auf werkseinstellung zurückgesetzt und verschiedene physische Adressen probiert, nicht das eine irgendwie blockiert istZitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
Also ich drücke die Taste immer erst *nachdem* ich dazu in der ETS aufgefordert werde.
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: