nein hab ich noch nicht, lt. service soll ich den hs einschicken.
komisch ist, dass er so warm wird, das kann nicht an der software liegen.
mal sehn was gira sagt....
danke für eure hilfe.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira HS3 hängt sich dauernd auf
Einklappen
X
-
mal das Musterprojekt eingespielt und laufen gelassen ?
Daran kann man vielleicht festlegen ob es ein Hard- oder Softwareproblem ist....
Einen Kommentar schreiben:
-
Werd morgen nochmal beim Service anrufen und danach fragen.
Danke für die Hilfe.
Wir hatten einen Stromausfall, danach hat es angefangen, der HS3 hängt aber hinter einer USV, nur war die dann auch irgendwann leer und dann war eine zeitlang kein Strom drauf- ich war nicht zuhause- vielleicht ist eine Spannungsspitze reingefahren.
Einen Kommentar schreiben:
-
In der Liste ist er nicht, aber nah dran. Könnte passen, es gab ein paar mit NT-Schäden knapp außerhalb der Liste.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Liste, scheint nicht dabei zu sein....hab jetzt mal Projekt neu aufgespielt und Remanentspeicher gelöscht, mal schauen wie lange es jetzt läuft, dezeit ist es nach ca. 6-8 Stunden sense.
Einen Kommentar schreiben:
-
Weiß nicht, ob die Liste noch online ist. Ich kann nachschauen, schick mir deine Seriennummer per PN.
Edit: Da ist die Liste
http://download.gira.de/data2/mac-ad...teiltausch.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
davon weiß ich nichts, wo kann ich das nachschauen , bzw mit meiner vergleichen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sieht jedenfalls normal aus.
Ist dein HS3 aus der Serie mit den defekten Netzteilen? Könnte sein, dass die Spannungsregler-Platine etwas abbekommen hat. Das mit der hohen Temperatur ist bei der Auslastung jedenfalls sehr ungewöhnlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
die Bustelegramme sind unauffällig, vorallem warum sollte sich der hs wegen denen aufhängen ? worauf soll ich achten ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Queues
Queues
Bezeichnung Len Ist Max Count Error Wait Last
EIBSendQueue 5000 0 34 41 0 9.30 10.06.2012 22:07:16
EIBEmpfQueue 5000 0 2 175 0 0.05 10.06.2012 22:07:31
SocketQueue 100 0 0 0 0 0.00
SetWertQueue 5000 0 3 192 0 0.44 10.06.2012 22:07:31
BefehlQueue1 5000 0 1 1 0 0.04 10.06.2012 22:00:01
BefehlQueue2 5000 0 0 0 0 0.00
BefehlQueue3 5000 0 0 0 0 0.00
SichQueue 15000 0 3 6 0 0.03 10.06.2012 22:07:38
EventSendQueue 1000 0 0 0 0 0.00
ServerQueue 1000 0 6 66 0 0.04 10.06.2012 22:07:37
ServerQueueEvent 100 0 0 0 0 0.00
ServerQueueList 100 0 1 3 0 0.01 10.06.2012 22:07:38
ServerQueueHtm 100 0 1 5 0 0.02 10.06.2012 22:04:01
ServerQueueHtmBin 100 0 0 0 0 0.00
ServerQueueGUI 100 0 0 0 0 0.00
ServerQueueGUIBin 100 0 0 0 0 0.00
ServerQueueWap 100 0 0 0 0 0.00
ZyklusQueue 1000 0 3 4 0 0.02 10.06.2012 22:07:01
KO-Gateway-Queue 30000 0 0 0 0 0.00
(back)
Einen Kommentar schreiben:
-
EIB Debugg
EIB
Bcu-Version 4
Max. Telegramme/Sek. 6
Zeit zw. Telegrammen 0.166666666667
Phys. Adresse 1.1.0
Auth.Level ?
Sub-Status ?
Anzahl Telegramme gesendet 41
Anzahl Telegramme empfangen 175
Anzahl Telegramme verloren 0
Letztes Telegramm verloren ?
Anzahl Abfragen OK 34
Anzahl Befehle OK 7
Anzahl Antworten OK 0
Anzahl IETS-Connect 0
Letztes IETS-Connect ?
Anzahl IETS-Open 0
Letztes IETS-Open ?
Anzahl IETS-Close 0
Letztes IETS-Close ?
Anzahl IETS-Lost 0
Letztes IETS-Lost ?
Scan-Status Fertig
Scan-Start 10.06.2012 21:56:30
Scan-Ende 10.06.2012 21:57:01
Scan Ok 32
Scan Error 2
Soft-Scan Anzahl 0
Soft-Scan-Start ?
Anzahl Verlust EIBNET 0
Letzter Verlust EIBNET ?
Anzahl Init-Start 0
Letztes Init-Start ?
Anzahl Init-Fertig 1
Letztes Init-Fertig 10.06.2012 21:56:28
Anzahl Init-Abbruch 0
Letztes Init-Abbruch ?
Anzahl Init von BCU 0
Letztes Init von BCU ?
Anzahl Reset durch BCU 0
Letztes Reset durch BCU ?
Anzahl Reset durch BUS 0
Letztes Reset durch BUS ?
Anzahl Reopen 0
Letztes Reopen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und Debugseite analysieren, speziell den Bereich EIB und Queues.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: