Die Hager geht, weil es noch ein Relikt der "gemeinsamen Insta"-Zeit ist. Von daher sollte die Jung auch gehen. Aber wirklich sicher ist man eben nur mit der Gira und wegen den paar Kröten.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIrgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK dan werde ich mir wohl noch die Gira Schnittstelle kaufen müssen, schade hatte irgendwie die hoffnung mir die 150€ sparen zu können
Danke für die Hilfe dan tüftel ich nicht sinnlos rum und suche den fehler wenns nicht gehen kann...
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö, die Gira für den HS, und die alte zum programieren. Oder halt einen IP Router. Der kann auch von MDT, Enertex oder anderen Herstellern sein. Da geht ETS und HS parallel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Achso ja gut würde sich nur Lohnen wenn ich mit der bestehenden Schnittstelle verbinden kann.. Anonsten müsste ich mir ja eh eine zweite Gira Schnittstelle kaufen .-/
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Für die ETS Programierung mit HS und USB brauchst Du noch die kostenpflichtige APP „IETS“ für die ETS5. Die schlägt auch nochmal mit 50€ zu Buche.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry fürs Posten in alten Beiträgen.. habe aber noch fragen.
Verstehe ich es richtig das beim Gira Homeserver 4 eigentlich nur eine Gira USB Schnittstelle zu verwenden ist und ich über den Homeserver auch die ETS Programmierung schleifen kann?
Falls das so ist reicht diese Schnittstelle dazu aus: https://www.idealo.de/preisvergleich...8000-gira.html
Ich benutze bisher nur eine Busch und Jäger Schnittstelle diese reicht für meine bisherige aktorprogrammierung aus, diese kann ich nicht verwenden oder? (https://www.busch-jaeger-katalog.de/...9,artikel.html)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, ich glaube jetzt habe ich es kapiert. Danke ;-)
Oder über wiregate - danke für den Tipp gerald090
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, alles ziemlich falsch
Es gibt KNX-IP Schnittstellen (einfach) und KNX-IP-Router (aufwändiger). Der HS braucht einen KNX-Router.
Wenn der HS per USB am KNX-Bus hängt, kannst du mit der ETS parallel programmieren, denn die iETS-Funktionalität sorgt dafür, dass du von der ETS über den HS und dessen USB-Schnittstelle auf den KNX zugriefen und programmieren kannst. Und das paralle zum Hs, der läuft normal weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber um den IP-Router an das KNX anzuschließen brauche ich doch die IP-Schnittstelle, oder?
Wie sieht das mit USB aus? Homeserver hängt über USB am KNX, d.h. aber, dass die USB-Schnittstelle belegt ist und ich damit nicht mehr über ETS programmieren kann. Ihr seht, ich bin wirklich noch sehr am Anfang ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine IP-Schnittstelle geht nicht. Es wird schon IP-Router sien.
ICH würde das NICHT empfehlen. Der HS mit einer GIRA-USB-Schnittstelle ist die perfekte Lösung für alles, Plug&Play, sicher, schnell, preiswert. Mehr braucht es nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Beschreibung auf eibmarkt dann falsch verstanden. Da stehtZitat von RalfN Beitrag anzeigenWie soll der Homeserver sonst auf den Bus zugreifen.Ich habe angenommen, dass man den Server dann direkt mittels zwei Adern (wie normale Aktoren) an KNX anschließt.HomeServer Instabus-System 052900 Bussystem EIB/KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart Aufputz, Busankopplung inklusive, ...
Na gut, dann wird es doch das Paket mit IP-Schnittstelle. Danke für die Tipps.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimme Redstar zu die habe ich auch
leider.
Damit kann der Bus programmiert werden, aber bei Einsatz einer Visu ist dann Schluss die Schnittstelle hat hier Fehler.
Da gibt es einen Beitrag kannst Du nach suchen.
Jetzt habe ich einen Siemens IP/KNX Router und der ist gut geht alles mit ;-).
Sent from my iPhone using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben: