Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Stiebel Eltron LWZ 270 plus über KNX steuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • panzaeron
    antwortet
    Ja, allerdings lässt sich das auch mit externer Logik nachbilden, z.B.:

    - Stufen durch ein Binärobjekt rauf und runter schalten,
    - Stufen mit Byteobjekt direkt wählen (ließe sich auch mit Szenen nachbilden)
    - Jede Stufe einzeln durch ein Binär-Objekt wählen, bei Binärausgängen, musst du die anderen Ausgänge wieder zurücksetzen

    Das wars eigentlich schon...

    Ich habe meinen gebraucht relativ günstig bei eBay gekauft, Schaltausgänge wären mindestens genauso teuer gewesen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Gibt es bei der LFA/S 1.1 irgendwelche Vorteile gegenüber einer Lösung mit Binärausgängen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Ja, es steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 14:
    Kapitel 2.6.3: Einstellen der Luftmenge
    Kapitel 2.6.4: Parametereinstellungen ändern, hier legst du die Funktion der Steuerleitungen fest, ich habe den offenen Schaltkontakt in Aus und Steuerleitung 0 auf Nacht geändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmm
    antwortet
    Gibt es dazu eine Dokumentation? Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Du kannst bei der LWZ die Funktion der Schaltdrähte ändern, so dass offen = aus ist und bei den anderen dann der Luftdurchsatz deiner Berechnung für die Lüftungsanlage entspricht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmm
    antwortet
    Was heißt in der LWZ angepasst?

    Danke.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Hallo Markus,

    meine letzte Antwort ist falsch gewesen,
    ich habe die drei Schaltdrähte von auf A bis C aufgelegt
    und in der LWZ angepasst, so dass ich
    Stufe 0 bis 3 habe. Der vierte Ausgang ist nicht in Verwendung (LFA/S 1.1), und kann auch nicht verwendet werden, weil wir ja keine 230V schalten.

    Gruß Axel

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmm
    antwortet
    Hallo panzaeron,

    eine Rückfrage habe ich noch hast Du einen LFA/S2.1 oder hast Du die Stufe 3 (Party) Einstellung über Schaltausgang geregelt? Ich wollte den Schaltausgang eigentlich dazu nutzen die Lüftungsanlage vollständig abzuschalten.

    Danke.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Hallo Markus,

    ich habe mittlerweile den LFA/S 1.1 im Einsatz und funktioniert sehr gut mit meiner LWZ 170.

    Im Prinzip machst du den Abschluss wie in deiner Abbildung:

    A = 10
    B = offen
    C = 12
    D = 11

    Beantwortet das deine Frage?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmm
    antwortet
    Lüftungsanlage LFA/S 1.1 Beschaltung

    Hallo zusammen,

    ich muss das Thema noch mal nach oben bringen ich habe mir gerade mal die Beschaltung der Lüftungsanlage angesehen, diese sieht wie folgt aus:



    D.h. in der Stufe AUS ist ein Kontakt geschaltet und in der Stufe 1 sind keine Kontakte geschaltet. Wie lässt sich dies mit dem ABB LFA/S 1.1 Aktor realisieren? Wie muss die Beschaltung aussehen?

    Danke.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Hallo Markus,
    ich habe die LWZ170 plus und die steuere ich über einen normalen vierfach Aktor an. Ich habe mir eine LinKNX-Logik gebastelt, die die beim Ansteuern eines Ausgangs die anderen abschaltet.
    Der ABB LFA/S 1.1 ist aber besser geeignet, weil du genau diese zusätzliche Logik nicht benötigst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmm
    hat ein Thema erstellt Stiebel Eltron LWZ 270 plus über KNX steuern.

    Stiebel Eltron LWZ 270 plus über KNX steuern

    Hallo,

    wir haben eine Lüftungsanlage (Stiebel Eltron LWZ 270 plus) im Haus im Einsatz, diese ist momentan noch nicht über KNX angeschlossen. Ich würde die Lüftungsanlage gerne mit in die Steuerung einbinden. Gibt es dazu Erfahrungen bzw. Empfehlungen? Was ist der richitge Aktor? Ich habe bei ABB mal geschaut und dort ist mir der ABB LFA/S 1.1 aufgefallen. Ist der geeignet, gibt es was besseres? Was habt Ihr für Ideen bei der Steuerung? Abschalten, wenn die Fenster offen sind; kühlen im Sommer, wenn die Außentemperatur nachts entsprechend tiefer ist, ....?

    Danke.

    Gruß Markus
Lädt...