Guten Abend,
wir haben einen entsprechenden Dummy erstellt.
http://www.gira.de/data2/dummy_ip.vd4
Gruß Ralf
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
DummyApp für IP-Gerät
Einklappen
X
-
Unabhängig von allem wenn und aber ist es doch immer wieder das gleiche. Es wird eine Funktion implementiert, die für sich genommen sicher vollkommen korrekt ist, und keiner (in diesem Falle die Gerätehersteller) wird mit ins Boot geholt.
Der Support verdient in diesem Fall auch nicht diese Bezeichnung. Es wurde kein Problem gelöst oder Hilfestellung gegeben sondern mal wieder auf andere verwiesen. Die KNX Association als Hersteller der ETS trägt wie so oft keine Verantwortung.
Einen Kommentar schreiben:
-
oder sind das schon die Glocken vom AdventmarktIch habe läuten gehört,
Sorry - konnte nicht anders....
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo vogelsang,
Wenn die ETS "IP" als KNX-Medium ernst nimmt und behandlet wie andere Medien auch, bleibt ihr kaum was anderes übrig.Zitat von vogelsang Beitrag anzeigenAus irgend einem Grunde hat die KNX Association mal wieder eine Funktion implementiert, die Probleme aufwirft und wenig hilfreich ist.
Da hat die KNX schon recht. Dass das Applikationsprogramm von der KNX stammt ist unerheblich, die Medieninformationen sind am Produkteintrag (Hardware, nicht Software) festgemacht, und der stammt tatsächlich von den einzelnen Herstellern. Ich habe läuten gehört, dass einige Hersteller den Wunsch der Benutzer vernommen haben und sich da demnächst etwas tun wird.Zitat von vogelsang Beitrag anzeigenIch habe eine Supportanfrage gestartet. Die Antwort war ein lapidares: "Wenden Sie sich an den Hersteller der Applikation"
Schön, daß die Dummy Applikation von der KNX Association ist ;-)
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
In früheren Versionen der ETS4 konnte man noch einfach einen IP Router einfügen, ohne einen IP Backbone definiert zu haben. Dort konnte man dann auch einfach einen Dummy plazieren. Ältere Projekte, die so aufgebaut waren, werden auch problemlos in die aktuelle ETS4 übernommen.
Aus irgend einem Grunde hat die KNX Association mal wieder eine Funktion implementiert, die Probleme aufwirft und wenig hilfreich ist.
Ich habe eine Supportanfrage gestartet. Die Antwort war ein lapidares: "Wenden Sie sich an den Hersteller der Applikation"
Schön, daß die Dummy Applikation von der KNX Association ist ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Danke für die Idee, ich werde das so ausprobieren...
Gruss
Iwan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Iwan,
Solange das kein Hersteller anbietet, kannst du evtl. so was machen: wenn deine IP-Linie z.B. der Backbone ist (0.0) kannst du eine formale TP-Sublinie 0.1 anlegen und den Dummy dort platzieren.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich melde mich wieder.
Mit der Applikation von kropfm hat es leider nicht geklappt, denn in der ETS4 kann ich keien TP Geräte in IP Linien platzieren.
Hat noch jemad eine Idee wo ich so eine IP Dummy App hinkriege?
Iwan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Kannst du mir die App mal zusenden? => habe PN gemacht...
Ich habe glaube ich auch eine von Gira dort heisst es aber, dass die fürs falsche Medum sei, wenn ich die in eine IP-Linie einfügen will...
Iwan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Iwan
Meiner Meinung nach ist ein Dummy Gerät weder TP, PL oder IP. Seine Physikalische Adresse entscheidet letztendlich wo sich dieser TLN in der Topologie befindet. Ich benutzte auch eine IP Visu die ich mit einem GIRA Dummy Gerät abbilde.
Gruss,
Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
DummyApp für IP-Gerät
Hallo Zusammen
Ich habe eine IP-Basiere Visu welche sich in einer reinen IP-Linie befindet.
Momentan habe ich alle relevanten GAs auf "Durch Linienkoppler lassen" eingestellt, was jedoch bewirk, dass die Telegramme durch alle Router gelassen werden und auf allen Linien "zu hören" sind.
Um das zu Verhindern kann man ja die GAs mit einer Dummyapplikation verknüpfen.
Leider sind jedoch alle DummyApps die ich finde "nur" für TP.
Wenn ein Telegramm nicht auf einer anderen Linie "gebraucht" wird, soll es nur auf der Quellinie und auf der IP-Linie (1.0) zu hören sein.
Gibt es auch DummyApps für IP-Gerät?
Oder wie kann ich das Problem lösen?
Anbei noch ein Bild welches die Topologie und die Position in der sich die Visu befindet zeigt.
Besten Dank
IwanAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: