    antwortet
    Ich habe die ValloPlus SC 500.

    Diese läuft jetzt über 0...10V (Eingänge (-) und S and KWL) kontinuierlich geregelt (abhängig von CO2 und Feuchte) mittels einer Siemens LOGO! mit Analog- und KNX- Modul. Das funktioniert prima und über die Tasten an der LOGO! kann ich zur Not die ursprünglichen Stufen auch manuell einstellen. Die (-) Seite am 0...10V Ausgang der LOGO! liegt auf Erdpotential, die Vallox Eingänge sind potentialfrei. Das ist aber scheinbar kein Problem für die Vallox.

    Viele Grüße
    Lutz

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    KNX Anbindung realisiert

    Hallo zusammen,

    gerade habe ich die Integration der 90SC realisiert, entsprechend der Herstellerangabe (s. oben).

    Komponenten:

    1) Altenburger IBDAS Schalt-Dimm-Aktor 0-10V
    2) Schaltnetzteil SNT MW-MDR10-24 (suche aber noch eine kleinere Alternative).

    Verkabelung:
    (24V DC +) - (IBDAS Klemme 7)
    (24V DC -) - (IBDAS Klemme 8)

    (IBDAS Klemme 5) - (90SC Klemme S)
    (IBDAS Klemme 6) - (90SC Klemme -)

    Einen Kommentar schreiben:


  • BennyTurbo
    antwortet
    Hallo,

    ich habe eine Vallox 90SE. Möchte diese gerne an eine HomeMatic Haussteuerung anschließen. Habe nur das Problem, dass es keine fertigen Analogansteuerungsmöglichkeiten gibt.

    https://www.heinemann-gmbh.de/filead...20f01-2008.pdf

    Der Link ist recht interessant. Auf Seite 16 stehen die exakten Spannungsangaben für die 90SE und die 8 Stufen Regelung:

    Spannungssignalwerte pro Lüftungsstufe:
    0 0,20...1,25 VDC
    1 1,75...2,25 VDC
    2 2,75...3,25 VDC
    3 3,75...4,25 VDC
    4 4,75...5,25 VDC
    5 5,75...6,25 VDC
    6 6,75...7,25 VDC
    7 7,75...8,25 VDC
    8 8,75...10,00 VDC

    Stromsignalwerte pro Lüftungsstufe:
    0 0,5...2,5 mA
    1 3,5...4,5 mA
    2 5,5...6,5 mA
    3 7,5...8,5 mA
    4 9,5...10,5 mA
    5 11,5...12,5 mA
    6 13,5...14,5 mA
    7 15,5..16,5 mA
    8 17,5...20,0 mA

    Ich bräuchte im Grunde nur Stufe 1 (um im Sommer die Anlage auf Minimum zu fahren damit das Haus nicht mit 26°C heisser Luft gelüftet wird) sowie Standardstufe 3 / 4 / 6... also in V: 2V / 4V / 5V / 7V...

    Wie kann ich sowas realisieren? Bin in der Elektrotechnik nicht so fit, dass ich mir da selbst was bauen könnte.

    Danke Euch.
    Gruß, Benny

    Einen Kommentar schreiben:


  • mike22153
    antwortet
    Hallo Hendrik,

    konnte an der Beschreibung nicht erkennen, ob dies eine Spannungsschnittstelle wie bei einer VALLOX ist.

    Aber wenn Du Interesse hast, können wir gerne zusammen an dem Thema arbeiten. Meine Umsetzung des PEI16 Protokolls funktioniert schon sehr stabil. Ich muss nur noch die Empfangs-Funktion implementieren, wenn die BAU gleichzeitig senden will. Momentan erkennt das Programm das, schaltet aber nicht auf Empfangen um. Fehlt immo etwas an Zeit. Aber da es so auch schon stabil läuft, konzentriere ich mich aktuell auf die 0-10V Schnittstelle.

    Kannst Du Assembler auf einem AVR programmieren?

    Ich suche auch noch einen Weg, wie ich die Gruppenadressen konfigurierbar mache. Evtl. nutze ich Character Strings.

    Viele Grüße,

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    sind die Vallox Geräte nicht verwandt mit denen von Helios?

    Mir kommt das alles bekannt vor von meiner Helios KWL 270Eco

    Siehe https://www.heliosselect.de/cms/uplo...86906_0611.pdf, Kapitel 4, S.8/9.

    Wenn ja, stehe ich vor der gleichen Fragestellung und wir können vielleicht zusammen daran arbeiten.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • mike22153
    antwortet
    lt. technischer Beschreibung der Vallox 90SE ist es eine 0-10V und 0-20mA Schnittstelle. Man kann also mit einer geregelten Stromquelle oder geregelten Spannungsquelle die VALLOX 90SE ansteuern.
    Meine Vermutung ist, dass die Schnittstelle einen Innenwiderstand von 500 Ohm hat.
    Wenn die Ströme an der VALLOX90SE auch im Bereich 0-20mA liegen, dann könnte man die gleiche Schaltung nutzen und hätte 8 Stufen zur Verfügung.

    Ich habe meine KWL erst ab März. Daher kann ich nicht selbst messen...

    Gruß Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Zitat von mike22153 Beitrag anzeigen
    Danke für die Spannungswerte. Könntest Du auch die zugehörigen Ströme messen?
    Würde mich interessieren, ob die Ströme auch grob der 0-20mA Schnittstelle entsprechen.
    Hi,

    Die zugehörigen Ströme sind uninteressant.
    Hier handelt es sich um eine 0-10 Volt Spannungsschnittstelle.
    Eine 0-20mA Schnittstelle ist etwas anderes!

    Gruß
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • mike22153
    antwortet
    Danke für die Spannungswerte. Könntest Du auch die zugehörigen Ströme messen?
    Würde mich interessieren, ob die Ströme auch grob der 0-20mA Schnittstelle entsprechen.
    Ich versuche gerade einen Adapter von TTL PWM auf die Spannungsschnittstelle zu bauen.

    Hat schon jemand eine Vallox mit einem Dimmaktor gesteuert?

    Gruß Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    Spannungssignal

    Hallo zusammen,

    jetzt habe ich auch mal die Steuerspannung an der Vallox 90SC gemessen (zwischen - / GND und 'S', alles DC).
    Interessanterweise ist die Spannung zwischen + und - 12,9V. 10V hätte ich erwartet.

    Stufe 1: 3,3V, ca. 25% bezogen auf die 12,9V
    Stufe 2: 4,8V, ca. 37%
    Stufe 3: 7,1V, ca. 55%
    Stufe 4: 12,9V, ca. 100%

    Die Anlage möchte ich dann mit dem Althenburger Dimmaktor IBDAS 0-10V betreiben. Zur Sicherheit werde ich ihn vorher vermessen. Da das Ding allerdings eine Datenschiene braucht, muss ich noch auf die Post warten...

    Viele Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • mike22153
    antwortet
    Hallo zusammen,

    hat schon jemand die Spannungsschnittstelle realisiert? Lt. techn. Beschreibung der Vallox 90SC muss die Spannung 0-10V vom Steuergerät kommen.

    Habe jetzt einen Atmel Prozessor programmiert, so dass er über eine RS232 Schnittstelle auf den Bus zugreifen kann. Das Empfangen und Auswerten von Telegrammen schaffe ich hoffentlich noch in diesem Jahr.

    Wenn das klappt, kann ich mittels TTL 5V und PWM eine Steuerspannung erzeugen, die mit einem OPV noch mit dem Faktor 2 verstärkt wird.

    Damit hätte ich eine Lösung für ca. 20€-30€, wenn man etwas Glück mit der RS232 bei eBay hat.

    Die Option mit Freebus habe ich zurückgestellt, da ich mir mit der elektrischen Ankopplung keine Störung auf dem Bus einfangen will. Das ist evtl. Das nächste Experiment.

    Gruß Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIBY
    antwortet
    @Lapheus: Hast ja nicht so unrecht. Es gibt auch Laien oder vermeintliche Profis, die sich irren. Ich werde auch nicht jünger. FRIEDEN
    Bevor man jedoch anfängt, die 4 Stufen mit einem FanCoil nachzubauen, würde ich doch eher mit einem Schaltaktor und den Widerständen laborieren. Dabei muß man aber penibel verhindern, daß mehrere Stufen gleichzeitig zugeschaltet sind, d.h. logisch verriegeln, daß eine Stufe nur dann an sein kann, wenn alle anderen Stufen aus sind.
    Nach wie vor favorisiere ich jedoch die analoge Ansteuerung. Ich hatte schon mal eine Lüftung von PAUL mit einem N670/03 von SIEMENS angesteuert. Das Gerät ist jedoch m.E. bißchen in die Jahre gekommen. Inzwischen gibt es modernere Analogaktoren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hi Eiby,

    Zitat von EIBY Beitrag anzeigen
    Wie kann man mit einem 1..10VDC Dimmer ein Gerät / welche Geräte zerstören?
    Das habe ich gar nicht geschrieben. Ich schrieb es kann passieren.
    Bist Du sicher das alle Potentziale zueinander passen?

    Aber probiert es aus. Wenns klappt schön, wenn was kaput geht schade.

    Gruss
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • emjotplan
    antwortet
    Die Kontakte sind doch Potentialfrei. Mit den passenden Widerständen kann ich den 4-Stufenschalter 1:1 nachbilden.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Applelunatic
    antwortet
    Wegen der 230V, statt der benötigten 10V am Ausgang.

    Einen Kommentar schreiben:


  • emjotplan
    antwortet
    Ein FanCoil Aktor sollte gehen

    Hallo zusammen,

    warum sollte ein FanCoil Aktor (z.B. GIRA) nicht gehen. Damit kann ich alle Lüfterstufen vom Schalter nachbilden.
    Angehängte Dateien