148/22
Moin
Alles auf DHCP eingestellt.
Ich hab nur eine GA unter Einstellungen angegeben. z.B. 1.1.216 wichtig die nächsten 4 Adressen müssen freibleiben Über dies wird automatisch das Tunneling gemacht Ist der Trick an de Sache. Hab hier 2 Raspberry laufen und wenn die auf den Bus zugreifen erscheinen GA 1.1.217 & 1.1.218 im Busmonitor
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Siemens N148/22 Inkompatible BCU
Einklappen
X
-
Hallo,
lese mal in diesem Thread, https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...gateway-4.htmlZitat von danielm83 Beitrag anzeigenwürde ja gerne mit dem KNX Controller auf den Bus zugreifen. Dazu brauche ich ja eine tunneling Verbindung.
Ab Seite 4 wird es dann interessant, da ist eigentlich alles genau beschrieben.
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
in der Anleitung steht folgendes
Für eine stabile Kommunikation über KNXnet/IP Tunneling
muss die IP Schnittstelle für jede KNXnet/IP Tunneling
Verbindung eine eigene physikalische Adresse
verwenden. Diese zusätzlichen physikalischen Adressen
dürfen nicht mit der physikalischen Adresse des Gerätes
identisch sein und dürfen auch von keinem anderen
Busgerät verwendet werden. In der ETS sollten diese
physikalischen Adressen durch Dummy-Geräte belegt
werden
Ich würde es mal einfach die Applikation nochmal reinziehn und so eine PA dafür reservieren und diese dann halt nicht nochmal Programmieren! Aber vielleicht gib es ja eine spezielle dummy Applikation dafür die ich nicht kenne.
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Siemens IP148/22
Naja es gibt schon mehr zu tun oder nicht? Ich würde ja gerne mit dem KNX Controller auf den Bus zugreifen. Dazu brauche ich ja eine tunneling Verbindung. Das wird irgendwie mit Dummys realisiert, aber wie soll das gemacht werden, wenn ich nur eine PA vergeben kann? Kann ja nicht mehrmals die Programmiertaste drücken.
Danke im Voraus
Grüße
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du geräte Programmieren kannst funktioniert die Schnittstelle doch richtig. Da ist eigentlich fast nix einzustellen ausser der IP die man entweder über DHCP bekommt oder man sie einfach vergibt.Zitat von danielm83 Beitrag anzeigen
Irgendwie bekomme ich die Schnittstelle nicht so zum laufen wie es sein sollte.
Die Kommunikation zum Bus funktioniert einwandfrei und ich kann auch alle Geräte problemlos programmieren.l
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht hab ich einfach die Taste A1 oder A2 nicht im richtigen Moment gedrückt.
Inzwischen ist es mir aber auch egal. Läuft stabil so wie es derzeit ist.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
also ich finde die Anleitung nicht so schlecht. Vielleicht hast du ja die falsche oder alte Anleitung erwischt.
http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvo...2009-07-22.pdf
Was sollte den mehr zu tun sein als eine IP vergeben entweder über DHCP oder manuel eingeben.
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Anleitung ist auch für die ETS3 nutzlos.
Ich habs nicht hin bekommen, die Schnittstelle zu programmieren und verwende sie jetzt einfach in der Werkseinstellung.
Bin auch für jeden Tipp dankbar.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Siemens IP148/22
Hallo nochmal
Irgendwie bekomme ich die Schnittstelle nicht so zum laufen wie es sein sollte.
Die Kommunikation zum Bus funktioniert einwandfrei und ich kann auch alle Geräte problemlos programmieren. Selbst der Schnittstelle konnte ich mitlerweile eine PA zuweisen. Ich kann jedoch überhaupt keine Einstellungen vornehmen -->siehe Screenshot. Muss ich dazu noch etwas installieren?
In den kommunikationseinstellungen hat die Schnittstelle die PA 1.0.200
ich hab ihr jedoch 1.0.1 zugewiesen. Beschreibungen von Siemens sind leider nutzlos, da sich diese immer auf die ETS3 beziehen.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke im Voraus
Grüße
DanielAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt hat es geklappt!!
Applikation wurde programmiert. Ich habe nochmal eine neue IP Adresse über den DHCP zuweisen lassen und alle Daten in der ETS4 neu eingegeben.
Keine Ahnung wieso es dann auf einmal geklappt hat.
Jetzt scheint es aber zu funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal:
Der ETS3 Treiber unterstützt derzeit noch nicht die Funktion Download in das lokale Gerät.
Beim Versuch eines lokalen Downloads in die
IP Schnittstelle N148/22 erscheint folgende Meldung: "Inkompatible BCU-Version $091A (erforderlich $0012)".
http://cache.automation.siemens.com/...%2D08%2D06.pdf
Seite 4
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Normales Kabel.Zitat von chrismave Beitrag anzeigenMal so grundsätzlich,
mit einem normalen und nicht mit Crossover ?
Allerdings halte ich das alles für schwierig, benutze mal die Suche gab da einen Thread zu!
Gruß
Christoph
Ich hab mir schon die Augen wund gelesen. In den Threads geht es nie um den Fehler mit der inkompatiblen BCU sondern eher um Verbindungsprobleme.
Aber die Verbindung steht ja, daher verstehe ich es nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
"normalerweise" deuted das auf ein falsches Applikationsprogramm oder eine falsche Applikation hin....
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal so grundsätzlich,
mit einem normalen und nicht mit Crossover ?
Allerdings halte ich das alles für schwierig, benutze mal die Suche gab da einen Thread zu!
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: