    Hallo,

    die MDT STR hat zwar ein Status-Objekt mit Text. Aber ich möchte eine prominente Fehlermeldung nur dann, wenn einer der Kanäle ausgefallen ist.
    Hat das schon jemand realisiert?
    Ein Logikmodul wäre verfügbar (OpenKNX) aber es wäre mir am liebsten, das mit Bordmitteln zu schaffen.

    Hintergrund ist einfach, dass die Redundanz nur etwas bringt, wenn man schlafende Fehler ausschließt.

    Gruß,
    Hendrik

    #2
    Ich hab mir folgendes überlegt:

    A) Wenn einer dieser Werte 1 ist (ODER Verknüpfung)
    image.png

    B) Wenn einer dieser Werte 0 ist (ODER Verknüpfung)
    image.png

    Wenn (A) oder (B) Dann

    image.png​Oder einen festen Text auf dem Taster anzeigen, und zwar auf diesem Objekt
    image.png

    image.png

    Passt das so? Geht es einfacher?