Sorry das ich mich jetzt erst melde denn ich wollte erst mal was lesen bevor ich eine Rückmeldung schreibe.
vielen Dank für eure Infos.
Habe die Fragen und Antworten untereinander gesetzt um es besser lesen zu können und
noch etwas hinzugefügt.
Grundlagenwissen zum KNX Standart. Unbedingt lesen. http://www.knx.org/fileadmin/templat..._Screen_DE.pdf
- Wie soll die EIB-Kabelverlegung sein? Ringleitung oder Stern? Ringltg. dürfte die beste Lösung sein falls mal ein Nagel die Ltg. Beschädigt.
Antwort: Topologie Topologie
- Wo sollen Verteilerdosen für Taster und z.B. Fensterkontakte hin?
Antwort:
- Wie lang darf eigentlich die Busleitung sein?
Antwort: Topologie Daten und Fakten # Maximale Kabellängen
- Reichen 4 Adern und welches Kabel sollte es sein?
Antwort: EMPFEHLENSWERTE BUSLEITUNGEN
in Deutschland übliche Kabel Verlegebedingung:
YCYM 2 x 2 x 0,8 Prüfspannung 4kV (so genanntes KNX Kabel) für die Verlegung im Gebäude.
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 Prüfspannung 2,5kV für die Verlegung wie YCYM, allerdings bei Annäherung an 230-V-Netz geringere Prüfspannung beachten.
JH(St)H 2 x 2 x 0,8 Halogenfreie Leitung, allerdings mit Abstand zur vorhandenen 230-V-Installation zu verlegen.
A-2Y(L)2Y oder A-2YF(L)2Y für die Verlegung im Außenbereich (Verbindung zwischen Gebäuden)
KNX Ltg. Der Schirm darf auf keiner Seite aufgelegt oder geerdet werden.
Das zweite Adernpaar
Die meisten verwendeten Kabel verfügen über ein zweites, freies Adernpaar. Für die Verwendung dieser freien Adern gelten folgende Richtlinien:
• Nur weitere Kleinspannungen sind zulässig (SELV/PELV).
• Max. 2,5A Dauerstrom, ein Überstromschutz muss vorhanden sein.
• Nicht als Fernmeldeleitung des öffentlichen Fernmeldenetzes benutzen.
• Das zweite Adernpaar lässt sich als weitere Linie benutzen, die Nutzungsart
des zweiten Adernpaares muss innerhalb einer Linie einheitlich sein.
- Von wo wird die EIB Geschichte gesteuert, Touchpanel oder ist der Rechner in der Verteilung?
Antwort: Grundsätzlich ist KNX ein dezentrales System. Sensoren und Aktoren verstehen sich untereinander ohne eine "zentrale Intelligenz".
- Wie viele Signale kann man von einen Taster geben? Gelesen habe ich von 2.
Antwort: Je nach Applikationsprogramm, entweder eins oder unterschiedliche für kurzen und langen Tastendruck.
- Wenn ich mehrere Lichter von verschiedenen Räumen und Stellen schalten und dimmen will welchen Aktor brauche ich?
Antwort: Na ja, einen Schalt- oder einen Dimmaktor halt.
- Wenn ich mehrere Steckdosen von verschiedenen Räumen und Stellen schalten will welchen Aktor brauche ich?
Antwort: Schaltaktor
- Welche Zeitschaltuhr für mehrere Geräte ( Gartenlicht, Lampen die leuchten sollen im Urlaub und Hofeinfahrt ) ? Ich vermute mal das das die Software machen kann.
Antwort: welche "Software"? Entweder ein eigenes Gerät dafür, oder - wenn sowieso eine Logikengine oder Visualisierung geplant ist - diese.
- Welchen Helligkeitssensor.
Antwort:
- Die ganze Sache muß ja programmiert werden und KNX kostet einiges gibt es da kostenlose Programme?
Antwort: Nein
- Ich werde mir mal die KNX Demoversion downloaden (KNX Association *::*official website*»* KNX Tools *»**»* ETS4 *»*Herunterladen), ist mit diese Demoversion auch ein Testen der Software möglich?
Antwort: bis zu 3 Geräte






Einen Kommentar schreiben: