Broblem gelöst ;-)
Ich habe die Gruppe für das Badezimmer auf Nummer 15 Gelegt und dafür Gruppen mit nur einem EVG auf 17-32 gelegt.
Jetzt funktioniert es einwandfrei...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Gira DALI Gateway Problem mit EVG
Einklappen
X
-
Das könnte natürlich die Ursache sein...
Ich probiere das morgen aus und Berichte dann...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kenn das Gira-GW nicht so gut, aber ich glaube, dass nur die ersten 16 Gruppen für mehr als ein EVG geeignet sind.
17 - 32 sind sozusagen Einzelgeräte(-Gruppen).
Könnte dein Problem evt. daher kommen?
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Gira DALI Gateway Problem mit EVG
Hallo,
ich habe mit meinem Gira Dali Gateway probleme und komme einfach nicht weiter.
Ich habe im Badezimmer 2 Tridonic TE 0105 EVG installiert. An beiden EVG's werdn jeweils 3x 35 Watt Halogen betrieben.
Nun Habe ich im Gateway eine Gruppe für das Badezimmer erstellt. Jetzt das Problem: Ich kann immer nur ein EVG der Gruppe zuordenen. Wenn ein EVG in der Gruppe ist kann ich das zweite nicht mehr zuordnen, der Pfeilschalter ist deaktiviert. Egal wierum ich es probiere, ich kann immer nur ein EVG in die Gruppe programieren.
Beide EVG's funktionieren jedoch über Dali Test einwandfrei.
Hat bitte jemand einen Rat für mich? Ich bin am verzweifeln...Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: