HS Logik für Mischer Vorlauftemperatur

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MartinG
    antwortet
    Hallo,

    da ich "irgendwann" auch stolzer Besitzer eines homeserver sein und damit einen Teil meiner Heizung steuern werde, habe ich als "Homeserver-Theoretiker" mal meine Version der Mischersteuerung aufgemalt, so als Einstieg. Frage an die Experten: Kann das so funktionieren? Geht das einfacher?

    Nach Beobachtung meines Mischers würde ich den Schwellwert auf 2°C, die Mischerverstellzeit auf 2s und die Zykluszeit auf 60s stellen.

    Gruß
    Martin
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • dhe
    antwortet
    Und wenn Du einfach beim ZU KO vorher noch ein UND Gatter einfügst, welches am E1 den ZU Befehl und beim E2 den negierten AUF Befehl anhängst?

    So ist ausgeschlossen, dass es beides zusammen schalten kann. Je nach je, wem Du mehr Priorität geben willst, AUF oder ZU, kannst Du das beim AUF anhängen oder beim ZU. Im Zweifelsfall AUF

    oder etwas komplizierter indem Du die Stellgrösse, welche ja gemäss EIB Monitor richtig wäre, mit einer >0 Bedingung an ein UND Gatter hängst, so kann nur AUF geschalten werden, wenn auch die Stellgrösse für AUF grösser als 0 ist.

    Die erste Variante ist aber die sicherere, da kann nur das eine geschalten werden.

    Gruss
    Dominique

    Einen Kommentar schreiben:


  • MartinG
    antwortet
    Zwei gegenläufige Regelungen für Heizen und Kühlen zu verwenden, um einen Mischer zu steuern, ist dann doch recht abenteuerlich

    Eines der Probleme: Die Regeler für Heizen und Kühlen sind komplexer als man landläufig denkt, und es gibt einen Bereich, wo beide gleichzeitig arbeiten. Natürlich versuchen die dann gleichzeitig, den Mischer zu öffnen und zu schließen.

    Was Du mit dem Mischer wirklich machen willst, ist doch die Vorlauftemperatur einem Sollwert anzugleichen. Warum so kompliziert? Die Regelzeit ist ausgesprochen kurz, es reicht doch deshalb eine Zweipunktregelung, die Du auch manuell machen kannst:

    Differenz aus Vorlauftemperatur und Solltemperatur > Schwellwert: Mischer ein Stück zu. Differenz < -(Schwellwert): Mischer ein Stück auf. Das ganze dann z.B. jede Minute einmal durchführen.

    Gruß
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • juecat
    antwortet
    Hallo Dominique,

    Wenn der Mischer nicht AUF ist, soll er ja ZU gehen, was bei PWM eigentlich ja so ist (meistens nur mit einem KO, bei 1 AUF und bei 0 ZU)
    Ja, solche Mischer gibt es auch. Ich verwende allerdings ein Gerät ohne selbständigen Rücklauf, d.h. wenn ich ein Signal an AUF anlege fährt er auf bis das Signal wieder 0 ist und bleibt genau in dieser Postion stehen. Aus diesem Grund benötige ich auch einen Kühl- und einen Heiz-Regler. Der Kühl-Regler sendet eine PWM wenn die Mischtemperatur zu hoch ist, der Heiz-Regler die PWM wenn die Temp. zu niedrig ist.

    Darum denke ich habe ich mit nur einem Regler ein Problem.

    LG
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • dhe
    antwortet
    Hallo Jürgen,

    was meinst Du zur angehängten Schaltung?
    Ich weiss nicht, wieso Du einen Kühl-Regler und einen Heiz-Regler nimmst.
    Wenn der Mischer nicht AUF ist, soll er ja ZU gehen, was bei PWM eigentlich ja so ist (meistens nur mit einem KO, bei 1 AUF und bei 0 ZU) um das mal zu adaptieren, habe ich eine Schaltung versucht, kann es aber nicht in realität testen, da ich nicht weiss, wie sich Dein Mischer verhält.
    Die Verzägerung habe ich genommen, um lediglich das Signal zu negieren, da ich es auf dem Ausgang direkt nicht negieren konnte.

    Auch habe ich den Zyklus des Heiz-Reglers mit dem Zyklus des PWM gleichgestellt und auf SBC gehänkt, ich bin nicht sicher, ob der PWM nicht immer wieder neu anfängt, wenn er einen Wert erhält.

    Vielleicht funktioniert es ja.
    heizung1.htl.zip einfach das .zip entfernen, ist direkt eine .htl Datei.

    Grüsse
    Dominique

    Nachtrag: Den 100%-Bereich habe ich vergessen, der ist natürlich auch noch zu setzen wie Du es ja schon gemacht hast.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • juecat
    antwortet
    Für die Ansteuerung selbst benötige ich nur die beiden ersten (mit den Gruppenadressen), die Stellgrößen zeige ich nur in der Visu an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Momentan sehe ich da 4 Werte für den Mischer. Was brauchst du denn nun wirklich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • juecat
    antwortet
    Welche Werte meinst du da?
    Ich muss den Mischer über 2 Ausgänge ansteuern, die wenn möglich nicht beide gleichzeitig einschalten sollten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Am besten führst du die ganzen parallel berechneten Werte über einen Maximum-Baustein (als Beispiel) zusammen .

    Einen Kommentar schreiben:


  • juecat
    hat ein Thema erstellt HS Logik für Mischer Vorlauftemperatur.

    HS Logik für Mischer Vorlauftemperatur

    Hallo zusammen,

    ich probiere und beobachte nun schon 2 Tage meine neue Logik für die Regelung der Mischertemperatur des Vorlaufmischers meiner Heizung (direkt aus Pufferspeicher raus).

    Zwischendurch kommt es aber immer wieder zu Fehlfunktionen, der Mischer (ein KO für Öffnen, ein KO für Schließen) wird gleichzeitig über beide KO angesteuert

    Ich verwende einen Regler "Heizen" und anschließend einen Wander von % auf PWM für das KO "Mischer AUF" und einen Regler "Kühlen" ebenfalls wieder mit einer Wandlung auf PWM für das KO "Mischer ZU".

    Die Stellgrößen von den Reglern werden korrekt ausgegeben, aber bei der Wandlung schleicht sich dann hier und da ein Fehler ein.

    Kann mir jemand ein paar Tipps geben, dieses Problem zu beheben? Ich vermute, dass sich der Fehler mit den Zykluszeiten wo einschleicht.

    Bzw. die generelle Frage - ist das so korrekt oder würdet ihr das anders machen?

    LG
    Jürgen

    Logik.jpg

    Tabelle.jpg