auf der Swisslux.ch Seite ist der nicht, aber auf der Swisslux.com. Sehr schön.
http://www.luxomat.com/de/pdf/de/datasheet/92454.pdf
Gut, der LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP hat einen
- Präsenzbereich von 24 Metern (bei 9 Meter Deckenhöhe) und einen
- Bewegungsbereich von 44 Metern (bei 9 Meter Deckenhöhe).
Die Zeichnung darunter muss ein Marketingmensch gezeichnet haben, denn diese sagt nix direktes aus bzw. ist missverständlich (wieso ist der Erfassungsbereich oval?
Richtig ist vielmehr:
- Der Präsenzbereich ist kreisrund und im Inneren (Bewegung direkt auf den Melder zu bzw. Person sitzt.)
- Der Bewegungsbereich ist kreisrund und Aussen (Bewegung quer zum Melder).
Umgerechnet auf 250 cm Deckenhöhe hast Du
- einen Präsenzbereich von 6,4 Meter Durchmesser (auf 0 cm) und
- einen Bewegungsbereich von 12,2 Meter Durchmesser (auf 0 cm)
Da keiner Deiner Räume länger/breiter ist als 12,2 Meter empfehle ich Dir die Melder mittig im Raum zu platzieren.
Besser ist diese Doku:
http://www.luxomat.com/de/pdf/de/dat...2434_92435.pdf
Überlege Dir Folgendes:
- Was willst Du in den Räumen mit den Bewegungsmeldern erreichen?
- Alles was man sperrt, muss man wieder freigeben und erfordert zusätzliche Logik und wird selten von Normalsterblichen Nutzern verstanden.
- KNX-Alarmanlage mit Präsenzmeldern nachbauen ist unzweckmässig. Keine Aussensirene bitte, falls Du es doch vor hast.
- Beachte Störer: Abgehängte Leuchten, Stehlampen, Wandlampen, die in den Melder direkt leuchten könnten.
Gruss Peter


Einen Kommentar schreiben: