Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB i-bus tool

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ABB i-bus tool

    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem:

    Ich habe ein zweites Dali GW in meiner Anlage verbaut. Dieses erreiche ich über das i bus tool nur, wenn ich ein "Netzwerk aus ABB Dali GW, meiner Schnittstelle (IP) und einer Spannungsquelle" aufbaue, und mein restliches System quasi abklemme.
    Soweit sagte mir jemand von ABB gar nicht unnormal, allerdings nur beim ersten Mal. Bei mir ist es aber immer so, dass ich das GW nur erreiche wenn ich dieses dreier- Konstrukt baue.
    Jetzt habe ich alles parametriert und zurück gebaut und musste feststellen das bei dieser Aktion wohl das erste GW sämtliche DALI Adressen verloren hat.
    Nun komme ich auch nicht auf das erste Dali GW...

    Hat jemand ähnliches erlebt und einen Tipp für mich?

    LG
    Zuletzt geändert von Matzepopatze; 14.09.2025, 09:29.

    #2
    Bist Du sicher das da nicht ein KNX Busfehler vorliegt? z.B. Ring

    "Jetzt habe ich alles parametriert und zurück gebaut und musste feststellen das bei dieser Aktion wohl das erste GW sämtliche DALI Adressen verloren hat." Das hat sicher nichts damit zu tun. Ein Gateway verliert die Adressen nicht einfach so. Um welche Daligateways handelt es sich? DG/S 1.1 ........
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......

    Kommentar

    Lädt...
    X