    Ich bin ja kein Viessmann Spezialist aber soweit ich das weiß, bedeutet
    V050HK1W: 1 witterungsgeführter Heizkreis
    V050HK1M: 1 witterungsgeführter Heizkreis + 1 Mischerheizkreis
    V050HK3: 3 Mischerheizkreise

    Grüße
    Joachim
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Ich blick da immer noch nicht durch welche Regelung ich einstellen muss. Die Vitotronic 200-H ist mehrfach aufgeführt. Bei manchen bekomme ich Daten, bei manche wiederum nicht.

    Wieso muss das so kompliziert sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • koenen
    antwortet
    Ja, kann man machen, aber Nachtabsenkung ist auch nichts anderes als Raumsolltemperatur zu verstellen. Und die Pumpen schalten über die Pumpenabschaltlogik ab, wenn die Regelventile eine gewisse Zeit zugefahren sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Du Kasuist doch in der Heizregelung heizzeiten einstellen. Nutzt du diese Funktion oder ist sie bei dir deaktiviert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • koenen
    antwortet
    Zitat von sharkx Beitrag anzeigen
    Wie regelst du die Heiz-Zeiten im Kessel?
    Versteh die Frage nicht ganz. Ich steuere die Heizkreise (Raumsolltemperatur) und der Kessel reagiert auf deren Anforderungen.
    Grüße
    Joachim

    Einen Kommentar schreiben:


  • maxxmobile
    antwortet
    Hallo, ich kämpfe auch schon lange mit diesem Thema, die schaltzeiten habe ich derzeit so gelöst:
    Ich habe bei meinem Kessel die Möglichkeit den Brenner mittels HW Stecker zu blockieren, dazwischen habe ich einen Schaltaktor Kanal geschalten und so kann ich jederzeit über den HS die Heizung freigebn bzw. Blockieren.

    Am Kessel muss natürlich diese Zeit mit der eingebauten schaltuhr auch freigegeben sein. Habe derzeit täglich ca 10h freigeschalten und über "Brenner blockieren" steure ich ob die Heizung tatsächlich startet.

    Nachdem ich nach langen Tests endlich kapiert habe das man fuer die betriebsart lesen und schreiben auf der vitogate 2 Kanäle benötige, kann ich jetzt auch über die Betriebsart einige Zustände der Heizung setzen.

    Derezit funktioniert bei mir folgende betriebsarten:
    Betriebsart 0 = Abschaltbetrieb
    Betriebsrat 1 = warmwasser
    Betriebsart 4 = partybetrieb -egal was im Kessel für Zeiten eingestellt ist
    Betriebsart 5 = betrieb lt. Kessel Einstellungen

    Meine Erfahrungen mit der betriebsart sind noch recht frisch, hoffe das dann so funktioniert und ich irgendwann auf die Brenner blockieren Funktion mal verzichten kann.

    Einige Dinge sind für mich trotzdem noch verwirrend, mal sehen....

    Lg
    Maxxmobile

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zitat von KNXHCA Beitrag anzeigen
    ....gibt`s dafür eine Anleitung, oder weißt du wo ich die richtigen Adressen finden kann??
    Ich schau mal was ich finden kann

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Zitat von koenen Beitrag anzeigen
    PS: Hab' 4 Heizkeise M1, M2, M3 an V050HK3 und M2 an VDensH01
    Wie regelst du die Heiz-Zeiten im Kessel?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXHCA
    antwortet
    Hallo DjGockel,

    Hab bei meiner Viessmann Heizung ein Vitocom 200 TYP EIB zur Anbindung an den KNX Bus, bei diesem Modul muss man die Adressen des Viesmann 2 Draht Buses kennen (Bassisadresse, usw) und keiner hat mir bis jetzt sagen können, wie ich die Adressen einstellen muss, gibt`s dafür eine Anleitung, oder weißt du wo ich die richtigen Adressen finden kann??

    Gruß

    KNXHCA

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Danke. Ich muss erstmal schaun welche Viessmann Regelung ich auswähle. Verbaut ist bei mir laut Heizungsbauer eine Vitotronic 200-H. Ob Ho1 oder wie auch immer konnte er mir nicht genauer sagen. Selbst die H ist mehrfach als Auswahlobjekt ausgeführt. Ich komm zumindest mal an die Aussentemperatur ran.

    Einen Kommentar schreiben:


  • koenen
    antwortet
    Hier noch ein paar screeenshots aus der ETS mit meine GAs vom Vitogate 200, und den Parametern eines Datenpunkts, den man vom EIB über LON in die Heizungssteuerung schreibt (DP1) bzw. von dort liest (DP4).

    Hope that helps

    Joachim

    PS: Hab' 4 Heizkeise M1, M2, M3 an V050HK3 und M2 an VDensH01
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • koenen
    antwortet
    Hab's nur ohne Funktionsbaustein, das macht bei mir der HS.
    Im baustein kann man die Werte vom LON, die man in im EIB haben will auswählen. Dabei ist zu beachten, dass man entweder lesen, oder schreiben kann.
    Grüße
    Joachim

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Hat das Teil inkl. Funktionsbaustein jemand produktiv im Einsatz und kann mir die Zuteilung der GA des Funktionsbeispieles erklären?

    Bei mir kommt irgendwie viel Gülle raus?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • nobillings
    antwortet
    Laut Aussage meines Heizis und der Webseite von Viessmann ist die Vitogate EIB Anbindung nicht für Wärmepumpen möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fireblade
    antwortet
    Das gibt ja Hoffnung

    Wenn da auch mein Vitoladens 300-W Öl-Brennwertkessel dabei ist, gibts einen Kunden mehr für das Vitogate...

    Einen Kommentar schreiben: