Bedenke : Bytewert 255 = Laststrom 25,5A
Also im HS Bytewert Division mit 10!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ABB Strommodul SM/S 3.16.30
Einklappen
X
-
Je nach einstellung des IObjekttyps gibt ETS verschiedene Ausgaben beim Lesen des Wertes:
- 5.001 Prozent - x%
- 5.010 1-byte ohne Vorzeichen - x
- Keine Typenangabe: $xx | x%
Gruss,
Gaston
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Norbe,
danke für die ANtwort, ich hatte schon mit unterschiedlichen Einstellungen expertimentiert, hat nicht geholfen.
Ich hab mir gerade die Werte mal auf der HS-Visu Anzeigen lassen, dort stimmen Sie, von daher -> Problem nur in ETS, aber da ist es auch nicht wichtig
Danke, erledigt!
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du in der ETS auf das einzelne KO des Geräts gehst , kannst du mit einem Rechtsklick den Objekttyp für das KO einstellen (Eigenschaften)
Wenn dort nichts definiert ist , zeiigt die ETS 1byte-Werte meist (immer) als %-Wert an.
Einen Kommentar schreiben:
-
ABB Strommodul SM/S 3.16.30
Hallo zusammen,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch hins. der Parameter des ABB Strommoduls:
Ich habe GA's für die Stromwerte der drei Kanäle angelegt. Diese sind 1 byte. Wenn ich nun die Werte in der ETS auslese, bekomme ich einen %-Wert angezeigt. Einen Wert über 100% gab es nicht. So wie ich die Anleitung unter http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/S...13011D0101.pdf verstehe sollte es aber ein Wert zwischen 0 und 255 sein, das bekomme ich nicht hin.
Was mache ich falsch? Ich erwarte einen Wert wie z.B. 121 für 12,1 A!
Gruß
SebastianStichworte: -