Ja, allerdings lässt sich das auch mit externer Logik nachbilden, z.B.:
- Stufen durch ein Binärobjekt rauf und runter schalten,
- Stufen mit Byteobjekt direkt wählen (ließe sich auch mit Szenen nachbilden)
- Jede Stufe einzeln durch ein Binär-Objekt wählen, bei Binärausgängen, musst du die anderen Ausgänge wieder zurücksetzen
Das wars eigentlich schon...
Ich habe meinen gebraucht relativ günstig bei eBay gekauft, Schaltausgänge wären mindestens genauso teuer gewesen...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Stiebel Eltron LWZ 270 plus über KNX steuern
Einklappen
X
-
Gibt es bei der LFA/S 1.1 irgendwelche Vorteile gegenüber einer Lösung mit Binärausgängen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, es steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 14:
Kapitel 2.6.3: Einstellen der Luftmenge
Kapitel 2.6.4: Parametereinstellungen ändern, hier legst du die Funktion der Steuerleitungen fest, ich habe den offenen Schaltkontakt in Aus und Steuerleitung 0 auf Nacht geändert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst bei der LWZ die Funktion der Schaltdrähte ändern, so dass offen = aus ist und bei den anderen dann der Luftdurchsatz deiner Berechnung für die Lüftungsanlage entspricht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Markus,
meine letzte Antwort ist falsch gewesen,
ich habe die drei Schaltdrähte von auf A bis C aufgelegt
und in der LWZ angepasst, so dass ich
Stufe 0 bis 3 habe. Der vierte Ausgang ist nicht in Verwendung (LFA/S 1.1), und kann auch nicht verwendet werden, weil wir ja keine 230V schalten.
Gruß Axel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo panzaeron,
eine Rückfrage habe ich noch hast Du einen LFA/S2.1 oder hast Du die Stufe 3 (Party) Einstellung über Schaltausgang geregelt? Ich wollte den Schaltausgang eigentlich dazu nutzen die Lüftungsanlage vollständig abzuschalten.
Danke.
Gruß Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Markus,
ich habe mittlerweile den LFA/S 1.1 im Einsatz und funktioniert sehr gut mit meiner LWZ 170.
Im Prinzip machst du den Abschluss wie in deiner Abbildung:
A = 10
B = offen
C = 12
D = 11
Beantwortet das deine Frage?
Einen Kommentar schreiben:
-
Lüftungsanlage LFA/S 1.1 Beschaltung
Hallo zusammen,
ich muss das Thema noch mal nach oben bringen ich habe mir gerade mal die Beschaltung der Lüftungsanlage angesehen, diese sieht wie folgt aus:

D.h. in der Stufe AUS ist ein Kontakt geschaltet und in der Stufe 1 sind keine Kontakte geschaltet. Wie lässt sich dies mit dem ABB LFA/S 1.1 Aktor realisieren? Wie muss die Beschaltung aussehen?
Danke.
Gruß Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Markus,
ich habe die LWZ170 plus und die steuere ich über einen normalen vierfach Aktor an. Ich habe mir eine LinKNX-Logik gebastelt, die die beim Ansteuern eines Ausgangs die anderen abschaltet.
Der ABB LFA/S 1.1 ist aber besser geeignet, weil du genau diese zusätzliche Logik nicht benötigst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stiebel Eltron LWZ 270 plus über KNX steuern
Hallo,
wir haben eine Lüftungsanlage (Stiebel Eltron LWZ 270 plus) im Haus im Einsatz, diese ist momentan noch nicht über KNX angeschlossen. Ich würde die Lüftungsanlage gerne mit in die Steuerung einbinden. Gibt es dazu Erfahrungen bzw. Empfehlungen? Was ist der richitge Aktor? Ich habe bei ABB mal geschaut und dort ist mir der ABB LFA/S 1.1 aufgefallen. Ist der geeignet, gibt es was besseres? Was habt Ihr für Ideen bei der Steuerung? Abschalten, wenn die Fenster offen sind; kühlen im Sommer, wenn die Außentemperatur nachts entsprechend tiefer ist, ....?
Danke.
Gruß MarkusStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: