Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

400 Volt Schwimmbadpumpe steuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • lantoeter
    antwortet
    Hallo,

    ganau so wie es enm beschreiben hat hab ich das gemacht :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Orion 8
    antwortet
    Normaler Schaltaktor ist nicht für Drehstrom-Motoren geeignet!

    Parallelposting im alten Forum.

    http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=9087

    Es gibt Jung Schaltaktoren für AC3-Eignung. Trotzdem sind die Aktoren nicht für Drehstrommotoren freigegeben!

    Gruß aus Lüdenscheid

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utoquai
    antwortet
    Servus Lantoeter,

    vielleicht schreibst du uns auch noch wie viel kW dein Motor hat.
    Bei einem Schaltkontakt mit AC 1 habe ich bei Motoren Bauschmerzen!
    Besser geeignet sind AC 3 Kontakte! Diese verkraften mehr Strom (=höhere Beanspruchung der Kontaktflachen) und erlauben mehr Schaltspiele.

    Die beste Lösung (meiner Meinung nach) hat enm schon beschrieben.


    Gruß

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamliner
    antwortet
    Hallo
    genauso mache ich es auch, der Schütz und der Schutz sind von Moeller.
    funktioniert prima.
    Gruß Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • enm
    antwortet
    ich nehme einen Aktorkanal der mir ein Schütz schaltet ,
    auf der Lastseite ein C-Automaten 3 pol. und ein Motorschutzschalter
    damit bei ausfall einer Phase oder bei fester Pumpe, die Pumpe geschützt ist.An das Schütz noch einen Hilfschalter den ich mit einen Binärkontakt verbinde um mir den Schaltzustand des Schützes Anzeigen zu lassen.


    michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • lantoeter
    hat ein Thema erstellt 400 Volt Schwimmbadpumpe steuern.

    400 Volt Schwimmbadpumpe steuern

    Hallo,

    wie schalte ich eine 400V Schwimmbadpumpe.
    Ich möchte gerne die 16fach aktoren von jung benutzen, da ich alles andere auch von Jung habe.

    Wie macht ihr das nutzt ihr einen "normalen" Aktor dafür ? In der Beschreibung steht :
    Kontaktbelastbarkeit: 16 A / 230 V AC 1

    Was muß ich da beachten ?

    mfg LANToeter
Lädt...
X