    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    ich hab die identische Fehlermeldung beim Gira Plugin TS2+

    Habe gerade Rückmeldung vom Berker Technical Support bekommen:

    "Soeben haben wir den Fehler hier nachgestellt und haben genau die gleiche Fehlermeldung wie Sie erhalten.

    Daher bitte wir Sie sich noch etwas zu gedulden, da wir dass aufgetretene Problem an unsere Entwicklung weitergeleitet haben.

    Sobald wir eine Lösung für dieses Problem haben, werden wir uns erneut bei Ihnen melden."

    Gute und zeitnahe Reaktion von Berker, aber schockierend, dass solche absolut gängigen Anwendungsfälle nicht von KNX vorher getestet wurden, und vor allem schockierend, dass die Hersteller damit anscheinend auch völlig kalt erwischt und nicht zumindest vorher informiert, bzw. beim Testen eingezogen wurden. Ein Softwareupdate, den der Anwender nicht freiwillig als Beta runter lädt, sondern den die Software selbst pro aktiv als stabil und per pop-up Nachricht im laufenden Betrieb vorschlägt, muss meiner Meinung deutlich anders aussehen. Übrigens, bezeichnend auch, dass Berker sich sofort zurück gemeldet hat, von KNX aber noch nichts auf mein Ticket zurück kam...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Funktioniert bei Gira und Berker super.

    Die BJE/ABB Plugin machen übrigens keine Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Mir ist aufgefallen, dass beim Kopieren des Plugins im Meldungsfenster "Konvertiere..." steht. Vielleicht muss die Datenbank noch konvertiert werden?
    Hat jemand eine Ahnung wie das geht?

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Claus.Mallorca
    antwortet
    Copy and Paste bei Geräten mit Plugin

    Zitat von martin1 Beitrag anzeigen
    Also an alle Leidgenossen mit den Plugins:
    Wenn man den defekten TS2Plus einfach mit strg+c und strg+v kopiert und wieder einfügt,"Gruppenadressen beibehalten" auwählt, dann hat man wieder einen fertig parametrierten und per plugin bearbeitbaren TS2plus.

    Naja, damits sauber ist, muss man das Gerät noch einspielen. Das Agnze ist immer noch besser als alles neu zu schreiben oder zu warten, bis ein Bugfix kommt!

    lg. Martin
    Hallo Martin

    geht das nur bei der 4.1.1?? Meine Erfahrung zeigt mir, dass wenn ich einen Taster per Plugin konfiguriert habe und diesen kopiere (copy & paste) werden die Einstellungen die im Plugin gemacht wurden NICHT mit übernommen :-( Das würde viel Arbeit sparen . Zumindest ging das bei Gira 3 plus nicht.

    ach ja, was mir grad noch einfällt (etwas O.T. ) ..... vor Kurzem ist mir passiert, dass plötzlich ALLE physikalischen Adressen in der ETS 4 WEG waren!! Ist euch das auch schon mal passiert? Ist das Problem bekannt? Glücklicherweise war der Backup nur 3 Tage alt, dann war wieder alles i.O.
    Viele Grüße
    Claus

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Plugin Problem interimsweise gelöst!

    Also an alle Leidgenossen mit den Plugins:
    Wenn man den defekten TS2Plus einfach mit strg+c und strg+v kopiert und wieder einfügt,"Gruppenadressen beibehalten" auwählt, dann hat man wieder einen fertig parametrierten und per plugin bearbeitbaren TS2plus.

    Naja, damits sauber ist, muss man das Gerät noch einspielen. Das Agnze ist immer noch besser als alles neu zu schreiben oder zu warten, bis ein Bugfix kommt!

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Claus.Mallorca
    antwortet
    KNX SQL-Dienst angehalten

    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    ..........

    Aber im Anschluss konnte meine Datenbank nicht mehr geöffnet werden. Bis ich drauf gekommen bin, das der SQL Dienst unter Windows angehalten wurde. Nach Start des Dienstes läuft es nun wieder.

    Bevor Update, umbedingt die Backup Funktion nützen.
    Das mit dem gestoppten SQL--Dienst habe ich bei der ETS 4 schon von Anfang an! Das hatte ich schon mal vor ein paar Monaten irgendwo gepostet

    Gruß Claus

    Einen Kommentar schreiben:


  • dombn
    antwortet
    Sicher hat Chris hier recht, zusätzlich sollte das Backup-Konzept auch noch mal überdacht werden. Denn wer seine Datenbanken außerhalb der VM speichert, hätte jetzt trotzdem ein Problem.

    Automatisiertes Sichern mit Prüfung der Sicherung ist recht leicht umsetzbar und auch für wenig Geld machbar. Gerade die Profis seien hier angesprochen, die ansonsten bares Geld verlieren können. Seitdem wir von DAT-Bändern auf USB-Platten umgestiegen sind, ist es in der Firma (kleine Agentur) wesentlich entspannter. In der Größe, die wir sichern müssen, kostet die USB-Platte auch noch weniger. Zusätzlich haben wir seitdem deutlich weniger Ausfälle. Wenn ich daran zurück denke, wie oft Bänder und Laufwerke über den Jordan gingen … *hurgs*

    Falls einem das alles zu kompliziert ist, wenigstens die von @Sachsenossi Option einschalten und die Daten auf externe Platten, ein NAS oder was auch immer sichern. Bei Platten ruhig mal rotieren und immer nur die aktuelle in der Firma/im Büro lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abccba97
    antwortet
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Arbeite so wie Du willst (das ist mir ziemlich egal...)

    Ich kenne aber keinen Grund, der dagegen spricht die ETS produktiv in einer virtuellen Umgebung zu betreiben.
    vor Ort beim Kunden ist n Laptop halt doch etwas schwach auf der Brust. Zudem benutz ich den Eisbär recht oft und da geht so schon genug Zeit mit Exportieren etc drauf...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Zitat von abccba97 Beitrag anzeigen
    Zum testen ja, aber arbeiten werd ich so ganz sicher nicht.
    Arbeite so wie Du willst (das ist mir ziemlich egal...)

    Ich kenne aber keinen Grund, der dagegen spricht die ETS produktiv in einer virtuellen Umgebung zu betreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abccba97
    antwortet
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Den Ärger kann ich nachvollziehen (muss ihn zum Glück nicht teilen, da ich noch nicht geupdatet habe...) - so ein Verhalten, insb. für diesen Preis, ist nicht akzeptabel.

    Aber um in Zukunft keinen ganz so schlimmen Schmerz mehr zu haben:
    Installiert die ETS in eine virtuelle Maschine!
    Hier kann man problemlos einen Fork machen und im Fork updaten/upgraden. Geht's schief: egal, einfach die alte Version weiter nehmen.
    Ist zwar schade um die halbe Stunde des Upgrades, aber es gibt dann wenigstens keinen weiteren Zeitverlust mehr.
    Zum testen ja, aber arbeiten werd ich so ganz sicher nicht.

    Danke für euer Feedback 4.1.1 kann mich dann wohl erstmal, hab schon genug andere Probleme mit der ETS4

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Den Ärger kann ich nachvollziehen (muss ihn zum Glück nicht teilen, da ich noch nicht geupdatet habe...) - so ein Verhalten, insb. für diesen Preis, ist nicht akzeptabel.

    Aber um in Zukunft keinen ganz so schlimmen Schmerz mehr zu haben:
    Installiert die ETS in eine virtuelle Maschine!
    Hier kann man problemlos einen Fork machen und im Fork updaten/upgraden. Geht's schief: egal, einfach die alte Version weiter nehmen.
    Ist zwar schade um die halbe Stunde des Upgrades, aber es gibt dann wenigstens keinen weiteren Zeitverlust mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Hab ja eh nur 49 St. in dem Projekt!
    Hab jetzt festgestellt, dass hier: C:\Programme\Ets3PlugIn\Ets3LkExt\8\LkExt\Ts2B\Aut oSave

    die Daten der Wiederherstellungsdateien drinnen sind, wenn ich diese umbenenne und auf Wiederherstellen im Plugin gehe (denn ein neu eingefügter TS2Plus lässt sich öffnen und erstellt dabei eine Backup Datei) werden alle Daten samt GA's wieder zurückgeschrieben. Dann bleiben nach ca. 2 Stunden arbeit noch 8 Regler über, welche ich gestern geändert habe.

    Falls ich morgen Vomittag von der Eiba oder Gira nichts bessres vorgeschlagen bekomme, werde ich das durchziehen und eine Eräuterung hier posten.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sachsenossi
    antwortet
    Ui ui ui

    Ich habe die ETS so eingestellt, dass sie mich beim Schliessen fragt, ob sie ein Backup machen soll.

    Lasse ich sehr oft machen, und spiele es von Zeit zu Zeit noch auf meinen Server. Sichern kann man nie genug, wenn es mal richtig schief geht, wie bei so einem Update, ist man froh, welche zu haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Also wenn Du keine .knxproj Datei mehr hast, sehe ich schwarz.... Obwohl ja eigentlich diese Sicherung für sowas da sein sollte.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Leider hab ich keinen Rechner mit 4.0.7 UND dem Projekt drauf sondern einen Rechner mit 4.1.1 mit Projekt samt bak Datei, welche auf "Anraten" während des Updates erstellt und einen Rechner mit 4.0.7, wobei ich die bak Datei auf den 4.0.7. Rechner kopiert habe und diese nun versuche wiederherzustellen.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben: