Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI Treppenlichtfunktion mit vorzeitiger AUS-Schaltung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI Treppenlichtfunktion mit vorzeitiger AUS-Schaltung

    Hallo zusammen,

    ich habe in einer Halle 18 DALI-Leuchten, davon 6 für eine Durchgangsbeleuchtung (Gruppenschaltung). Die restlichen 12 Leuchten werden einzeln angesteuert.
    Am Hallen-Eingang ist ein GIRA-aP-FR-Taster.

    Funktionen:
    - Wippe oben: Durchgangsbeleuchtung schalten (Ein-Telegramm)
    - Wippe unten: Zentral AUS (alles ausschalten)

    Die 12 Einzelleuchten werden über 6 GIRA-Serientaster geschaltet.
    Funktionen:
    - Wippe oben: Treppenlichtschaltung ein, nach 25 Minuten auf 50% dimmen, nach 30 Minuten ausschalten.
    - Wippe unten: Licht ausschalten

    Mein Problem:
    Ich kann die Einzelleuchten zwar einschalten, nach Ablauf der Zeit gehen diese auch wieder aus,
    jedoch kann ich vor Ablauf der Zeit die Leuchten nicht ausschalten.
    Ich verwende für die Treppenlichtfunktion das ABB DALI-Gateway DG/S 1.64.1.1.

    Kann mir jemand helfen?

    Besten Dank im Voraus.​

    #2
    Zitat von MasterGaGa Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand helfen?
    Nicht wirklich, du verheimlichst uns ja, wie du das Ganze verknüpft und parametriert hast...
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      Ich bin ja neu hier und muss mich erstmal zurechtfinden.

      Hier ein Bild vom Aufbau (Gebäude) und den Gruppenadressen:
      image.png
      Und hier ein Bild mit der Vorlage für die Treppenlichtfunktion:
      image.png
      Ich könnte mir vorstellen, dass das mir dem Gateway nicht geht.
      Wie ich gesehen habe, gibt es bei den normalen ABB-Schaltaktoren eine Einstellung, die ein Ausschalten, bei laufender Treppenlichtfunktion, ermöglicht.
      Leider wird diese Einstellung beim DALI-Gateway nicht von ABB angeboten.

      Eventuell hat jemand eine alternative Lösung für mich.

      Danke schonmal im Voraus.

      Kommentar


        #4
        Schon mal probiert eine 0 aufs Schalten-KO zu senden?
        Falls das nicht funktioniert, gibt es alternativ die 3 Einstellungen für Verhalten bei Helligkeitswert, Relativ Dimmen, Szenen-Aufruf. Hier bei Helligkeitswert auf "Funktion geht in Standby" stellen und statt dem Aus-Befehl einen Helligkeitswert von 0% senden (Beim Gira auf Tastenfunktion und bei der Taste dann Wertgeber einstellen).

        Gruß Andreas

        -----------------------------------------------------------
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
        Deutsche Version im KNX-Support.

        Kommentar


          #5
          Moin Andreas,

          klar habe ich schon versucht ein 0-Telegramm zu senden. Funzt halt nicht, solange die Zeit abläuft.

          Mit dem Helligkeitswert 0% ist eine gute Idee, die ich das nächste mal, wenn ich bei der Anlage bin mal ausprobieren werde.
          Gebe hier dann Rückinfo, ob es funktioniert hat.

          Danke und Gruß
          Hendrik

          Kommentar


            #6
            Moin zusammen,

            war jetzt wieder bei der Anlage und habe versucht zum Ausschalten einen Helligkeitswert von 0% zu senden.
            Hat leider auch nicht funktioniert.

            Habe mich jetzt bei ABB zu einem KNX-DALI-Seminar angemeldet, in der Hoffnung hier eine Lösung zu bekommen.

            Danke und Gruß
            Hendrik

            Kommentar


              #7
              Zitat von MasterGaGa Beitrag anzeigen
              war jetzt wieder bei der Anlage und habe versucht zum Ausschalten einen Helligkeitswert von 0% zu senden.
              Auch vorher die Parameter angepasst? Siehe...

              Ansonsten müsste ich doch selbst mal probieren...
              Gruß Andreas

              -----------------------------------------------------------
              Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
              Deutsche Version im KNX-Support.

              Kommentar


                #8
                Ja, ich habe bereits alles versucht.

                Kommentar

                Lädt...
                X