Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dali DG/S1.16.1 - Schalten und Dimmen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxhans
    antwortet
    Super, klappt jetzt. Und nun muß ich quasi über die 3 Helligkeitswerte der 3 Gruppen mir die Farbe generieren und dann in einer GA auf einen Taster legen, korrekt?

    EDIT: Mit den Helligkeitswerten setzen klappt leider nicht (Schalten und Dimmen geht, im Dali Gateway kann man pro Kanal Schalten, Dimmen UND Helligkeitswert setzen), kann es daher sein, dass das die RGB Leiste nicht unterstützt oder der K211?

    Ich habe jetzt jeden Farbkanal auf eine Taste mit der Funktion Dimmen gelegt. Somit kann ich mir jetzt jede beliebige Farbe generieren. Wenn mir dann eine gefällt müßte ich doch theoretisch die drei Helligkeitswerte der Farben notieren und die dann alle in eine Gruppenadresse legen und auf einen Taster legen. Dann sollte bei Tastendruck jede der drei Kanäle ihren definierten Helligkeitswert bekommen, oder liege ich da falsch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • joda123
    antwortet
    Hat sich wohl gerade überschnitten...

    Einen Kommentar schreiben:


  • joda123
    antwortet
    Genau. Es macht aber Sinn, die 3 Farben auf 3 verschiedene Gruppen zu legen. Jede Gruppe kannst Du im Nachhinein schalten und dimmen...

    Gruß, Joachim

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Stimmt. Beim DG/S1.16.1 steuerst die über die Kommunikationsobjekte die 16 DALI-Gruppen an. Alle Dali-Kanäle die einer Gruppe zugeordnet sind verhalten sich dann demtentsprechend. Bei RGB hast Du also 3 Gruppen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Nein, die Gruppen sind noch alle "leer", dann werde ich das mal versuchen.

    Sprich wenn ich die 3 DALI Kanäle der Gruppe 1 zuweise, dann kann ich jeweils diese Gruppe schalten? Also nicht die einzelnen Kanäle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    hast Du im DALI-Tool die Dali-Kanäle jeweils den Gruppen (1-16) zugeordnet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    SLV 631403

    Und hier noch Screenshot der ETS:

    https://dl.dropbox.com/u/6948000/Bild1.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Hans,

    gib doch nochmal den genauen Typ (link) der LED Preis

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    hat ein Thema erstellt Dali DG/S1.16.1 - Schalten und Dimmen.

    Dali DG/S1.16.1 - Schalten und Dimmen

    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem in meinem Testaufbau: Dali DG/S1.16.1 korrekt in ETS, läßt sich programmieren. Daran K211 mit RGB LED Leiste. Gebe ich Strom auf den KNX leuchtet die LED Leiste weiß, also alle drei Farben.

    Mit der ABB DGS Tool Software zum Dali Gateway werden die 3 Dali Kanäle auch mit grünem Haken als ok gekennzeichnet. Daher denke ich, ich habe alles korrekt angeschlossen :-)

    Nun mein Problem, neue 3 neue Gruppenandresse eingerichtet (RGB rot schalten, RGB blau schalten und RGB grün schalten). In die Gruppenadressen jeweils den DALI Kanal rein und jeweils einen Taster zugeordnet. Dann Taster und DALI Gateway Applikation neu programmiert. Allerdings kann ich danach nicht die einzelnen Kanäle schalten.

    Was mache ich falsch? Wie kann man dann Dimmen? Und wie speichere ich mir eine Farbe ab, die dann direkt bei Tastendruck aufleuchtet? Hoffe mir kann da jemand helfen, das ABB Handbuch zum Gateway ist da nicht sehr aussagefähig...

    Danke schon mal,

    Tschau Hans
Lädt...
X