Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hurra, mit etwas detektivischem Gespür wissen wir jetzt, dass der Heizungsaktor ein Gira 1018 00 ist. Den kannst Du umstellen auf Stellgröße 1 bit. Dann passen auch die Datenpunkte zueinander.
Besser wäre es IMHO, den Objektregler (Hersteller, Nummer???) auf stetige Stellgröße umzustellen (8bit) und dann die PWM im Aktor zu machen, da Du dann z.B. die Stellgröße auch g'scheit auf die Visu bekommst (und du eventuell weniger Buslast hast).
Das geht nicht, weil eine Stellgröße ein Wert in % (=0-255) ist, während das andere ein 1-bit Objekt ist.
Wenn beide gleichen TYP haben, sollte es gehen.
Wenn immer noch nicht, dann die GA einmal löschen und neu definieren, Sie hat evtl den falschen Typ gespeichert, als du sie beim Testen auf ein anderes Objekt (mit einem anderen Typ) gelegt hast.
Es handelt sich um den Ausgang 1 des Heizungsaktors 1018 00
Objektregler - Art der Heizregelung: schaltende PI Regelung (PWM)
HeizungsaktorAusgang1 - Art der Stellgröße: schaltende 1-Bit
diese beide Ein/Ausgänge wollte ich mit einer GA (Stellgröße_Wohnzimmer) verbinden. da bringt er die Meldung:
Gruppenadresse 2/2/0 Stellgröße_Wohnzimmer konnte nicht mit Kommunikationsobekt 0:Ausgang1-Stellgröße verbunden werden. Objektgröße ist unterschiedlich.
sowie warum sich PWM und Ausgang1 mit einer GA nicht verbinden lassen?
Hallo,
Deine Fragezeichen wird Dir wohl kaum einer beantworten können - zumindest habe ich die Fragen nicht verstanden. Eventuell fehlen vielleicht auch ein paar Angaben
Zu Der Frage mit dem Heizungsaktor (wenn es denn einer ist - und wenn ja - welcher?). Kann es sein, dass der auf stetige Stellgröße eingestellt wird - und die PWM selbst macht? Dann würde der gerne ein 8-Bit Signal erhalten (der Objektregler scheint aber nur 1-bit senden zu wollen "PWM") - oder Du musst eines von beiden umstellen.
Ich möchte meine Fussbodenheizung selbst programmieren.
Kann mir jemand helfen?
Im Anhang ein Screenshot!
Was muss mit was verbunden werden?
Basis-Sollwert --> mit der Visu (Werteingabe)
Soll-Temperatur --> mit der Visu (eingegebener Wert in der Visu ???)
Ist-Temperatur --> mit der Visu (Anzeige aktuell gemessener Wert ???)
PWM-Stellgröße Heizen --> mit Heizungsaktor Ausgang 1 (da erhalte ich eine Fehlermeldung wenn ich die Gruppenadresse in beide reinziehen möchte)
Wär toll wenn mir jemand meine offenen ?? erklären könnte, sowie warum sich PWM und Ausgang1 mit einer GA nicht verbinden lassen?!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.