Nein, von KNX.
Ich erinnere mich, dass ein anscheinend recht ähnliches Problem dort schon mal bearbeitet wurde.
Gruß, Klaus
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dali Inbetriebnahme Tool ABB --> Verbindung unzuverlässig
Einklappen
X
-
Hast du dich schon an den KNX Support gewendet?
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Ich kämpfe jetzt auch schon seit geraumer Zeit mit dem DG/S 1.1.
Mein Problem ist, dass ich das Teil einfach nicht über die ETS4 parametrisieren kann. Manchmal geht es beim ersten Mal, nachdem ich das Produkt zum ersten Mal in den Produktkatalog, und von dort in das Projekt geladen habe. Aber spätestens wenn ich versuche das Applikationsprogramm im das Gerät zu Laden bleibt die ETS4 hängen. Wenn ich dann noch einmal die Parametersicht aufrufen will kommt immer diese Meldung:

Und die Parameter scheinen gar nicht mehr auf.
Kann mir jemand helfen?
P.S.: verwende Win7 32-bit (habe von 64-Bit down gegradet, weil ich hoffte damit das Problem zu beheben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich sehe gerade, dass es ein neueree Inbetriebnahmetool (0.3....) gibt. Dieses kann ich jedoch nicht nutzen, da die Firmware dazu nicht kompatibel ist.
Welches Tool verwendet ihr?
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch mit wg/eibd via USB-Jung-Schnittstelle gehen beide Tools.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
danke für deine Rückmeldung.
naja, dann kann es einerseits liegen am Nachbau, oder andererseits am TP-Uart vs. IP-Schnittstelle.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kann dagegen bestätigen, dass ich das DG/S 1.1 sowohl mit dem ABB-Tool als auch mit der ETS wunderbar und zuverlässig über das (original) WireGate mit TP-UART und natürlich eibd ansprechen kann.
Auch andere HW macht da eigentlich keine Probleme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
nach einiger Zeit kann ich bestätigen, dass es über die IP-Schnittstelle direkt zuverlässig funktioniert, während es über den eibd des Communitygate zuverlässig nicht funktioniert.
(Auch so manche Applikation bekomme ich nur über die IP-Schnitstelle direkt übertragen).
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Viermal Ja :-(Dali-GW an Stromversorgung angeschlossen? Physikalische Adresse vergeben? Schnittstelle in gleicher Linie bzw. richtige Adresse passend zur jeweiligen Linie?
Ich habe mich jetzt mal direkt mit der IP-Schnittstelle verbunden, statt das Wiregate als IP-Router zu verwenden. Damit funktioniert es einwandfrei.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Schnittstelle richtige Adresse (wenn Du nicht auf der gleichen Linie bist) ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe das Problem auch... allerdings NUR bei IP-Verbindung über den FS als Gateway.
Über USB funktioniert die Verbindung einwandfrei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dali-GW an Stromversorgung angeschlossen? Physikalische Adresse vergeben? Schnittstelle in gleicher Linie bzw. richtige Adresse passend zur jeweiligen Linie?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: