Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS Probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Jürgen2
    antwortet
    Entwarnung. Hatte nur noch keinen Produktkatalog importiert. Mein Testaufbau läuft jetzt erst mal, ist Programmiert, und macht auch das, was ich will. Kann mich also endlich richtig an die Gebäudeplanung machen.

    Danke nochmal für die vielen Ratschläge hier!

    Gruss Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • marc.keynejad
    antwortet
    Eine gute Idee ist es die passende Applikation zu importieren und in das Projekt einzufügen.

    Wie lautet die Fehlermeldung genau? Ist das etwas wie: "Die physikalische Adresse des Gerats wurde erfolgreich programmiert aber die abschließende Prüfung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Topologie."?

    Dann hast Du bei Deiner ETS eine andere physikalische Linienadresse als an Deinem Gerat eingestellt. Beide Gerate (PC und Eib-Klamotte) in die selbe Linie und dann klappt's.

    Wenn Du mehrere Linien hast, schau mal ob das Gerat, das Du programmieren willst, in der richtigen Linie angeschlossen ist. ;-=

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Schnittstellenadresse eingestellt (Extras > Optionen > Kommunikation > Einstellungen)?

    Gruß, Klaus Gütter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Die Geburt ist noch nicht durch...
    Nach dem ich jetzt meine Schnittstelle finde, hab ich noch die Probleme, weitere Geräte zu finden.
    Sobald ich meinen Gira Jalousieaktor auf Programmieren schalte, wird mir die Adresse 15.15.255 zwar als Gerät im Programmiermodus angezeigt, jedoch findet er weder das Gerät, noch kann ich irgendwie drauf zugreifen.
    Wenn ich Geräte suche, wird nichts gefunden. Ist das normal? Oder muss ich da noch irgendeine Datenbank runterladen?

    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • günneib
    antwortet
    Schwere Geburt!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Bin ich schon drin oder was?

    ActiveSync noch deinstalliert, und Nokia PC Suite, und auf einmal gehts!

    Danke für die Hilfe!

    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • günneib
    antwortet
    Welches Betriebssystem ? Genauere Details bitte

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Umgebung und Fehler...

    Hallo Jürgen2..

    Beschreibe doch mal Deine Umgebung..
    Ist eine Schnittstelle angeschlossen?
    Welche?
    REG Gerät oder auf Busankoppler?
    Ist diese mit dem EIB verbunden?
    Ist das serielle Kabel geprüft?
    Hast Du mal ein anderes Gerät (Maus..) am COM getestet?
    Wie sieht genau die Fehlermeldung aus (Screenshot)
    Sind noch "böse" Dienste gestartet??

    Nach Deiner bisherigen Beschreibung kann man nur spekulieren....

    Gruß Jürgen (1)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Habe ETS 3 ganz neu runtergeladen und installiert. Im Moment habe ich noch den vorläufigen Lizenzschlüssel, da ich auf den Dongle warte.

    Habe mittlerweile versucht, daß ich alle mir bekannte Software, mit der ich die RS 232 Schnittstelle verwendet habe, deinstalliert habe. Auch die COM1 Schnittstelle habe ich im Gerätemanager gelöscht. Alles ohne Erfolg.

    Im Gerätemanager finde ich sogar EIB Geräte, bzw. Busankoppler. Nur mit ETS komm ich nicht drauf

    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Tippe auch auf Palm...

    Hallo Jürgen2..

    Meine Inbetriebnahme wäre damals auch beinahe am Palm gescheitert,
    der Elektriker hat eine Stunde lang probiert..

    Gruß Jürgen (1)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Hatte heute ähnliches Problem an einem IPC. Habe einfach im gerätemanager Com1 gelöscht. Den legt er nach Neustart wieder an, und plötzlich war er auch verfügbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Aus der Ferne Hilfestellung zu geben ist wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, da die realen Bedingungen nicht bekannt sind.
    Hast Du u. U. einen Fernzugang eingerichtet und IETS "ausgeschaltet"?
    Welches Betriebssystem und welche Version ETS hast Du am laufen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hallo
    ein ähnliches Problem hatte ich auch bei einer Seriell über USB Verbindung. Wenn der Treiber meint, der Port wäre schon belegt, nimmt er den nächsten.

    Sieh im Gerätemanager nach, welche com Schnittstelle belegt ist und konfiguriere diese Schnittstelle mit den Übertragungswerten die dein Interface benötigt und wähle dann in der ETS diese Schnittstelle explizit an. Dann findet die ETS auch den Treiber wieder.

    gruss Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Activesync wäre auch ein Kandidat. Falls ActiveSync läuft, kann man vorübergehend abschalten, dass er auf COM lauscht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • günneib
    antwortet
    Hallo Jürgen!
    RS.232 Standard ausgewählt ? Com 1-2-3usw. versucht ? ETS neu installiert ? andere Programme geschlossen? Schnittstelle gewechselt?
    Gruß Günther

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X