ich nutze den Kombi-Präsenzmelder in unserem Gartenhaus und mir ist bei den aktuell kalten Außentemperaturen ein komisches Verhalten des Temperatursignals aufgefallen: Wenn der Temperaturmesswert unter Null zu fallen droht, spingt er auf 655 °C:
Da ich einen spontanen Brand in der Gartenhütte ausschließen kann, wollte ich euch fragen, ob ihr so ein Verhalten auch schon beobachtet habt? Oder gibts hier ein Konviertierungsproblem von unsigned integer zu signed Integer ?
Viele Grüße
Sebastian
P.S. Der spezifizierte Messbereich des Sensors ist laut Datenblatt it 0..40°C :-) damit ist das Verhalten natürlich nicht reklamierbar, nur ein bißchen "uncool"
Hier die Aufzeichnung mit dem Cursor kurz vor dem Sprung:
image.png
hier die ETS die Eigenschaften des Gruppenadresse mit der Temperatur:
image.png