Hallo,
ich habe meine Verschattungsautomatik so parametriert (dachte ich), dass sie im Winter möglichst viel Licht rein lässt.
Aktuell sind aber beide Jalousien unten (Lamellen waagerecht), was ich nicht erwarten würde, denn:
- es ist bewölkt --> keine Verschattung nötig
- die Heizung ist an --> es soll nicht verschattet werden, auch wenn sehr hell
Erstmal der Status:
image.png
Bitte nicht von den drei Schaltern "Automatik Galerie, Charlie, Till" verwirren lassen. Die sind einfach nicht mit dem Status objekt (darunter) verknüpft.
Wie man sieht, ist der Status (Diagnoseobjekt) bei Charlie "Scene" und bei Galerie "Blind/Stop"
Zudem ist "Bereit, nicht gesperrt, Temperatursperre aktiv."
Status der Automatik ist Ein
Also muss die Szene bei Charlie die Verschattung verhindern.
Und bei Galerie muss ein manueller Eingriff erfolgt sein (oder?)
Charlie:
Szene ist seit 10:38 61. Das fährt die Lamellen Waagerecht --> ok.
Galerie:
Die Jalousie wurde heute noch nicht manuell verfahren. Das THB ist nicht so aussagekräftig. Da steht nur Lamellenverstellung/Stopp.
Also warum ist die Jalousie nicht oben?
Die Parametrierung:
image.png
image.png
Gruß,
Hendrik
					ich habe meine Verschattungsautomatik so parametriert (dachte ich), dass sie im Winter möglichst viel Licht rein lässt.
Aktuell sind aber beide Jalousien unten (Lamellen waagerecht), was ich nicht erwarten würde, denn:
- es ist bewölkt --> keine Verschattung nötig
- die Heizung ist an --> es soll nicht verschattet werden, auch wenn sehr hell
Erstmal der Status:
image.png
Bitte nicht von den drei Schaltern "Automatik Galerie, Charlie, Till" verwirren lassen. Die sind einfach nicht mit dem Status objekt (darunter) verknüpft.
Wie man sieht, ist der Status (Diagnoseobjekt) bei Charlie "Scene" und bei Galerie "Blind/Stop"
Zudem ist "Bereit, nicht gesperrt, Temperatursperre aktiv."
Status der Automatik ist Ein
Also muss die Szene bei Charlie die Verschattung verhindern.
Und bei Galerie muss ein manueller Eingriff erfolgt sein (oder?)
Charlie:
Szene ist seit 10:38 61. Das fährt die Lamellen Waagerecht --> ok.
Galerie:
Die Jalousie wurde heute noch nicht manuell verfahren. Das THB ist nicht so aussagekräftig. Da steht nur Lamellenverstellung/Stopp.
Also warum ist die Jalousie nicht oben?
Die Parametrierung:
image.png
image.png
Gruß,
Hendrik