In der Montageanleitung auf Seite 35/36 ist der Schaltplan, da siehst Du wie der Stufenschalter und die Filterwechselanzeige angeschlossen sind.
Kanal 1 des Schaltaktors zwischen X4-3 und X4-5 und Kanal 2 zwischen X4-3 und X4-6 an der Steuerplatine anschliessen. Im Gehäuse ist genug Platz für den Aktor. Wenn Du über den externen Anschluss gehen willst, musst Du halt die Verbindungen zwischen X4 auf der Steuerplatine und der Buchse anschauen.
Marcus
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wolf CWL 300 mit KNX
Einklappen
X
-
Hallo,
ich würde gerne meine CWL 300 an einen Aktor klemmen um die von
MarcusF beschriebenen Schaltzustände durchzuschalten:
Der RJ12 Stecker der sonst mit dem Schalter verbunden wird hat 6 Litzen.....laut Bedienungsanleitung genannt: C1-C6 welche muss ich denn mit dem Aktor verbinden?Stufe 1: Kanal 1 aus, Kanal 2 aus
Stufe 2: Kanal 1 an, Kanal 2 aus
Stufe 3: Kanal 1 aus, Kanal 2 an
falls welche überbleiben: Was mache ich mit denen? Werden diese nicht benötigt oder sind die dann für die Filterwechselanzeige?
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Gruß
Strahleman
Einen Kommentar schreiben:
-
Todesmutig klingt gut!! 8)Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenAm besten keine Technik einbauen, dann kann auch nichts kaputt gehen.
Nach meinen Unterlagen wird durch den Schalter lediglich der jeweilige Eingang auf 0V gezogen. Eine Beschädigung der Elektronik halte ich für ausgeschlossen.
Ich habe todesmutig den Selbstversuch gewagt und beide Eingänge gleichzeitig "ein" geschaltet. Die KWL geht dann einfach auf höchste Stufe (3)...
...und funktioniert danach weiterhin ganz normal.
Marcus
Na dann kann ich mir ja die Relais sparen und das Geld in ein DALI-Gateway investieren...
Und das mit keiner Technik hat irgendwie nicht geklappt, gelten in der Nachbarschaft schon als "Technik-Haus"...
Danke & Gruss,
Hannatz
Einen Kommentar schreiben:
-
Am besten keine Technik einbauen, dann kann auch nichts kaputt gehen.
Nach meinen Unterlagen wird durch den Schalter lediglich der jeweilige Eingang auf 0V gezogen. Eine Beschädigung der Elektronik halte ich für ausgeschlossen.
Ich habe todesmutig den Selbstversuch gewagt und beide Eingänge gleichzeitig "ein" geschaltet. Die KWL geht dann einfach auf höchste Stufe (3)...
...und funktioniert danach weiterhin ganz normal.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, hinsichtlich einer Risikoanalyse wird immer die Eintrittswahrscheinlichkeit x Auswirkung berechnet.
Ich sehe das ähnlich, das Risiko das ein Aktor kleben bleibt ist im Laufe der Jahre wohl eher gering, aber was passiert dann mit der KWL? Zerschießt es die Elektronik oder schaltet sie einfach ne Stufe höher?
Vom Schaltplan ausgehend ist dieser Fall mit dem Herstellerzubehör eigentlich nicht möglich...
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja aber ob man aus diesem Grund (warscheinlich mit einer < 50% Changse, dass es 1-mal im Laben der KWL vorkommt) gleich eine HW Verigelung mit 2 externen Relais bauen muss? Das muss jeder für sich entscheiden. Technisch überhaubt kein Problem. Wird für Motorsteuerungen schon seit gefühlt 100 Jahren (z.B. Stern/Dreieck schaltung) so gemacht.
Softwareveriegelungen sind immer so eine Sache... Traue nie einem PC oder uC
-> z.B. Stichwort NotAUS oder Stern-/Dreieckschaltung und SPS
Einen Kommentar schreiben:
-
Brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen die Anlage selbst erkennt, wie was geschaltet ist und schaltet immer die höchste mögliche Stufe ein...
Sprich, es interessiert die Anlage nicht ob auf einem oder zwei Eingängen eine 1 anliegt...es kommt auch zu keinen Fehlern, da die Anlage von Haus aus so programmiert ist...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Markus,
danke für die Info!
Werde das mal an meinen Eli weitergeben, das Restrisiko wenn der Aktor mal "klebt" wird man aber wohl kaum ausschließen können...
Gruss Hannatz
Einen Kommentar schreiben:
-
Das gegenseitige Verriegeln der Ausgänge geht mit den Logikfunktionen des Schaltaktors, so vorhanden. Die ABB Aktoren haben beispielsweise eine "Tor"-Funktion, womit man das realisieren könnte.
Bei meinem Setup ist das aber gar nicht notwendig. Ich habe die Szenenfunktion des Aktors verwendet und schalte die Lüfterstufen über das Szenenobjekt um.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Hast Du eigentlich den Fall abgesichert das beide Kanäle gleichzeitig laufen?
Wir sitzen hier gerade über den Plänen zusammen und rätseln was dann passieren könnte, ansonsten müsste ich die beiden über ein Relais trennen. Wolf selber sagt das darf nicht, allerdings schweigen die sich auch aus was dann passieren könnte.
Interessanterweise ist die Steuerung der CWL 180 noch etwas anders, habe leider beide Anlagen verbaut da Einliegerwohnung vorhanden...
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Anschluss für den Stufenschalter ist standardmäßig dran. Du brauchst halt den passenden Stecker (RJ-12 soweit ich mich erinnere). Die Filterwechselanzeige liegt da auch an, könnte man über einen Binäreingang abfragen.
Schaltplan und Anschlussbelegung findest Du in der Anleitung zur CWL 300.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
benötigt man dann an der Wolfanlage noch etwas? Oder kommt man an die Relaisfunktion Einfach so ran?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenJa, natürlich. Die Schaltfolge ist aber:
Stufe 1: Kanal 1 aus, Kanal 2 aus
Stufe 2: Kanal 1 an, Kanal 2 aus
Stufe 3: Kanal 1 aus, Kanal 2 an
Ich habe die Stufenumschaltung ...
Marcus
Gruß Jens
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, natürlich. Die Schaltfolge ist aber:
Stufe 1: Kanal 1 aus, Kanal 2 aus
Stufe 2: Kanal 1 an, Kanal 2 aus
Stufe 3: Kanal 1 aus, Kanal 2 an
Ich habe die Stufenumschaltung ganz einfach über die Szenenfunktion des Aktors realisiert. Also 3 Szenen definiert mit den oben angegebenen Stellungen und dann kann man die Stufen über das Szenenobjekt (1-2-3) umschalten.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Marcus stehe ich auf dem Schlauch? Du hast einen normalen Schaltaktor genommen? Der kann meineserachtens doch nur 0 und 1 oder?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenJa, das ist kein Problem. Ich habe statt des Stufenschalters einen 2-fach Aktor angeschlossen, damit kann man die 3 Stufen über den Bus schalten.
Marcus
Gruß Jens
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: