Ein Gast antworteteAh, dann soll das wohl so heissen
Die L und N Klemmen des Aktor haben intern miteinander keine physikalische Verbindung
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibts nichts zu erklären. Die Ausgänge der betreffenden Geräte sind unabhängig in der Absicherung und laut Doku nicht miteinander verbunden. Schluss. Das wars.
L/N unten, ist auch nur die Hilfsspannung und kann wiederum auf einr völlig anderen Absicherung liegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteErklär mal bitte! Ich mach die Dinger nicht auf, sondern baue sie nur ein.Die L und N Klemmen des Aktor haben intern keine physikalische Verbindung.
Meinst du den L und N unten bei der Busklemme oder den an den Ausgängen?
mfg Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Axel,
vielen Dank! Da bin ich beruhigt und kann ja munter drauf los verkabeln :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei betreffenden Geräten ist jeder Ausgang unabhängig. Soll heißen, an jedem Ausgang kann eine andere Sicherung/ Fehlerstromschutzschalter und somit auch N Betrieben werden.
Die L und N Klemmen des Aktor haben intern keine physikalische Verbindung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ganzen KNX Geräte sind doch meist nur zugeclipt.
Kurz aufmachen, nachsehen und wieder zuclipsen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHi!
Ehhm das wirst du merken...grins! Wenn dir die RCDs auslösen ohne Grund (eigentlich dann ja mit Grund).
Du wirst das alles schön trennen müssen.
Ich denke mit der N-Klemme reagieren die auf die Problematik mit den RCD und VDE0100T410. Ohne einen internen Schaltplan zukennen, denke ich, dass das jetzt alles ordentlich getrennt ist. Hier im Forum gibts aber genug Leute die mit den Herstellern/Vertreibern eng stehen und die das wissen.
mfg Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Daniel und Danke für die Antwort!
Ich habe quasi alles im Haus konsequent auf FI/LS. Das mit der Fahrzeiterkennung habe ich gelesen - die Frage ist halt, ob ich diesen Anschluss auf unterschiedliche FI/LS legen darf.
Bei den Dimmaktoren ist es ähnlich, siehe Seite 5:
http://download.gira.de/data2/21711210.pdf
Dort steht leider nirgends, ob die N-Anschlüsse potentialfrei sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetelt. Doku dient der N nur der Fahrzeiterkennung und ist optional guggst du hier:
http://download.gira.de/data2/10391610.pdf
Bild 5 und der Text darunter!
mfg Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteJetzt bin ich platt! Die Dinger haben wirklich N-Klemmen!
Ich bin erschüttert!
mfg Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortete1.Frage: Warum hast du denn deine Jalousien auf nem RCD?
2.Frage: Welcher Jalousieaktor von Gira braucht einen N?
mfg Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
dreamy1 hat ein Thema erstellt KNX/EIB - √ - 2facher N-Anschluss bei Gira Dimm- und Jalousieaktoren.- √ - 2facher N-Anschluss bei Gira Dimm- und Jalousieaktoren
Hallo in die Runde,
bevor ich einen (Denk-)Fehler bei der Verdrahtung mache, möchte ich um Eure Hilfe bitten:
Bei den GIRA Dimm- und Jalousieaktoren wird ja zwangsweise nicht nur die Phase zum Aktor durchgereicht, sondern es ist auch der Neutralleiter über den Aktor zu beschalten. Nun habe ich aber vor, an einem Aktor zwei potentialunabhängige Neutralleiter zu verwenden (da die Verbraucher über zwei unabhängige FI/LS angefahren werden, z.B. Jalousie 1-4 über den ersten FI/LS, Jalousie 5-8 über den zweiten FI/LS).
Ist das möglich/zulässig? Nicht dass mir mit dem Zuschalten der Aktor gleich um die Ohren fliegt...bzw. der FI/LS gleich auslöst.
In den GIRA Datenblättern ist diese Möglichkeit nicht dokumentiert, beim Jalousieaktor gibts einen Hinweis "der N ist am Gerät intern nicht leitend verbunden". In den Schaltbildern ist immer nur ein N aufgeführt, der an allen Ausgängen extern verbunden wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: