Ja gibt es,
allerdings nur mittels des von TA lieferbaren Busconverters
grüße
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - UVR1611 über BL-NET auslesen
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Hallo,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Werte an die UVR zu *senden*?
Edit: siehe hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/14247-uvr-1611-knx-ist-moeglich.html
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
hmm da muss ich mir nun wohl oder übel doch die html datei erstellen.
obwohl, eigentlich hab ich ja den bc da :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Die GRAFIK.htm läuft auf dem BL-Net, brauchst da keinen extra Webserver für. Mit der Methode aus der Script bekomme ich mit einer Webabfrage alle analogen und digitalen Werte geliefert. Das finde ich besser als für jeden Wert eine eigene Abfrage durchzuführen. Der BL-Net ist wohl auch nicht so sehr belastbar ...
Gruß
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
hmm wenn ich mir dieses script aber so ansehe, liest es die werte aus der grafik.html aus, das setzt ja aber voraus, das man diese erst erstellt und diese auch auf irgend nem webserver laufen sollte.
der von ta vorgeschriebene weg direkt am can bus per web abfrage durchzuführen wäre doch sicherlich besser?
mit dem html befehl ich http://192.168.100.27/c_index.htm?C=8D20053b bekommt man den 5. sensorwert in °C von der knoten nummer 59
ich denke so etwas sollte sich doch einfacher implemntieren lassen als das über den umweg der grafik html zu machen?
vielleicht wisst ihr ja wie so etwas schnell realisierbar ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtig, ich habe nur den BL-Net. Funktioniert damit auch sehr zuverlässig. Über das Onlineschema stehen alle Netzwerkvariabeln und die Datensätze des CAN-Datenlogging zur Verfügung.
Gruß
Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
d.h. mit dem Script kann man sich fast den CAN-BC/E sparen (zumindest wenn man nur auslesen will)?
Ich kämpfe gerade damit die Brennerstarts und Dauer via CAN-BC/E auf den Eib zu schicken
Einen Kommentar schreiben:
-
Supi
Wunderbar, vielen Dank für das teilen Deiner Entwicklung mit der Community!
glg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - UVR1611 über BL-NET auslesen
Temperaturwerte und Schaltzustände der UVR 1611 können mit diesem Plugin auf KNX GAs und auf RRDs geschrieben werden. Dokumentation steht im Code, viel Erfolg beim Einsatz!
Danke übrigens ans Forum für die vielen Tips und Beispiele, ohne die es sicherlich viel länger dauern würde sowas hier umzusetzen!
Fragen bitte hier posten!Code:#!/usr/bin/perl use strict; # ****************************************************************************** # Das Plugin liest Werte der UVR 1611 über BL-Net ein, legt sie in RRDs ab und # sendet sie auf den Bus. # Im Onlineschema des BL-Net müssen die Variabeln der zu lesenden Ein-/Ausgänge # innerhalb der Tags [UVR1611DATEN] [/UVR1611DATEN] eingetragen sein. Dies kann # z.B. im META Tag "Description" manuell vor dem Übertragen mit dem Memory # Manager hinzugefügt werden. # Beispiel: # <meta name="Description" content="<!-- [UVR1611DATEN]$n1a0|$n1a1|$n1a2| # $n1d0|$n1d1[/UVR1611DATEN] -->" /> # Info zum Schema: http://doku.uvr1611.at/doku.php/de/onlineschema/onlineschema # Analog dazu müssen hier die Arrays @knxGA, @knxDPT, @rrdName im Abschnitt # [Definition der Variabeln] gefüllt werden. # Beispiel: # my @knxGA = ('1/6/100','1/6/101','1/6/102','1/7/100','1/7/101'); # my @knxDPT = (9.001,9.001,9.001,1.001,1.001); # my @rrdName = ('aussen_temp','innen_temp','vorlauf_temp','ventilHzRL_bool','anforderungBrenner_bool'); # ****************************************************************************** # vorübergehedes disablen des Plugins: # return "disabled"; # plugin nicht zyklisch ausführen # $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; # plugin zyklisch ausführen $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'}; # Eine KNX GA abonnieren: Plugin wird aufgerufen, sobald ein Paket an diese GA # kommt. Der Inhalt des Pakets steht dann in $msg. # $plugin_subscribe{'7/0/15'}{$plugname} = 1; # Definition der Variabeln my @knxGA = ('1/6/100','1/6/101','1/6/102','1/7/100','1/7/101'); my @knxDPT = (9.001,9.001,9.001,1.001,1.001); my @rrdName = ('aussen_temp','innen_temp','vorlauf_temp','ventilHzRL_bool','anforderungBrenner_bool'); my $uvrUrl = 'http://192.168.0.1/GRAFIK1.htm'; # Falls keine Zahl vom BL-Net übertragen wird sollten folgende Werte als boolean true (1) erkannt werden my @booleanTrue = ('EIN','ON','ein','true'); my $tempValue; use LWP::Simple; my $urlContent = get($uvrUrl); return 'UVR-Datenabfrage fehlgeschlagen für $uvrUrl' unless defined $urlContent; $urlContent =~ /\[UVR1611DATEN\](.+)\[\/UVR1611DATEN\]/; my @uvrVars = split(/\|/,$1); my $counter = 0; my $dbgOut; foreach (@knxGA){ $tempValue = $uvrVars[$counter]; $tempValue =~ /([\d*,-])/; # nur 0-9 und - und , herausfiltern $tempValue =~ s/\,/./g; # , durch . ersetzen # plugin_log($plugname, '***'.$tempValue.'***'); if ($tempValue !~ /[+-]?\d+[.,]?d*/) { # plugin_log($plugname, 'tempValue ist keine zahl'); foreach my $x (@booleanTrue) { if ($tempValue eq $x) { $tempValue = '1'; # plugin_log($plugname, 'tempValue wird 1 zugewiesen'); last; } } if ($tempValue ne '1') { $tempValue = '0'; # plugin_log($plugname, 'tempValue wird 0 zugewiesen'); } } if($_ ne ''){ knx_write($_, $tempValue, $knxDPT[$counter]); plugin_log($plugname, "knx_write($_, $tempValue, $knxDPT[$counter])"); } if($rrdName[$counter] ne ''){ update_rrd($rrdName[$counter],'',$tempValue); plugin_log($plugname, "update_rrd($rrdName[$counter],'',$tempValue)"); } # plugin_log($plugname, $dbgOut.'--- '.$counter.':'.$rrdName[$counter].'*'.$uvrVars[$counter].'*'.$tempValue.'*'.$_.'*'.$knxDPT[$counter]); $counter++; } # plugin_log($plugname, "@uvrVars -- @knxGA"); return $counter." Werte von UVR abgefragt"; # Copyright (C) 2012 Michael Schneider # # This program is free software: you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
Gruß
MichaStichworte: aufzeichnen, multifunktionsgateway, parameter, plugin, uvr1611, werte, wiregate, zustände


Einen Kommentar schreiben: