  • ArchieSmith
    antwortet
    Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
    Deshalb werden die Zählerstände zyklisch gesendet und nich bei jedem Impuls.
    Ach ja jetzt sehe ich das erstmal, ist ja ein 2byte Werte, da heisst, wenn ich z.B. 10s einstelle, dann kann die Gruppenadresse z.B. den Wert d23 (23 Impulse) beinhalten ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilli
    antwortet
    Hallo Andree,

    ja die Logik ist prinzipiell die Gleiche.

    Sende mir eine PN dann schicke ich dir den kompletten Screenshot!

    Gruß Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
    Es wird doch bei jedem Impuls eine Gruppenadresse gesendet, aber was bedeuten die Zeiteinstellungen ?
    Eben das soll ja mit einem Zählerbaustein verhindert werden da die Impulse je nach genauigkeit des Zählerimpulses ziemlich flott hintereinander kommen. Deshalb werden die Zählerstände zyklisch gesendet und nich bei jedem Impuls.

    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • ArchieSmith
    antwortet
    @Jochen:
    Du hast in Deinem 1. Post ein Screenshot drin.
    Dort sehe ich auch, dass Du eine Logik "Verbrauchsdaten Gas" drin hast.
    Ist die Logik identisch mit der vom "Strom" ?

    @Alle:
    Mein Gaszähler macht einen Impuls von 0,01m³.
    Ich habe eine Tasterschnittstelle 2plus von Merten.
    Ich verstehe die Parameter nicht so ganz mit den Zeiteinstellungen.
    Es wird doch bei jedem Impuls eine Gruppenadresse gesendet, aber was bedeuten die Zeiteinstellungen ?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • blue04
    antwortet
    Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
    Den Momentanverbrauchsbaustein (den ich nicht benötige, da Deltameter ), könnte ich auch dahingehend ändern.
    gruss,
    Gaston
    hallo gaston,

    das wäre natürlich eine feine sache und ich würde das gerne probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilli
    antwortet
    Hallo Michel,

    ich denke mal das ich auf 3 minuten bis der Homeserver wieder parat steht verzichten kann. Nur mir ist nicht klar was du mit "(in einem - zusätzlich anzulegenden - internen Kommunikationsobjekt remanent gespeicherten)" meinst? Aktuell konmt die Gruppenadresse mit einem Impuls in den baustein der wiederum erhöht den gespeicherten Wert um 1, beim Neustart gibt erden gespeicherten Wert erneut aus! Nachdem der Baustein Remanent ist verstehe ich den obengenantnen Punkt nicht!

    Gruß Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen . Bei Erreichen des maximalen Zählerstands wird er intern nach dem Senden automatisch auf 0 gesetzt.

    Daher würde ich statt direkt mit dem Zählerstand der Tasterschnittstelle, mit dem Ausgang eines Zählerbausteins auf den Baustein von Tilo gehen.

    Also: Tasterschnittstelle -> Zählerbaustein -> Tilo´s Baustein

    Dem Zählerbaustein ist der gesendete Wert egal. Er erhöht den (in einem - zusätzlich anzulegenden - internen Kommunikationsobjekt remanent gespeicherten) Wert jeweils um +1 bei Eintreffen eines Telegramms mit einem Wert > 0.
    Und mit dem Wert des Zählerbausteins triggerst du Tilo´s Baustein.

    Bleibt nur noch das Problem, während eines HS-Neustarts aufgelaufene Impulse in den HS zu bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilli
    antwortet
    Vielen Dank für den Tipp Michel,
    mit welcher Logik mache ich das und wo schreibe ich den Zählerstand hin damit er weider verwertbar ist!

    Hallo Matthias, eine Frage geschrieben ohne über die Einheiten nachgedacht zu haben passiert schnell!

    Gruß Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    <oberlehrer>
    Bitte achtet ein wenig auf korrekte Einheiten:

    Momentaner Verbrauch (Leistung): Watt oder kW
    Aufgelaufene Arbeit: kWh (das ist Kilowatt mal Stunde!)

    kW/h (Kilowatt pro Stunde) gibt es nicht bzw. macht keinen Sinn

    </oberlehrer>

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Bei Erreichen des maximalen Zählerstands kannst du mit einem entsprechenden Telegramm (z.B. EIN) und einer zusätzlichen Logik im HS den Zählerstand wieder auf 0 setzen.
    Du musst aber vorher den "richtigen" Zählerstand im HS speichern bzw. zum vorhandenen Stand addieren, damit der HS den korrekten Stand anzeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilli
    antwortet
    Hallo Gaston,

    das scheint die Lösung gewesen zu sein!Vielen, vielen Dank! Ich habe den Baustein nun von Impuls auf Zähler umgestellt und nun wird der korrekte Wert 2,05 kw/h angezeigt, aber erst nachdem ich die Schrittweite von 255 auf 1 vermindert habe. Nach der Einstellung war ich entäuscht den es wurde kein Telegramm gesendet. Nachdem ich mir die Parameter nochmals angeschaut habe stellt ich fest das ein Telegramm ja nur nach 255 Impulsen gesendet wird, nach der Korrektur auf 1 läuft es prima! Nun stellt sich mir aber die frage was passiert wenn der Baustein den maiximalen Zählerstand von 65535 erreicht?
    Möglichkeit zur Einstellung: Befehl bei maximalem Zählerstand - kein Telegramm, EIN, AUS, UM????
    Erschreckend ist nun der Standbybetrieb (außer 2 aktiven Notebooks) 2,05 kw/h! Jezt verstehe ich auf meine enormen Stormverbacuh von ca. 35.000 KW/h im Jahr.

    Gruß Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Hallo Jochen,

    Wenn ich mir deien Logik anschaue denke ich dass deine Tasterschnittstelle die Impulse als soche Weiterlleitet. Der Momentanverbrauchstbaustein benötigt aber den Zählerstand, nicht den Impuls. I.a. um die Buslast zu reduzieren und keine Impulse zu verlieren verwendet man eine Zählerapplikation mit 32bit Zaähler in der Tasterschnittstelle und sendet den Wert an den HS, nicht die Impulse.


    @blue

    Der Zählerbaustein hat das Problem dass bei einem Busreset der Zähler in der Tasterschnittstelle wieder von neuem startet und er dann einen negativ Wert ermittelt. Ich gehe davon aus dass es beim Momentanverbrauch gleich ist was auch den grossen negativen Wert erklären würde.

    Den Zählerbaustein habe ich so modifiziert dass er bei einem Neuwert<Altwert den Altwert als "0" annimmt. Dann muss die Schnittstellen natürlich so parametriert sein dass der Startwert auch 0 ist somit gehen nur die Impulse verloren zwischen letztem Zählerstand und Busreset.

    Den Momentanverbrauchsbaustein (den ich nicht benötige, da Deltameter ), könnte ich auch dahingehend ändern.

    gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilli
    antwortet
    Hallo vielen Dank für euer reges Interesse!
    Anbei Screenshots von den Parametern und dem Busmonitor!

    Gruß Jochen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ja, da hast du Recht.

    Es ist recht selten, daß der Stromverbrauch = 0 ist, daher wird Tilo´s Baustein auch einen recht aktuellen Wert ausgeben, da dieser jeweils nach einem neuen Impuls ausgegeben wird.

    Bei Null-Verbrauch dauert es ja "ewig" bis zu einem neuen Impuls, daher bleibt solange der letzte Wert am Ausgang stehen.

    Aber: Tilo hat in weiser Voraussicht auch einen Eingang "Zyklus Neuberechnung" eingebaut, der genau dann benötigt wird, wenn keine zyklischen Zählimpulse am Eingang ankommen, wie das bei Gas und Wasser der Fall ist.
    Damit wird dann auch ein Nullverbrauch korrekt dargestellt (nach Ablauf der Zykluszeit).

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    nochmal zum Verständnis für mich:
    Ich würde bevorzugen den Momentanverbrauch ständig aktuell zu haben, d.h. ich hätte gerne eine regelmäßige Information vom BE auf den Bus. Bei Stromzählern ist das nicht vermutlich nicht wirklich relevant, da man ständig einen gewissen Stromverbrauch hat und dadurch regelmäßige Zählerwerte durch die Einstellung der Schrittweite bei geeigneter Auflösung des S0-Ausgangs erhält.

    Bei Gas und Wasser gibt es aber durchaus längere Perioden, in denen der Verbrauch gleich Null ist.
    Wodurch würde denn bei einem BE als Schaltzähler die HS-Logik getriggert, wenn der Verbrauch auf Null bleibt? Wenn ich es richtig verstanden habe, wird doch dann kein Telegramm ausgelöst? Dies wiederum würde bedeuten, dass immer der letzte positive Verbrauch (>0) als Momentanverbrauch erhalten bleibt, oder?

    Oder ist die Logik nur für Stromverbrauch gedacht?

    Einen Kommentar schreiben: