  • dreamy1
    antwortet
    Vielen Dank an alle für die Antworten!

    Ich markiere das mal als "gelöst"...

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Ah, dann soll das wohl so heissen

    Die L und N Klemmen des Aktor haben intern miteinander keine physikalische Verbindung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Gibts nichts zu erklären. Die Ausgänge der betreffenden Geräte sind unabhängig in der Absicherung und laut Doku nicht miteinander verbunden. Schluss. Das wars.

    L/N unten, ist auch nur die Hilfsspannung und kann wiederum auf einr völlig anderen Absicherung liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Die L und N Klemmen des Aktor haben intern keine physikalische Verbindung.
    Erklär mal bitte! Ich mach die Dinger nicht auf, sondern baue sie nur ein.
    Meinst du den L und N unten bei der Busklemme oder den an den Ausgängen?


    mfg Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hallo Axel,

    vielen Dank! Da bin ich beruhigt und kann ja munter drauf los verkabeln :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Bei betreffenden Geräten ist jeder Ausgang unabhängig. Soll heißen, an jedem Ausgang kann eine andere Sicherung/ Fehlerstromschutzschalter und somit auch N Betrieben werden.

    Die L und N Klemmen des Aktor haben intern keine physikalische Verbindung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xcam3
    antwortet
    Die ganzen KNX Geräte sind doch meist nur zugeclipt.
    Kurz aufmachen, nachsehen und wieder zuclipsen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Hi!

    Ehhm das wirst du merken...grins! Wenn dir die RCDs auslösen ohne Grund (eigentlich dann ja mit Grund).

    Du wirst das alles schön trennen müssen.

    Ich denke mit der N-Klemme reagieren die auf die Problematik mit den RCD und VDE0100T410. Ohne einen internen Schaltplan zukennen, denke ich, dass das jetzt alles ordentlich getrennt ist. Hier im Forum gibts aber genug Leute die mit den Herstellern/Vertreibern eng stehen und die das wissen.

    mfg Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hallo Daniel und Danke für die Antwort!

    Ich habe quasi alles im Haus konsequent auf FI/LS. Das mit der Fahrzeiterkennung habe ich gelesen - die Frage ist halt, ob ich diesen Anschluss auf unterschiedliche FI/LS legen darf.

    Bei den Dimmaktoren ist es ähnlich, siehe Seite 5:
    http://download.gira.de/data2/21711210.pdf

    Dort steht leider nirgends, ob die N-Anschlüsse potentialfrei sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    lt. Doku dient der N nur der Fahrzeiterkennung und ist optional guggst du hier:
    http://download.gira.de/data2/10391610.pdf


    Bild 5 und der Text darunter!

    mfg Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Jetzt bin ich platt! Die Dinger haben wirklich N-Klemmen!

    Ich bin erschüttert!

    mfg Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    1.Frage: Warum hast du denn deine Jalousien auf nem RCD?
    2.Frage: Welcher Jalousieaktor von Gira braucht einen N?

    mfg Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • - √ - 2facher N-Anschluss bei Gira Dimm- und Jalousieaktoren

    Hallo in die Runde,

    bevor ich einen (Denk-)Fehler bei der Verdrahtung mache, möchte ich um Eure Hilfe bitten:

    Bei den GIRA Dimm- und Jalousieaktoren wird ja zwangsweise nicht nur die Phase zum Aktor durchgereicht, sondern es ist auch der Neutralleiter über den Aktor zu beschalten. Nun habe ich aber vor, an einem Aktor zwei potentialunabhängige Neutralleiter zu verwenden (da die Verbraucher über zwei unabhängige FI/LS angefahren werden, z.B. Jalousie 1-4 über den ersten FI/LS, Jalousie 5-8 über den zweiten FI/LS).

    Ist das möglich/zulässig? Nicht dass mir mit dem Zuschalten der Aktor gleich um die Ohren fliegt...bzw. der FI/LS gleich auslöst.

    In den GIRA Datenblättern ist diese Möglichkeit nicht dokumentiert, beim Jalousieaktor gibts einen Hinweis "der N ist am Gerät intern nicht leitend verbunden". In den Schaltbildern ist immer nur ein N aufgeführt, der an allen Ausgängen extern verbunden wird.

    Vielen Dank für Eure Hilfe!