Hallo,
ich habe auf einer Baustelle 14× Zennio Z35 v3 im Einsatz. Diese ließen sich bislang alle problemlos programmieren.
Heute habe ich ein paar Änderungen an der Gruppenadressenstruktur vorgenommen und musste anschließend fast alle Geräte erneut übertragen.
Bei 5 Geräten brach der Vorgang mit der Meldung ab:
„Es wurde versucht, auf einen geschützten Speicherbereich zu schreiben.“
Okay, passiert – also anschließend die gesamte Applikation übertragen (nicht partiell).
→ Gleicher Fehler.
Daraufhin habe ich die Busspannung abgeschaltet, ca. 1 Minute gewartet und wieder eingeschaltet.
Seitdem sind die betroffenen Geräte gar nicht mehr erreichbar, das Display bleibt dunkel.
Weitere Tests:
Busklemme gesteckt, Programmiertaste gedrückt → LED blinkt
PA neu zuweisen funktioniert nicht
Einmal kurz Programmiertaste drücken → LED leuchtet, PA-Zuweisung weiterhin nicht möglich
Das Verhalten tritt bei 6 Geräten auf.
Als Interface habe ich Gira X1, Gira S1 und einen Gira IP Router zur Verfügung – alle getestet.
Keines der Interfaces findet ein Gerät im Programmiermodus.
Hat noch jemand eine Idee oder bleibt mir nur, die Geräte an den Großhandel zurückzuschicken?
ich habe auf einer Baustelle 14× Zennio Z35 v3 im Einsatz. Diese ließen sich bislang alle problemlos programmieren.
Heute habe ich ein paar Änderungen an der Gruppenadressenstruktur vorgenommen und musste anschließend fast alle Geräte erneut übertragen.
Bei 5 Geräten brach der Vorgang mit der Meldung ab:
„Es wurde versucht, auf einen geschützten Speicherbereich zu schreiben.“
Okay, passiert – also anschließend die gesamte Applikation übertragen (nicht partiell).
→ Gleicher Fehler.
Daraufhin habe ich die Busspannung abgeschaltet, ca. 1 Minute gewartet und wieder eingeschaltet.
Seitdem sind die betroffenen Geräte gar nicht mehr erreichbar, das Display bleibt dunkel.
Weitere Tests:
Busklemme gesteckt, Programmiertaste gedrückt → LED blinkt
PA neu zuweisen funktioniert nicht
Einmal kurz Programmiertaste drücken → LED leuchtet, PA-Zuweisung weiterhin nicht möglich
Das Verhalten tritt bei 6 Geräten auf.
Als Interface habe ich Gira X1, Gira S1 und einen Gira IP Router zur Verfügung – alle getestet.
Keines der Interfaces findet ein Gerät im Programmiermodus.
Hat noch jemand eine Idee oder bleibt mir nur, die Geräte an den Großhandel zurückzuschicken?